今天看到一個這樣圖. 冷凍水泵的軟起動接觸器要與s室外冷卻塔聯絡 我們原來做的圖都是沒有聯絡的.現在不知哪個正確了.請問大家平常做這個聯絡嗎???
我們的一個 用戶做的一套中央空調系統,,冷卻水泵250的流量。冷卻塔250的流量,,螺桿機要求冷卻水流量250,,各個條件都很合適。冷卻水泵選用的是27米揚程的,,冷卻塔選用的是方形的塔,。由于螺桿機和塔為平行放置,也就是都在一層,。冷卻塔閥門完全開的情況下幾乎一半多的水都跑到外邊去了,。方形冷卻塔上部水盤太小。現在閥門如果不開展的話螺桿機很容易就冷凝器壓力高報警了,。請問那個老師能給出一套合理的解決辦法,。冷卻塔水盤如果加高的話容易把風扇電機淹壞。當然換泵和換塔的方案就不要出了,。要是圓塔也就沒有這個問題了
請教各問題,,關于水泵的和冷卻塔的,。我們的一個 用戶做的一套中央空調系統,冷卻水泵250的流量,。冷卻塔250的流量,,螺桿機要求冷卻水流量250,各個條件都很合適,。冷卻水泵選用的是27米揚程的,,冷卻塔選用的是方形的塔。由于螺桿機和塔為平行放置,,也就是都在一層,。冷卻塔閥門完全開的情況下幾乎一半多的水都跑到外邊去了。方形冷卻塔上部水盤太小?,F(xiàn)在閥門如果不開展的話螺桿機很容易就冷凝器壓力高報警了,。請問那個老師能給出一套合理的解決辦法。冷卻塔水盤如果加高的話容易把風扇電機淹壞,。當然換泵和換塔的方案就不要出了,。要是圓塔也就沒有這個問題了
各位大蝦可以告訴我嗎/為什么有的冷卻塔用兩個水泵?還有為什么出水水泵功率比回水水泵功率還大1倍?注:冷卻塔和壓縮機在同一水平位置,,要依靠水泵把冷卻水送到壓縮機的冷卻系統里去,。
常見故障及解決方法一 配套動力電動機過熱,原因有四,。一是電源方面的原因:電壓偏高或偏低,,在特定負載下,若電壓變動范圍應在額定值的+10%至-5%之外會造成電動機過熱,;電源三相電壓不對稱,,電源三相電電壓相間不平衡度超過5%,會引繞組過熱,;缺相運行,,經驗表明農用電動機被燒毀85%以上是由于缺相運行造成的,應對電動機安裝缺相保護裝置,。二是水泵方面的原因:選用動力不配套,,小馬拉大車,電動機長時間過載運行,,使電動機溫度過高,;啟動過于頻繁、定額為短時或斷續工作制的電動機連續工作,。應限制啟動次數,,正確選用熱保護,按電動機上標定的定額使用,。三是電動機本身的原因:接法錯誤,,將△形誤接成Y形,使電動機的溫度迅速升高,;定子繞組有相間短路,、匝間短路或局部接地,輕時電動機局部過熱,,嚴重時絕緣燒壞,;鼠籠轉子斷條或存在缺陷,電動機運行1至2小時,,鐵芯溫度迅速上升,;通風系統發生故障,應檢查風扇是否損壞,,旋轉方向是否正確,,通風孔道是否堵塞;軸承磨損,、轉子偏心掃膛使定轉子鐵心相擦發出金屬撞擊聲,,鐵芯溫度迅速上
一、精密空調冷卻塔的檢修保養精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題,。有的冷卻水系統與大氣相通,,空氣中的污染物如塵土、雜物,、細菌,、可溶性固體等隨時都有可能進入循環水系統,使微生物大量繁殖造成污染,。與此同時,,如果系統的補給水未經軟化處理,隨著水的蒸發,,水中的鹽類不斷被濃縮,,水的硬度將提高,還有水中溶解氧的作用,,使金屬管道結垢,、腐蝕。最有效的水處理方法是根據水質的情況定期向系統內投入清洗藥劑進行水處理,,使水質達到指標要求,。使用經過水處理的軟水作為補給水是冷卻水系統最理想的水源。二,、精密空調水泵的維修1.填料函維修維修時先擰下固定螺栓上的螺母,,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,,淸洗干凈內部,。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,,具體厚度應通過調整決定,,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入,。旋緊螺母時應均勻對稱施力,,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,,使泵軸能靈活轉動,。然后開泵進行試驗,若漏水還超
一,、精密空調冷卻塔的檢修保養 精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題,。有的冷卻水系統與大氣相通,,空氣中的污染物如塵土、雜物,、細菌,、可溶性固體等隨時都有可能進入循環水系統,使微生物大量繁殖造成污染,。與此同時,如果系統的補給水未經軟化處理,,隨著水的蒸發,,水中的鹽類不斷被濃縮,水的硬度將提高,,還有水中溶解氧的作用,,使金屬管道結垢、腐蝕,。最有效的水處理方法是根據水質的情況定期向系統內投入清洗藥劑進行水處理,,使水質達到指標要求。使用經過水處理的軟水作為補給水是冷卻水系統最理想的水源,。 二,、精密空調水泵的維修 1.填料函維修 維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,,其厚度應比取出的填料厚一些,,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入,。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,,將壓蓋壓到合適位置,,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,,若漏水還超過標準,,可適當再旋緊壓
冷卻塔在三樓,冷卻塔循環水泵在地下室,,請問大家為什么循環水泵的進水壓力為0,。:( :Q
今有一水冷卻系統,,因場地原因,,4臺冷卻塔上上下下分4層放置,冷卻塔從上到下編號為1#,、2#,、3#、4#,,1,、1~3#冷卻塔水管為DN200,4#冷卻塔水管為DN150,,2,、冷卻塔給水1#、2#共用一臺水泵,,冷卻塔給水3#,、4#共用一臺水泵,3,、2臺水泵從冷卻塔吸水后到集管,,再到冷水機組,再到集管,,分四路到冷卻塔4,、最高冷卻塔與水泵高差25米,最低冷卻塔與水泵高差9米有一個問題不能解決:3#,、4#冷卻塔同時啟用時,,4#冷卻塔的給水不會流到水泵,而是從水泵側流向冷卻塔即水倒流,,從溢流管中排出,,導致4#冷卻塔不能正常工作且浪費大量的水,現只好關閉4#冷卻塔管路,。單獨開啟3#管路或4#管路時水流正常,。請問:1、冷卻塔水倒流的原因2,、如何解決這個問題補充內容 (2014-8-7 16:57):補充一點:1~3#冷卻塔流量為250t/h,4#冷卻塔流量為125t/h,,最高冷卻塔與水泵高差不是25米,是21米,,即4臺冷卻塔依次高差都是4米,。
有關條件: 冷卻管總長約120M DN125 冷凍管總長300M 樓層約15M高 主機: 日立螺桿機RCU150SC 1臺 (制冷量471KW,冷卻水量98.6 m3/h, 冷凍水量80.3 m3/h,功率106.5KW) 冷卻塔: 南華玻璃鋼冷卻塔BNP-100 1臺 (BNP-100:水量100 m3/h,冷卻能力500X103 K/cal/h, 功率3KW,供水壓力2.4mH2o) 水泵 冷卻水泵:GD100-32A 2臺(1用1備) (水量90 m3/h,揚程28mH2o,功率11kW) 冷凍水泵:GD100-32A 2臺(1用1備) (水量90 m3/h,揚程28mH2o,功率11kW)以上是我選的水泵和水塔,是我以我以前的經驗選的~!在實際工程也好象沒有出現問題啊.但現在公司的工程師水水塔要選大一級才可以,說是在南方地區濕度大,冷卻水泵冷卻揚程也比較緊張,冷凍泵的揚程小了!`1
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊,。感激啊,。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
因在施工過程中甲方更改設計,,將制冷機改小(原30萬大卡改為25萬大卡),,但要求冷凍水泵,、冷卻水泵及冷卻塔不變,按30萬大卡配置,。請問各位同仁,這樣的系統運行起來有何問題,?拋開節能不管,,就單從系統運行效果和安全方面討論。另外問一下大家,,如冷凍水泵,、冷卻水泵及冷卻塔按30萬大卡配置,在運行中有沒有什么辦法可以調節,。謝謝大家的幫助,!
此圖為一8000T/h循環水的圖紙包括冷卻塔、泵,、旁濾,、加氯、加藥
2臺冷卻塔一用一備時,,在每一臺冷卻塔前加電動蝶閥,,請問水泵需延時啟動嗎(遲于電動蝶閥)
看圖片還是比較直觀
RT,,現在做一個超高層辦公樓,水泵房在負四層,,冷卻塔組在裙樓第六層,,請問給冷卻塔提供補水的水泵采用工頻還是變頻泵呢?如果是工頻泵,,是不是在冷卻塔里面還要一個最高水位,、一個最低水位來控制工頻泵的啟動?
主機制冷365KW,,主機冷卻水L=78M3/H, 選擇冷卻水泵:L=100M3/h,;JH=20m(冷卻塔就在主機3m之上),冷卻塔100T(100M3/h); 現在5月,,主機100%運轉時候,,主機冷卻出水水溫大概33°,室外天氣大概32°,,調試人員說冷卻塔偏小,,到天氣炎熱的時候冷卻效果不行!可開啟2臺水泵,,水泵出口做旁通,,可以解決冷卻塔冷卻塔效果不行的問題不? 新手,,多多見諒,!
冷卻塔常見故障及解決方法一配套動力電動機過熱,原因有四,。