冷卻塔 隨著社會的科學進步,,經濟的不斷發展,,空調進入了我們的生產生活,,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏,;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能,;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,,我們需要對冷卻塔進行降噪處理,;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,,散熱口風扇工作產生的噪聲,;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱
減震設備是采用國內一線品牌金諾減震器參數而改造的施工高度和承受能力,。 冷卻塔正確減震器選型和安裝方法如下: 1.根據現場冷卻塔運行重量和管道滿水重量加上30%安全系數和支點數量進行計算選型,。 2.在冷卻塔原來支架下定位標記塔與墩位或地面的高度。 3.冷卻塔接地處進行支架切割或支架墩位處下鑿按減震器安裝實際尺寸進行墩位切割刨鑿,。 4.在原來支架下安裝冷卻塔專用減震器,,在支架與減震器接觸面加減震膠墊并用減震器自帶螺絲固定塔與支架的連接。 5.安裝完成后,,在冷卻塔專用減震器與墩子或地面安裝膨脹螺絲固定減震器,。 6.安裝完成后按冷卻塔原有高度調節減震器直到恢復至原高度為準。 7.根據現場冷卻塔位置擺放情況在考慮冷卻塔四周是否加裝安全鋼繩或加裝角鐵支架進行防臺風措施,。
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊。感激啊,。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊,。
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢,?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適,?或者再選大些100冷頓,?工況不同下如何修正。謝謝各位指點,!
在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度,? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,,比如環境溫度之類的,。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,,是否行得通。
冷卻塔平衡管研究和改造
冷卻塔的常見知識: 冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果,。 冷卻塔形式分為: 1,、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方 2,、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別: 1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位,。 2,、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方。水噸以立方數為單位,。
因冷卻水大多數含有鈣、鎂離子和酸式碳酸鹽,。當冷卻水流經金屬表面時,,有碳酸鹽的生成。另外,,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,,形成鐵銹。由于銹垢的產生,,閉式冷卻塔換熱效 果下降,。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會堵塞管子,,使換熱效 果失去作用,。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大,。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效,、節約能源、增加設備的使用壽命,,同時節約生產時間和費用。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法,、高壓水,、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一,、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,,從而降低塔內溫度,,制造冷卻水可循環使用的設備。
人們的生活越來越依賴中 央空調,。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足,。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果,。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點: 1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔,, -般采用噴頭布水,。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻,。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的,。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流
閉式冷卻塔,,或稱密閉式冷卻塔,,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔,??捎糜谡麴s塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,,也可用于汽輪機,、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,,還可作為空壓機水冷器,、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途,。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1,、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2,、與汽輪機的貓爪,、主汽門、中聯門,、水泵座,,水泵軸承、風機軸承,、發電機,、電動機等需冷卻的裝置或設備配套,; 3、變壓器的油冷器,。
我的一個高層帶地下室,,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,,高度將近100米,,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適,?有沒有更好的方案建議?
閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,,除了常規的保養和維護,我們還要進行定期的清理,。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔!1,、閉式冷卻塔運行一段時間后,,水中存在鈣、鎂離子與酸式碳酸鹽,。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽,。2、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,,產生銹垢,,會堵塞管子,導致冷卻塔換熱效果下降,、失效,。甚至需要在殼外噴淋冷卻水;3,、水垢等沉積雜物會消耗能源,從而增加了運行費用,,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,,縮短管束壽命;4,、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,,易進入灰塵雜物,。冷卻水在循環系統中循環運行,會滋生大量微生物與沉積物,,使冷卻效果嚴重下降,,影響正常工作;5,、循環水中的雜質造成填料堵塞,,影響系統的設備性能。