  • 幾個工程示例及冷卻塔的選型

    幾個工程示例及冷卻塔的選型

    希望對大家有用吧,!我的油箱[email protected]

  • 請教高手 關于冷卻塔的工程問題

    我現在遇到一個具體的工程問題 是個溴化鋰吸收制冷 總是因為冷卻塔出口水溫過高 自動停機 (設定溫度是45) 我覺得太夸張了 比空氣干球溫度還高 其中我發現的問題 1、能感覺出來冷卻塔風扇的確有點慢 清高手指點一下具體測其風量的方法(最好在實際中用過 理論的我知道)2,、冷卻水很臟 銹得很嚴重 (我覺得問題就在這里) 請高手給個明確的意見另: 請高手給一套關于溴化鋰制冷的標準參數 (比如冷凍水進出口水溫,、冷卻水進出口水溫等等)謝謝 很急懸賞一下 意思意思 我分太少了 繼續努力中

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊,。感激啊。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,請同仁賜教啊,。

  • 書店中央空調工程冷卻塔的工作原理

    考慮到書店的面積,,以及人口流動性也比較大,所以書店中央空調工程在方案設計時,,應以同一的中央空調為好,。空調安裝是在裝修的時候,,往往會涉及到很多問題,。中央空調的安裝可不是一件簡單的事情,需要提前做好設計工作,,需要考慮特殊情況等,。根據客戶的需求,經過仔細篩選設計師的建議采用性能穩定,,性價比較高的中央空調,,下面就說說冷卻塔 書店中央空調工程的冷卻塔分為開式冷卻塔和閉式冷卻塔,一起來看看這兩種冷卻塔的工作原理,。 1、開式冷卻塔 冷卻原理就是,,通過將循環水以噴霧方式,,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,,達到換熱,,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,,從而達到冷卻,。此種冷卻方式,首期的投入比較的少,,但是運營成本較高(水耗,、電耗) 2、閉式冷卻塔 冷卻原理是,,簡單來說是兩個循環:一個內循環,、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器,。 內循環:與對象設備對接,,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,,將對象設備中的熱量帶出到冷卻

  • 求救各位工程師:應該選多大冷卻塔?

    我司采用管殼式換熱器將水從85度冷卻至75度,,換熱器換熱面積為9.82平方米,水的流量為29400Kg/h,。冷卻介質采用冷卻塔的循環水,,冷卻塔的循環水進水溫度39度,出水溫度32度,。請問選用多大流量的冷卻塔,?求教各位大俠,煩請給出計算方法,。謝謝啦,!

  • 福建某乙烯項目冷卻塔工程主體結構施工方案

    循環水場冷卻塔為全現澆框架剪力墻結構。主要分項技術方案涉及模板安拆,、鋼筋安裝,、柱筋電渣壓力焊、混凝土澆筑等施工工藝,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 13:49 編輯 ]

  • 馬鋼股份熱電工程冷卻塔人字柱澆筑告捷

    馬鋼股份熱電工程冷卻塔人字柱澆筑告捷

    馬鋼股份熱電工程冷卻塔人字柱澆筑告捷 9月12日16時30分,,由安徽電建一公司承建的馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程冷卻塔人字柱混凝土澆筑勝利告捷,從而為下一步轉入環梁施工奠定了良好的基礎,。 馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程冷卻塔共有40對,,計80根人字柱(其中有1對因預留通道需要未澆),分6次澆筑,。這次開澆完成的為位于西北邊的最后13根人字柱,。為趕搶工期,自8月23日進入人字柱施工以來,,安徽電建一公司馬鋼新區熱電項目部建筑工程處和合作隊伍南通三建密切配合,,緊緊抓住天氣轉涼的施工黃金季節,精心組織,,科學安排,,全力以赴進行拼搶。為確保工程質量和進度,,項目部相關職能部門,,建筑工程處生產經理、技術員和施工員全程跟班作業,,現場協調解決施工中遇到的問

  • 求助:冷卻塔的選型合理嗎,?

    現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適,?或者再選大些100冷頓,?工況不同下如何修正。謝謝各位指點,!

  • 冷卻塔及其管道的安裝與毀滅

    冷卻塔及其管道的安裝與毀滅

    冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]

  • 無電機冷卻塔真的節能嗎,?

    之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,,水泵不變,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能,。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]

  • 冷卻塔選型需遵循哪些原則

    10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2,、用軟水作為冷卻介質,,不結垢,不

  • 低位開式冷卻塔如何設置

    請教各位大蝦:因場地限制,,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大

  • 冷卻塔平衡管研究和改造

    冷卻塔平衡管研究和改造

  • 冷卻塔吸垢器組成以及危害

    冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,,由主機產生高頻電流,,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,,利用特殊金屬材料做的收集裝置,,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,,并形成結晶,,定期將它清除,從而降低水中鈣,、鎂離子的含量,,達到軟化水質、阻垢目的,。高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-、OH-,、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌,、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌、抑藻效力,。  冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-、OH-,、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌,、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌、抑藻效力,。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO

  • 空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

    空調冷卻塔冷效不足怎么辦,?

      人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷,。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足,。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果,。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點:    1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔,, -般采用噴頭布水,。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻,。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的,。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流

  • 關于冷卻塔的常見小知識

    關于冷卻塔的常見小知識

    冷卻塔的常見知識:    冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果,。 冷卻塔形式分為:  1,、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方  2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別:  1,、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位,。  2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方,。水噸以立方數為單位,。

  • 為什么要及時清洗閉式冷卻塔,?

    為什么要及時清洗閉式冷卻塔?

       因冷卻水大多數含有鈣,、鎂離子和酸式碳酸鹽,。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成,。另外,,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹,。由于銹垢的產生,,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,,結垢嚴重時會堵塞管子,,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大,。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源,、增加設備的使用壽命,同時節約生產時間和費用,。   長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法,、高壓水,、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸