  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊,。感激啊。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,請同仁賜教啊,。

  • 冷卻塔更換散熱風扇風葉的步驟

    冷卻塔作為工業冷卻系統的重要組成部分,,其正常運行對于維持設備的穩定和高效運作至關重要,。然而,冷卻塔中的散熱風扇風葉由于長期運轉和環境因素的影響,,可能會發生磨損或損壞,,這時就需要及時更換。以下煜信空調分享更換散熱風扇風葉的一般步驟,。 一,、準備工作 在開始更換散熱風扇風葉之前,首先要確保冷卻塔已經停止運行,,并且電源已經斷開,。這是為了確保操作人員的安全,防止意外觸電,。同時,,要準備好所需的新散熱風扇風葉和工具,如安全帶,、梯子,、螺絲刀等。 <

  • 請教關于冷卻塔的配電問題

    我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,,冷卻塔設在30層的屋頂,,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,,導線截面為5*10,,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議,?

  • 關于無風機冷卻塔的問題?

    我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)

  • 中水可以作為冷卻塔補水嗎?

    現設計的小區,,優質生活雜排水回收處理后沖廁,,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何,?冷卻塔補水的水質要求是什么,?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌,?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例,?

  • 低噪冷卻塔擾民 怎么辦~

    有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~

  • 影響冷卻塔的因素有那些

    這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,,冷卻塔是配的1050T的,,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,,回水溫度在28度,。請教各位高手。謝謝,!

  • 請教大家冷卻塔是否匹配,?

    此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,,最大負荷時運轉2臺,。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M,、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S,、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺,、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層,。改造后冷卻塔1臺,、型號KFT700-350-C2,、流量486 M /H、濕球溫度28℃,、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃,、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,,冷卻水進35℃出40℃,、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,,主機就開始喘振了,。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,,究竟是塔選小了,,還是泵小了,本人急待回復,!謝謝大家了?。?!

  • 怎么樣選擇冷卻塔的負荷?

    參數:三臺開利冷凍機19XR,,制冷量1200RT,;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,,請問,,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算,?

  • 請教冷卻塔的選型如何選擇?

    請教各位設計工業循環水的大俠,,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢,?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢,?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答,!

  • 探討關于閉式冷卻塔的使用

    水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),,要求使用閉式冷卻塔,,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏,。有熟悉,可以互相探討探討,。

  • 虛心請教關于冷卻塔設計

    畢業設計方向定了是設計冷卻塔,,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,,也不知道發帖發在這里對不對,。題目至今未開,因為現在又在實習,,要學的東西也很多,。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,,但也要做課程設計,,無語啊),。,。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,,未雨綢繆一下,。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻,?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書,?希望大家能給點意見,書不要多啊,,因為時間有限,推薦多了,,不知道先看那本好,,東西要來不及做了。先謝過了

  • 關于冷卻塔管道布置問題

    一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教

  • 冷卻塔水量不平衡怎么辦,?

    有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,,一臺300m3/h,,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F(xiàn)單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,,對應大機的冷卻塔水量溢出來,,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機,。這其中原因是什么,?請各位大俠指點指點。

  • 冷卻塔選型需遵循哪些原則

    10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2,、用軟水作為冷卻介質,,不結垢,不

  • 低位開式冷卻塔如何設置

    請教各位大蝦:因場地限制,,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大

  • 冷卻塔是否可以給冷水升溫?

    在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度,? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,,比如環境溫度之類的,。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,,是否行得通,。

  • 為什么要及時清洗閉式冷卻塔,?

    為什么要及時清洗閉式冷卻塔?

       因冷卻水大多數含有鈣,、鎂離子和酸式碳酸鹽,。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成,。另外,,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹,。由于銹垢的產生,,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,,結垢嚴重時會堵塞管子,,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大,。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源,、增加設備的使用壽命,,同時節約生產時間和費用。   長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法,、高壓水,、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸