冷卻塔按水和空氣的接觸方式分為:①濕式冷卻塔;②干式冷卻塔,;③干濕式冷卻塔,。干式冷卻塔是凝汽器的冷卻水不直接同空氣接觸的冷卻塔。干式冷卻塔是干式冷卻系統中最主要的設備,。在嚴重缺水地區,,可采用干式冷卻系統。干式冷卻塔可以采用自然通風,,也可采用機械通風,。按其是否直接冷卻工藝流體又可分為間接冷卻和直接冷卻兩類。干式冷卻塔主要由散熱盤管,、風機,、風筒、空氣分配裝置及塔體等組成,。有的干式冷卻塔在散熱盤管上還設有淋水裝置,,包括噴淋配水系統、過濾器,、集水槽,、噴淋水泵等,以提高換熱效果,。冷卻塔中水和空氣的熱交換方式之一,,是流過水表面的空氣與水直接接觸,通過接觸傳熱和蒸發散熱,,把水中的熱址傳送給空氣.用這種冷卻方式的稱為濕式冷卻塔,。濕式冷卻塔的熱交換效率高,水被冷卻的極限溫度為空氣的濕球溫度,。但是,,水因蒸發而造成損耗;蒸發又隨著循環的冷卻水含鹽度增加,為了穩定水質,,必須排掉一部分含鹽度較高的水;風吹也會造成水的損失,。這些水的虧損必須有足夠的新水持續補充。因此,,濕式冷卻塔要有補給水的水源,。干
干式冷卻塔是冷卻塔的一種,指工作l流動水和空氣不直接接觸,只有熱交換的冷卻塔,。干式冷卻塔以其沒有蒸發,、沒有飛水的特點,適用于我國北方等缺水地區的空調和工業機器冷卻,。 干式冷卻塔的流動工作水從主機房攜帶廢熱,,流入散熱翅管內,散熱翅管接觸工作流體,,傳導流體熱量到周圍的空氣中,。流動工作水與管外空氣的溫差應不少于10℃,保障接觸傳熱的熱力性能良好,。 干式冷卻塔的流動工作水封閉在密閉線路中,,靠熱力傳導散熱,因而無水氣熱交換,,無蒸發,,無飛水。干式冷卻塔可以用自然通風,,也可以用機械通風,。如果不使用風機,干式冷卻塔不產生渦流和機械噪聲,,靜音性能優良,。 &nbs
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊,。感激啊。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,請同仁賜教啊,。
10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗,。 2,、用軟水作為冷卻介質,不結垢,,不
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,,回水35度,。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度,? 如果需要相關參數的話,,可以自行設定,比如環境溫度之類的,。但水泵的流量,,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,,是否行得通,。
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一,、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備,。
人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷,。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足,。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點: 1,、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔,, -般采用噴頭布水,。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻,。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的,。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流
閉式冷卻塔,,或稱密閉式冷卻塔,,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔,??捎糜谡麴s塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,,也可用于汽輪機,、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,,還可作為空壓機水冷器,、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途,。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1,、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2,、與汽輪機的貓爪,、主汽門、中聯門,、水泵座,,水泵軸承、風機軸承,、發電機,、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3,、變壓器的油冷器,。
因冷卻水大多數含有鈣,、鎂離子和酸式碳酸鹽。當冷卻水流經金屬表面時,,有碳酸鹽的生成,。另外,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹,。由于銹垢的產生,,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,,結垢嚴重時會堵塞管子,,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大,。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源,、增加設備的使用壽命,,同時節約生產時間和費用。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法,、高壓水,、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻,、低壓電解方式,,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,,使水分子的物理特性發生變化,,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,利用特殊金屬材料做的收集裝置,,使水中裂變出來的鈣,、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,并形成結晶,,定期將它清除,,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,,達到軟化水質,、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-,、OH-、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,,改變細菌,、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌,、抑藻效力,。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-,、OH-,、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,,改變細菌,、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌,、抑藻效力,。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
冷卻塔的常見知識: 冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果。 冷卻塔形式分為: 1,、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方 2,、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別: 1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位,。 2,、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方。水噸以立方數為單位,。
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
我的一個高層帶地下室,,制冷機房設在地下二層,,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,,我的設計從地下一層到屋頂,,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適,?有沒有更好的方案建議,?
冷卻塔 隨著社會的科學進步,經濟的不斷發展,,空調進入了我們的生產生活,,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏,;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,,更加的節能,;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,,我們需要對冷卻塔進行降噪處理,;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,,散熱口風扇工作產生的噪聲,;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲,;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,,最大負荷時運轉2臺,。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M,、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S,、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺,、型號DBHL-150,、流量150M /H、安裝位置4層,。改造后冷卻塔1臺,、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H,、濕球溫度28℃,、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃,、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,,冷卻水進35℃出40℃,、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,,主機就開始喘振了,。主機的冷凝器打開過,,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,,還是泵小了,,本人急待回復!謝謝大家了?。,。?/p>