冷卻塔按水和空氣的接觸方式分為:①濕式冷卻塔,;②干式冷卻塔,;③干濕式冷卻塔,。干式冷卻塔是凝汽器的冷卻水不直接同空氣接觸的冷卻塔。干式冷卻塔是干式冷卻系統中最主要的設備,。在嚴重缺水地區,,可采用干式冷卻系統。干式冷卻塔可以采用自然通風,,也可采用機械通風,。按其是否直接冷卻工藝流體又可分為間接冷卻和直接冷卻兩類。干式冷卻塔主要由散熱盤管,、風機,、風筒、空氣分配裝置及塔體等組成,。有的干式冷卻塔在散熱盤管上還設有淋水裝置,,包括噴淋配水系統、過濾器,、集水槽,、噴淋水泵等,以提高換熱效果,。冷卻塔中水和空氣的熱交換方式之一,是流過水表面的空氣與水直接接觸,,通過接觸傳熱和蒸發散熱,,把水中的熱址傳送給空氣.用這種冷卻方式的稱為濕式冷卻塔。濕式冷卻塔的熱交換效率高,,水被冷卻的極限溫度為空氣的濕球溫度,。但是,水因蒸發而造成損耗;蒸發又隨著循環的冷卻水含鹽度增加,,為了穩定水質,,必須排掉一部分含鹽度較高的水;風吹也會造成水的損失,。這些水的虧損必須有足夠的新水持續補充。因此,,濕式冷卻塔要有補給水的水源,。干
干式冷卻塔是冷卻塔的一種,指工作l流動水和空氣不直接接觸,,只有熱交換的冷卻塔,。干式冷卻塔以其沒有蒸發、沒有飛水的特點,,適用于我國北方等缺水地區的空調和工業機器冷卻,。 干式冷卻塔的流動工作水從主機房攜帶廢熱,流入散熱翅管內,,散熱翅管接觸工作流體,,傳導流體熱量到周圍的空氣中。流動工作水與管外空氣的溫差應不少于10℃,,保障接觸傳熱的熱力性能良好,。 干式冷卻塔的流動工作水封閉在密閉線路中,靠熱力傳導散熱,,因而無水氣熱交換,,無蒸發,無飛水,。干式冷卻塔可以用自然通風,,也可以用機械通風。如果不使用風機,,干式冷卻塔不產生渦流和機械噪聲,,靜音性能優良。 &nbs
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊。感激啊,。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,,水泵不變,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能,。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊,。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓,?工況不同下如何修正,。謝謝各位指點!
10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2,、用軟水作為冷卻介質,,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,,可以自行設定,,比如環境溫度之類的,。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,,是否行得通。
閉式冷卻塔,,或稱密閉式冷卻塔,,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔,??捎糜谡麴s塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,,也可用于汽輪機,、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,,還可作為空壓機水冷器,、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途,。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1,、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2,、與汽輪機的貓爪,、主汽門、中聯門,、水泵座,,水泵軸承、風機軸承,、發電機,、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3,、變壓器的油冷器,。
閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,,除了常規的保養和維護,,我們還要進行定期的清理。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔,!1,、閉式冷卻塔運行一段時間后,水中存在鈣,、鎂離子與酸式碳酸鹽,。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽。2,、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,,產生銹垢,會堵塞管子,,導致冷卻塔換熱效果下降,、失效。甚至需要在殼外噴淋冷卻水,;3,、水垢等沉積雜物會消耗能源,從而增加了運行費用,,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,,縮短管束壽命;4,、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,,易進入灰塵雜物。冷卻水在循環系統中循環運行,,會滋生大量微生物與沉積物,,使冷卻效果嚴重下降,影響正常工作,;5,、循環水中的雜質造成填料堵塞,影響系統的設備性能,。
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一,、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻,、低壓電解方式,,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,,利用特殊金屬材料做的收集裝置,,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,,并形成結晶,,定期將它清除,從而降低水中鈣,、鎂離子的含量,,達到軟化水質、阻垢目的,。高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-、OH-,、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌,、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌、抑藻效力,。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-、OH-,、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌,、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
冷卻塔的常見知識: 冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果,。 冷卻塔形式分為: 1,、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方 2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別: 1,、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位,。 2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方,。水噸以立方數為單位,。
因冷卻水大多數含有鈣,、鎂離子和酸式碳酸鹽,。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成,。另外,,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹,。由于銹垢的產生,,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,,結垢嚴重時會堵塞管子,,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大,。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源,、增加設備的使用壽命,,同時節約生產時間和費用。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法,、高壓水,、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸