設計條件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定計算氣水比為0.7,進塔干空氣密度為1.12kg/m3,出塔干空氣密度為1.06kg/m3,出塔濕空氣密度為1.09kg/m3,進塔空氣溫度35℃,出塔空氣溫度38℃;實際全壓176Pa,風機直徑9.14m.請教如何選風機,電機?國內風機廠商請選擇:保定,上海二化機,上海貝得爾......多謝.
我們的工程冷卻塔的平面圖和剖面圖如上圖所示,,如果作防雷,,冷卻塔廠家應在塔頂自帶避雷針保護冷卻塔,我現在想把冷卻塔自帶避雷針與塔頂欄桿焊接,,與各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下線),,柱主筋再與基礎內鋼筋焊接(利用基礎做自然接地),不知道是否可以,?我的擔心是作為引下線的柱子位于水池內(剖面圖可見),,水池整體混凝土是防水的,這樣做是否可以,。各位還有其他的好辦法,,我想學習學習。如果單做引下線也不好引到水池外,。
請教各位一個問題:一大型商場,空調分內區,外區.內區四季供冷,外區夏供冷冬制熱.若當地濕球溫度?8.2度,但設計室外濕球溫度取值30度(業主方要求),在冷負荷相同(如?。保埃埃遥裕┑那闆r下,冷卻塔選型偏大. 問題:1.按當地溫濕球溫?0度選出的冷卻塔,運行性能是否會下降,? 2.對主機有何影響,?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-29 22:57 編輯 ]
近期已施工完的冷卻塔中,針對冷卻塔環基大體積砼易出現裂縫等質量問題,,采用相應的措施預防裂縫等質量問題的發生,。在人字柱、通風筒,、淋水件預制等項目施工中,,對原有的施工方案及工藝進行了大膽的創新和改進取得了預期效果,得到同行們的認可,,其中部分施工方案已被兄弟單位采納,。 隨著國民經濟的發展及科學技術的不斷進步,,我國火電機組已由80年代的以300MW機組為主發展到目前的以600MW為主機組。與之配套的冷卻系統即冷卻塔淋水面積也隨之增至7000~9000m2,。如何采用最佳的施工方案,,施工出質量好、工期短,、成本低,、安全好的冷卻塔是每個施工企業追求的目標。結合本人連續幾個大塔的施工實際,,總結一下自己對施工方案的改進和幾點新的思考供同行們參考。 一.預防環基砼(包括池壁)裂縫的有效措施 眾所周知冷卻塔環基為大體積砼,,因其體積厚大,、圓周較長,砼一次澆灌成型容易產生溫度裂縫等質量問題,。為了有效的預防,,根據《電力建設施工及驗收技術規范》(建筑工程篇)SDJ 69-87要求,環基按設計采取分段跳倉施工,,并采取了常規的從配制砼原材選用上,、從配合比的設計上下功夫。但
冷卻塔(The cooling tower)是用水作為循 環冷卻劑,,從一系統中吸收熱量排放至大氣中,以降 低水溫的裝置,;其冷是利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產生蒸汽,,蒸汽揮發帶走熱量達到蒸發散熱、對流傳熱和輻 射傳熱等原理來散去工業上或制冷空調中產生的余熱來降 低水溫的蒸發散熱裝置,,以保 證系統的正常運行,,裝置一般為桶狀,故名為冷卻塔,。
眾所周知,,冷卻塔從降溫效 果上分為普通民用標準型冷卻塔和中高溫工業冷卻塔兩種,標準型冷卻塔主要用于中 央空調或者溴化鋰冷卻機組上,,標準狀況下進水溫度37度,,出水溫度32度,填料主要是PVC材質,,這種材質能耐60度,,循 環水溫度一旦過了65度,,長時間使用填料容易軟化、變形,;而中高溫冷卻塔的填料一般采用PP耐 高溫材質,,進水溫度過了65度時,這種材質的填料顯出自己的優點,,相反,,如果水溫在37-45度時,用PP耐 高 溫填料,,長時間使用反而效 果不好,,因為PP耐 高 溫材質的填料在水溫比較低的情況下要比PVC填料脆,使用壽命也要短很多,。 工業型冷卻塔進水溫度越高,,冷卻的溫差也越大,標
填料在高溫冷卻塔中的應用主要是作為空氣和水進行熱交換的場所,,所以可以說填料直接影響著高溫冷卻塔冷卻功能的好壞,、效率的高低。但是高溫冷卻塔可以使用的填料有哪些呢,?下面就來為大家來介紹一下,。 PP耐 高溫填料:PP填料為聚丙烯料,能承受較高的水溫,,因此一般用于高溫冷卻塔中,。PP填料的常用評判指標為厚度,一般來講,,厚度高的薄膜具有較好的性能,。另外一個參數是透明度,一般來講,,透明度越高的PP薄膜,,結晶性能越好,抗 老化性和耐 高溫程度均較高,。 PVC填料:斜紋設計,,將導風與散熱和收水集為一體,采用真空吸塑工藝進行加工,,令填料的波紋不會變形,。該填料交錯式排列,使水滴貼近于膠片表面,,有益于空氣與水地接觸,,斜紋設計,盡量減低對空氣的阻力,,使水流動的速度緩漫,,增加了水氣交換時間,,以增加填料的散熱效率。 高溫冷卻塔可以使用的填料一般有以上兩種類型,,對于這兩種類型的填料,,我們在使用的時候應該根據自己的實際需求來進行選擇。
閉式冷卻塔根據溫度的不同可分為高溫,、中溫和低溫,,在工業領域中,應用較多的是高溫閉式冷卻塔,,這是因為很多設備的生產過程都是在高溫環境下進行的,,為了對這些溫度較高的設備進行降溫就需要用到高溫閉式冷卻塔。那我們在選擇工業高溫閉式冷卻塔時,,要注意哪些要點呢,?閉式冷卻塔選型使用方須提供的要點:1、請注明冷卻塔選用的具體型號,,或每小時處理的流量,。2,、冷卻塔進塔溫度和出塔水溫,。3、請說明給什么設備降溫,、現場是否有循環水池,,現場安裝條件如何。4,、若需要備品備件及其他配件,,有無其他要求等請注明。5,、非常條件使用請說明使用環境和具體情況,,以便選擇適當的冷卻塔型號。6,、特殊情況,、型號訂貨時請標明,以雙方合同,、技術協議約定專門進行設計,。閉式冷卻塔詳細選型:1、先要確定冷卻塔進水溫度,,從而選擇標準型冷卻塔,、中溫型冷卻塔還是高溫型冷卻塔。2,、確定使用設備或者可以按照現http://www.xylqt.com場情況對噪聲的要求,,可以選擇橫
雙曲線逆流冷卻塔,,淋水面積9000㎡,,塔高150m。冷卻塔采用全塔配水方式,,配水管為PVC配水管,,噴濺裝置采用旋轉型旋噴裝置,淋水填料選用國內先進的高效低阻薄膜式塑料淋水填料,,高度為1.5m,。除水器選用BO-45/160高效除水器。
隨著工業的發展,,許多工業企業中存在著多種職業危害因素,,其中噪聲危害尤為突出。為了減少噪音對周圍環境的污染,、提高工作效率,、維護生產者的身體健康,對噪聲進行控制處理是十分必要的,。在眾多的噪聲源中,,工業冷卻塔的噪聲一直是噪聲治理的難點。本文通過某單位的工程實例,,介紹了工業冷卻塔的噪聲處理方案,,并對現場進行了測試。 1工程概況某公司現有工業冷卻塔三座,,主要用于制氧機冷卻水的循環使用,,冷卻塔采用機械通風,風機安裝在冷卻塔上部,。2002年7月10日,,有關監測部門對廠界噪聲進行了測量。監測結果為:廠界噪聲晝間值為68.7dB(A),,夜間值為62.3dB(A),。《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348—90)規定,,工業區的噪聲必須達到Ⅲ類標準要求,,即廠界噪聲晝間值不大于65dB(A),夜間值不大于55dB(A),。依此標準,,該單位廠界噪聲無論白天還是夜晚都超出了國家標準的要求,因此需要進行控制處理,。 2主要噪聲源分析冷卻塔在正常運轉時產生
SAP2000在工業領域的應用越來越廣泛,,借助其強大的分析功能,,能夠精確的分析類似風荷載,地震荷載以及溫度荷載下作用下的響應,,在對應的冷卻塔規范中的荷載作用,,SAP2000都能給出比較好的解決方案,附圖是一個實際工程案例的風荷載施加,,當然地震分析是SAP2000比較擅長的,,可以根據不同的面積確定不同階的模態進行反應譜法的分析,最終將計算結果融入到設計中去,,完成精確計算以及設計的目的,。有做這里的工程的朋友可以相互交流一下。
一、我國工業節水在未來十年要達到的總體目標 隨著我國水資源短缺的嚴重性,、緊迫性及不可回避性呈現在國人面前,,如何建立節水型經濟和節水型社會的問題引起了黨和政府的高度重視,節水已成為國策,。在黨的十五屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展十個五年計劃的建議》中明確提出:水資源可持續利用是我國經濟社會發展的戰略問題,,核心是提高用水效率,把節水放在突出位置,。國家水利部的調查資料顯示截止到1998年,,我國工業用水占總用水量的21%,,這一比例盡管不是很大,,但對我國國民經濟的持續發展有著決定性的影響。毋需置疑,,工業節水是我國節水工作的一個重要的不可忽視的方面,。 為貫徹黨的十五屆五中全會精神,國家經貿委制定了“關于加強工業節水工作的意見”的重要文件,,提出了我國2000——2010年未來十年工業節水要達到的總體目標是: ●工業取水年增長率:在工業增加值年均增長10%左右的情況下,,取水量的增長控制在每年1%——1.2% 。 ●重復利用率:從目前的50%左右提高到2005年的55%,,2010年達到60%,。
工程需要1200-1500t/h的橫流式玻璃鋼冷卻塔,可手頭樣本要么冷卻水量太小,,要么是鋼結構或鋼砼框結構的,,而不是玻璃鋼的,不能滿足甲方的要求,,還請各位大蝦幫忙
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊。感激啊,。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
現有若干反應釜,工作時需要冷卻,。根據生產任務的大小,,開啟反應釜的臺數不同(既負荷大小不同),有人說為了保證冷水機組對負荷的適應能力,,保護冷水機組的工作環境,,需要設計一個中間水箱,使得冷水機組一側的冷水和反應釜一側的熱水先進水箱混合,,大家看看有沒有這個必要,。另現在的冷水機組適應負荷的能力如何,能不能達到自動調節?
玻璃鋼冷卻塔故障原因: 1,、冷卻塔風機的損壞.冷卻塔風機一旦出現破損或者腐蝕,,會隨著電機的高速旋轉發生斷裂,冷卻塔風機一旦斷裂后,,導致風機葉片不平衡,,輕則燒毀電機,重則損壞冷卻塔風筒或者危害周圍設備,;所以應該經常對冷卻塔風機進行檢修,、防腐,主要是長時間不用時,,要對風機涂抹防銹漆或者機油進行防腐保養處理,。 2、冷卻塔電機的損壞,。冷卻塔電機,、減速機一旦缺油,會導致減速機內齒輪壓力變大,,電機電流變大,,從而燒毀電機,影響冷卻塔的正常運行,;冷卻塔電機因為反向旋轉或者缺相,、電壓不穩等原因也會容易燒毀電機。 3、冷卻塔整體框架損壞,。冷卻塔鋼結構框架正常使用壽命在10-20年,,如果水酸堿度含量比較高,會直接影響冷卻塔鋼
工業冷卻塔的材料一般以碳鋼,、不銹鋼和銅為主,,是一種水循 環冷卻設備。冷卻塔是工業制冷設備重要的設備,,在空調制冷領域有廣 泛的使用,。在化工廠、水泥廠,、發電廠等行業應用廣 泛并有不錯的發展,,給這些工業帶了了相當大的便利?!敖馃o赤足,,人無完人”工業冷卻塔也是一樣,為了能夠達到節能效 果,,我們需要對它的結構進行優化設計,,需要改進的地方如下: 1、工業冷卻塔多是密封性結構通風效 果不好,,如果后期能夠進一步提 高通風效 果,,對它運行時冷卻的效率也會有提 升。 2,、工業冷卻塔內 部由不同組件組合而成,,我們可以對它們進行重新配合優化系統運行,看
工業型冷卻塔和普通型冷卻塔的區別: 1,、降溫要求不同 工業型冷卻塔降溫:水溫降10-25度(也可以更高),,因此又叫高溫降冷卻塔 普通型冷卻塔降溫:水溫降5-8度,,因此也叫低溫降冷卻塔 2、適合場所不同 工業型冷卻塔肯定是工廠用,,由于給設備的循環水降溫,。 普通型冷卻塔一般用作中央空調冷卻塔,也適合工廠用,。 3,、價格不一樣 工業型冷卻塔由于降溫要求高,因此需要更大的布水噴淋面積和更多的風量,所以工業型冷卻塔體積更大,、風機功率和直徑也更大,,因此成本也更高。 普通型冷卻塔造價低,,價格便宜,。
冷卻塔的保養方法:1、填料替換,,劣質填料剛性弱,,承載能力差,很容易變形,、松散倒伏,,直接導致冷卻功能差或喪失冷卻能力,如果出現此類問題,,很不幸,,下次換填料時要嚴格檢驗。2,、對冷卻塔傳動部分潤滑油脂選型,,目前,我國90%的冷卻塔廠家沒有對冷卻塔的潤滑提出具體指導,,只是簡單說明“加潤滑油”“加潤滑脂”之類的說明,,殊不知,冷卻塔傳動部分長期工作于高水汽,、高溫(主要是一些高溫塔)環境下,,如果選型不當,潤滑油脂很容易由于氧化,、乳化等原因失效,,潤滑失效直接導致傳動系統磨損,表現為:皮帶抖動,、磨損,;減速器齒輪磨損;塔體抖動,;電機燒毀等,。 3. 冷卻塔管件防腐處理,由于水質以及部分廠家產品質量問題,,很多冷卻塔金屬結構短時間內大量生