高層建筑設計防火規范圖示
高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,,但是高規就沒有說明這一點呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ,?
論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04
本帖最后由 yeshenguo07 于 2013-10-10 20:26 編輯 高規(2005): 6.1.1.2 十八層及十八層以下每個單元設有一座通向屋頂的疏汕?,單元之間的樓梯通過屋頂連通,,單元與單元之間設有防火墻,戶門為甲級防火門,,窗間墻寬度,、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。 6.2.3 單元式住宅每個單元的疏散樓梯均應通至屋頂,,其疏散樓梯間的設置應符合下列規定: 6.2.3.1 十一層及十一層以下的單元式住宅可不設封閉樓梯間,,但開向樓梯間的戶門應為乙級防火門,,且樓梯間應靠外墻,,并應直接天然采光和自然通風。 問題1:樓梯間戶門,,應該是乙級,,還是甲級? 問題2:這個窗間
GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版
所在位置:CO.163.com > 給排水 > 論壇 論壇搜索: 06SJ812國家圖集《高層民用建筑防火規范圖示》 沒有搜索到相關的信息,! 求:06SJ812國家圖集《高層民用建筑防火規范圖示》
高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分
新的建筑設計防火規范圖示,,需要的請來吧
望大家幫免釋《高層民用建諳計防火規范》GB50054-95(2005版)的一條條文解釋:第9.1.2:三、在執行中,,有不少設計人員……做了修改:第一,,……第二,切換部位是指各自的最末一級配電箱,,如消防水泵應在消防水泵房的配電箱處切換,;又如消防電梯應在電梯機房配電箱處切換,等等,。 小弟我最近做了個項目,,地下室水泵房里面各有一用一備的噴淋泵(45KW)和消火栓泵(30KW),我就在水泵房處出了這塊的動力雙切配電箱進行配電,??墒菆D審中心的回復意見卻要求從該配電箱處雙切不合規范,還要再出到各個泵的控制箱,。而本人的意圖就是把該箱作為末端控制(里面還帶了一些就近的消防負荷,,這些圖審倒沒摳,就摳了我泵的末端切換問題)。 請各位大蝦大姐指點迷津:水泵的末端切換到底是不是還要從配電箱出個專門給水泵的雙切箱,,我的做法是否合理,?可以通過qq和本人聯系:2251766。
高層建筑給排水防火規范,,奉獻給大家希望大家下載,,這個版本不錯的!
火力發電廠與變電站設計防火規范.pdf建筑設計防火規范.chm建筑設計防火規范圖示.pdf中華人民共和國國家標準汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范.pdf
現在高樓防火越來越重要了,,相信對大家會有幫助。
電子檔的高層民用建筑設計防火規范
最新版防火設計規范圖示說明,,大家共同學習交流哦,!照片清晰,共同學習哈,!按順序下載,,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。
首先,,這個問題并不是消防給排水的問題,,但我確實不知應該在哪里提,所以還請各位大神給予幫助,,具體情況是: 建筑高度72米,,共24層 兩梯4戶 2-24層1#戶型和4#戶型在電梯合用前室兩頭,防火門分隔,,防火門與入戶門之間走廊兩側鏤空,。2#3#戶型門開向合用前室 電梯前室設置有正壓送風,消防通道是防煙通道,,自然排煙,。 問題是:首層的1#戶型前并沒有設施防火門(詳細見附圖),這樣的設計是否符合規范設計要求呢,?
高規中這樣道: 9.1.1 高層建筑的消防控制室,、消防水泵,、消防電梯、防煙排煙設施,、火災自動報警,、自動滅火系統,、應急照明、疏散指示標志和電動的防火門,、窗,、卷簾、閥門等消防用電,,應按現行的國家標準《工業與民用供電系統設計規范》的規定進行設計,,一類高層建筑應按一級負荷要求供電,二類高層建筑應按二級負荷要求供電,。真的想請教:一級負荷二級負荷在設計中大家供電有區別嗎,?另現做一27層高層,應為一類建筑,,消防負荷應為一級負荷,,那么在普通的住宅小區中,怎樣能獲得一級負荷,?
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,,保護人身和財產的安全,制定本規范,。 1.0.2 高層建筑的防火設計,,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,,針對高層建筑發生火災的特點,,立足自防自救,,采用可靠的防火措施,,做到安全適用、技術先進,、經濟合理,。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅),; 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑,。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂,、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室,。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,,應提交國家消防主管部門組織專題研究,、論證。 1.0.6 高層
最新高層名用建筑防火規范
論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我,。,。,。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
高層防火規范圖示
高層防火規范圖示專題,為您提供高層防火規范圖示相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層防火規范圖示 相關的專業交流討論,,更多高層防火規范圖示相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題