論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04
論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我,。。,。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
一,、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求
我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......
根據高層民用建筑設計防火規范:9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明: 9.2.1.3 觀眾廳、展覽廳,、多功能廳,、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。我的高層住宅為一類高層,,一層均為商業每間兩三百個平方左右,, 請問該商業屬于9.2.1.3條的營業廳等人員密集場所嗎?
當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
還是地方的,,有友嗎,?可謂是福利呀! 重慶市坡地高層民用建筑設計防火規范 1 總 則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑的火災危害,,保護人身和財產的安全,,根據《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95,結合重慶市的特殊地形條件和具體情況,,制定本規范,。 1.0.2 本規范主要是明確坡地高層民用建筑在不同條件下的防火設計高度并以此進行建筑分類。防火設計高度及建筑類別確定之后,,按照國家標準《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95和《建筑設計防火規范》GBJ16-87執行,。坡地建筑消防撲救場地及歌舞娛樂放映游藝場所應同時符合本規范要求,。 1.0.3 坡地高
高規7.4.8.1條 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/S,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S。我的問題在于,,為何要對增壓泵有水量限制,?水量更大對消防噴淋系統難道不好么?還是因為配套設置的氣壓罐的原因,?第二個問題是我現在在做的一個工程的的問題,,指導我的工程師讓我把消防和噴淋共用一套消防穩壓泵和氣壓罐,請問此方案是否可行,?
高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分
議《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂姜文源中華人民共和國國家標準《高層民用建筑設計防火規范》(GB 50045-95,,2001年,以下簡稱“高規”)局部修訂已經完成,,并于2005年10月1日起實施,,建設部為此頒布第361號公告。公告內容如下:“現批準《高層民用建筑沒計防火規范》GB 50045—95(2001年版)局部修訂的條文,,自2005年10月1日起實施,。其中,第3.0.1,、3.0.2,、3.0.8,、4.1.2、4.1.3,、4.1.12,、4.2.7、4.3.1,、6.1.1,、6.1.11(1、2,、3,、5、6),、6.1.16,、7.4.2、7.4.6(1,、2,、7、8),、7.6.1,、7.6.2、7.6.3,、7.6.4,、9.1.1、9.1.4(1,、2,、3)、9.4.1,、9.4.2條(款)為強制性條文,,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止,?!薄案咭?guī)”是建筑給水排水專業較為關注的一本消防規范,下面就“高規”的局部修訂做簡要的介紹,。1 局部修訂的原因關于“高規”的局部修訂工作由公安部四川消防科學研究所負責,,第7章“消防給水和
2005年版的《高層民用建筑設計防火規范》和《自動噴水滅火系統設計規范》已經于上月實施了新規范拿到手,當然有許多變化的東東,,可都是些枯燥的文字,,不用時也不愿去查它。我建議大家能把自己的發現和體會都貼出來,,以便我們在論談上就學習了新知識了~~~~~~
對《高層民用建筑防火規范》和《建筑設計防火規范》的幾點建議隨著社會的進步,我國對建筑物內的機械防排煙問題越來越重視,標準也越來越接近于發達國家,。國家對《高層民用建筑防火規范》(以下簡稱《高規》)和《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)也在逐年地完善各項條款,。筆者在長期的工程設計實踐中,認為《高規》(GB50045-95,2001年版)及《建規》(GBJ16-87修訂本,含2001年4月局部修訂的條文)中的有些條款還不夠完善,在這里提出來與同行們探討。1 防煙樓梯間及前室的機械防煙《高規》關于機械防煙第8.3.1.2條規定:“采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室,應設置獨立的機械加壓送風的防煙設施”,?!陡咭帯逢P(guān)于機械排煙第8.4.3條又規定:“帶裙房的高層建筑防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室或合用前室,當裙房以上部分利用可開啟外窗進行自然排煙,裙房部分不具備排煙條件時,其前室或合用前室應設置局部正壓送風系統,正壓值應符合8.3.7條規定”,而第8.3.7條的規定是:“機械加壓送風的余壓,除計算最不利環路管道壓頭損失外,尚應有
高規6.1.1.3條是指兩個相鄰防火分區的每個防火分區都只設有一個安全出口,,防火墻設防火門連通時,;一類建筑兩個相鄰防火分區之和超過1400平米,二類建筑兩個相鄰防火分區之和超過2100平米嗎,?如果兩個相鄰防火分區其中一個防火分區只設有一個安全出口,,另一個防火分區設有兩獨立的安全出口,防火墻設防火門連通,;一類與二類建筑兩個相鄰防火分區之和也應該要符合高規的6.1.1.3條的規定嗎,?[ 本帖最后由 jxz08 于 2010-7-11 00:31 編輯 ]
高規6.1.1.3條是指兩個相鄰防火分區的每個防火分區都只設有一個安全出口,防火墻設防火門連通時,;一類建筑兩個相鄰防火分區之和超過1400平米,,二類建筑兩個相鄰防火分區之和超過2100平米嗎?如果兩個相鄰防火分區其中一個防火分區只設有一個安全出口,,另一個防火分區設有兩獨立的安全出口,,防火墻設防火門連通,;一類與二類建筑兩個相鄰防火分區之和也應該要符合高規的6.1.1.3條的規定嗎,?
高層民用建筑防火設計規范
防煙、排煙設施分為幾類,? 《高層民用建筑設計防火規范》(GB 50045 95)規定: 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。
我聽說GB50045-95《高層民用建筑設計防火規范》有出新版本,,但是問了中聯書店,,還是2001版,問問大家是這個么,?,?有沒有出新的版本呀?,?
論文簡介:06SJ813_《民用建筑設計通則》圖示 投稿網友:hqh766505180 上傳時間: 2013-07-24
高層民用建筑設計防火規范圖示
高層民用建筑設計防火規范圖示專題,,為您提供高層民用建筑設計防火規范圖示相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層民用建筑設計防火規范圖示 相關的專業交流討論,更多高層民用建筑設計防火規范圖示相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度