  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,,其中能受到甲,、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫),。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么,?或者:耐火等級為三級的廠房,,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,,還需要做防火保護么,?求相關規范條文!??!

  • 請教關于建筑防火規范的條文

    建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳,、夜總會,、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳),、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m,。這條怎樣理解,?

  • 建筑防火規范50016-2014問題

    附錄A中“對于住宅建筑,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫,、儲藏間,、敞開空間,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,,可不計入建筑高度”,,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出

  • 建筑防火規范5.3.8條的疑問

    5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,且不應少于2 個,,該房間相鄰2 個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m,。當符合下列條件之一時,可設置1個:1 房間位于2 個安全出口之間,,且建筑面積小于等于120m2,,疏散門的凈寬度不小于0.9m;2 除托兒所,、幼兒園,、老年人建筑外,房間位于走道盡端,,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;3 歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2 的房間,。請問各位前輩什么是通廊式非住宅類居住建筑,?非住宅類居住建筑應該是公寓宿舍,通廊式是什么意思,?有什么特征,?對于第2條房間位于走道盡端...可設一個門。有一個疑問,,位于袋形走道上的房間如符合房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,是否也可以設一個門,?畢竟走道盡端也有可能是在袋形走道上,,盡端的房間都可以,,袋形走道上的其他房間可以設一個門嗎?第3條是否只能適合歌舞娛樂放映游藝場所,,想想娛樂場所一般人都比較多,,人多都可以設一個門,如果建筑面積小

  • 建筑電氣的規范,,逐步下載

    10、電氣,、電信,、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器,、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤,、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線

  • 建筑防火規范5.3.8的疑問,!望各位知人解答

    如題,,該條款中說明了非住宅類居住建筑中各房間的疏散門應該有至少兩個,除非1,、其房間位于兩個安全出口之間且建筑面積小于等于120平米,;2、房間位于走道盡端,,且疏散門的凈寬大于等于1.4米,。在這兩種情況下才可以設置一個房間的疏散門。但是我所見過的很多酒店和宿舍,,其房間有的布置在了帶型走道里(即并不在兩個安全出口之間),,且房間的疏散門寬并沒有達到1.4米的寬度!而只設置了一個疏散門,,這是怎么回事呀,??這個規范條例該怎么理解呀,。,。。望懂的知人解答,!謝謝

  • 新的建筑設計防火規范在那下載?

    新的建筑設計防火規范在那下載,?

  • 發一份建筑防火規范的學習資料

    建筑防火設計規范的講座,,ppt格式

  • 建筑防火規范8.7.2條的理解與討論

    第8.7.2條 下列部位應設水幕設備: 三、防火卷簾或防火幕的上部。這么說防火卷簾以后還要再設計水幕的嗎 按多大的設計,?

  • 最新高層名用建筑防火規范

    最新高層名用建筑防火規范

  • 新通規《建筑防火通用規范》6.1.2條

    對比《消通規》6.1.2與《建規》6.1.7條:   《消通規》6.1.2 防火墻任一側的建筑結構或構件以及物體受火作用發生破壞或倒塌并作用到防火墻時,,防火墻應仍能阻止火災蔓延至防火墻的另一側,。   《建規》6.1.7 防火墻的構造應能在防火墻任意一側的屋架、梁,、樓板等受到火災的影響而破壞時

  • 關于落實《建筑防火通用規范》的重要性

    為落實《住建部關于深化工程建設標準化工作改革的意見》,,近年來住建部已陸續出臺了《鋼結構通用規范》、《混凝土結構通用規范》,、《既有建筑鑒定與加固通用規范》,、《既有建筑維護與改造通用規范》等諸多全文強制性標準,設計規范愈加完善

  • 建筑防火規范 問題 安全出口

    15層的一類公共建筑,,1~2層為商業,,3~15層為辦公,商業在辦公投影范圍之內,,商業與辦公均獨立疏散,,商業內部的樓梯間是否可以設置一部封閉樓梯間?設置一個安全出口 1,2層商業 為一跨一家的獨立商業

  • 建筑防火規范英文版要的進

    綠色產品,,免費下載

  • 建筑防火規范關于應急照明的條文如何理解?

    第10.2.6條 公共建筑和乙,、丙類高層廠房的下列部位,應設火災事故照明:一,、封閉樓梯間,、防煙樓梯間及其前室,消防電梯前室,;二,、消防控制室、自動發電機房,、消防水泵房,;三、觀眾廳,,每層面積超過1500m2的展覽廳,、營業廳,建筑面積超過200m2的演播室,,人員密集且建筑面積超過300m2的地下室,;四、按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建筑的疏散走道,。"公共建筑和乙,、丙類高層廠房的下列部位"如何理解?是所有的"公共建筑"和"乙,、丙類高層廠房的下列部位".還是"公共建筑、乙,、丙類高層廠房的下列部位"如果小的"公共建筑’沒有:一,、封閉樓梯間,、防煙樓梯間及其前室,,消防電梯前室;二,、消防控制室,、自動發電機房、消防水泵房,;三,、觀眾廳,每層面積超過1500m2的展覽廳,、營業廳,,建筑面積超過200m2的演播室,人員密集且建筑面積超過300m2的地下室,;四,、按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建筑的疏散走道。這些部位,是不是就不用設了?

點擊加載更多

建筑防火規范下載

建筑防火規范下載專題,,為您提供建筑防火規范下載相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑防火規范下載 相關的專業交流討論,更多建筑防火規范下載相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度