亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑消防設計審核的主要內容

    (1)總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距,、消防車道,、消防水源等,;(2)建筑的火災危險性類別和耐火等級;(3)建筑防火,、防煙分區和建筑構造,;(4)安全琉散和消防電梯,;(5)消防給水和自動滅火系統;(6)防煙,、排煙和通風,、空調系統的防火設計;(7)消防電源及其配電,;(8)火災應急照明,、應急廣播和疏散指示標志;(9)火災自動報警系統和消防控制室,;(10)建筑內部裝修的防火設計,;(11)建筑滅火器配置;(12)有爆炸危險的甲,、乙類廠房的防爆設計,;(13)國家工程建設標準中有關消防設計的其他內容。

  • 老舊建筑怎樣進行消防設計,?

    (一)、建筑部分 1,、熟悉建筑資料,,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據),; 2,、熟悉建筑平面及功能布置,,確定用水點(排水點)位置,; 3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理,?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸,、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊,、配電間移位等),? (二)、電氣部分 1,、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總

  • 商場建筑的消防設計須知

    一,、平面布置 1.  商店建筑采用三級耐火等級建筑時,,不應超過2層。 2.  采用四級耐火等級建筑時,,應為單層,。 3.  營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,,應布置在首層,。    4.  營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營,、儲存和展示甲,、乙類火災危險性物品。 二,、防火分區 一,、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:

  • 大家一起討論這個建筑消防如何設計?

    有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)

  • 建筑消防之防火分區詳解

    防火分區 開放分類: 建筑,、消防 所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的,、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元)。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,,可以在建筑物一旦發生火災時,,有效地把火勢控制在一定的范圍內,減少火災損失,,同時可以為人員安全疏散,、消防撲救提供有利條件。 防火分區,,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延;其二是水平防火分區,,用以防止火災在水平方向擴大蔓延,。 豎向防火分區是指用耐火性能較好的樓板及窗間墻(含窗下墻),在建筑物的垂直方向對每偄銟菍舆M行的防火分隔,。 水平防火分區是指用防火墻或防火門,、防火卷簾等防火分隔物將各樓層在水平方向分隔出的防火區域。它可以阻止火災在樓層的水平方向蔓延,。防火分區應用防火墻分隔,。如確有困難時,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,,或采用防火分

  • 請教三層建筑消防如何設計

    某三層建筑,,基地面積為333。5平方米,??偨ㄖ娣e為1000。5平方米,,檐高10,。5米,。一二層為商店,三層為住宅,。問消防如何設計

  • 給排水知識:建筑消防設計審核的意義是什么?

    建筑消防設計審核的意義是什么,?通過建筑消防設計審核,,在城鎮規劃、建筑設計工作中,,貫徹各項消防安全技術規范,,可以從根本上防止建筑火災的發生;一旦發生了火災也能有效地阻止其蔓延擴大,并為撲救火災創造有利條件,,把受災的區域和損失控制在較小范圍,。如果各項消防安全技術措施,在建筑設計階段得不到貫徹和落實,,等到竣工以后才發現有問題,,再來進行“補課”,則不僅影響工程的投產和使用,,而且在資金,、材料等方面將會造成巨大浪費,有的甚至成為“終身隱疾”,,遺患無窮,。

  • 建筑防火設計之消防車道

    1 、單,、 多層民用建筑消防車道 (1) 當建筑物的沿街部分長度超過 150m 或總長度超過 220m 時,, 均應設置穿過建筑物的消 防車道。 (2) 沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間) ,, 其間距不宜超過 80m,。

  • 建筑工程消防設計審核經常忽視的問題

    1 前 言 隨著社會的發展,、形式的變化,,我國消防部門的日常工作日益繁重,消防監督工作者相對不足,,加上行政許可時限的限制,,使得建筑工程消防設計審核人員(多數兼作其它業務)經辦一個項目的審核時間極其有限,特別是剛剛從事建筑工程消防設計審核的人員,,對規范不熟,、理解不深、經驗不足,,出現錯審,、漏審現象在所難免,,如果錯審、漏審的是國家強制性標準等重大問題,,將對建筑工程本身和審核人員本人都造成嚴重后果,。筆者長期從事建筑工程消防設計審核,積累了一些經驗教訓,,覺得有的經驗值得借鑒,,有的教訓需要吸取,現談些初淺看法和建議,,供參考,。 2 屋頂同時設置正壓送風機和機械排煙機時,風口的設置位置 舉漳州市區欣江悅景工程實例:該工程正壓送風機和機械排煙機設置于同一建筑屋頂,,正壓送風機四臺(分別為兩部樓梯間及其合用前室送風),,其進風口設置于西北側(下風方向),其中兩個

  • 北京市建筑設計防火審核規范

    北京市建筑設計防火審核規范,,供大家參考,。

  • 關于建筑防火設計審核的問題--袋形通道,。

    關于建筑防火設計審核的問題--袋形通道。

    如下圖,,袋形通道已超過了25米,,該如何解決。該工程為改造工程,。

  • 分析民用建筑防火分區消防設計要點

    所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的,、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元)。防火分區,,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延;其二是水平防火分區,,用以防止火災在水平方向擴大蔓延,。防火分區劃分的重點是處理好樓板、防火墻及外墻,,樓板,、防火墻等建筑構件應能達到規定的耐火極限。防火分區一般首選防火墻分隔,,如確有困難時,,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,或采用防火分隔水幕分隔,。筆者從事建筑消防設計審核工作多年,,接觸比較多的關于防火分區設計項目的實例,,現就其中的一些設計要點進行闡述,以供設計人員及同行

  • 新建筑設計防火規范關于消防管道的疑問,?

    今天仔細看了一下新規范的8.4部分,發現個問題,,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,,但是新規范上缺沒有,只是在8.4.2條二有提到:原文,,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統,。室內消防豎管應連成環狀;是表示高層的,,還是所有的,?兩句話寫在一起感覺是適用高層,但是中間來個句號,,,,是表示所有的還是單高層的?不知道各位誰有條文說明的,,發來看看,,在網上找了好久也沒看見。,。謝謝,。。

  • 建筑消防電氣優化設計要點

    摘要:一套完整并且能夠正常運行的消防電氣設備能夠在建筑物發生火災時為相關的人員提供生命和財產的有力保障,同時,這樣的消防電氣設備還能夠及時的發現并迅速處理火情,能夠有效地將火災消滅在萌芽狀態?因為,為了能夠優化設計出這樣的消防電氣設備,優化設計人員就必須要端正工作態度,不斷加強學習,全面的掌握相關的優化設計規范的要求,只有這樣才能夠使優化設計人員結合建筑的實際情況來把握相應的優化設計要點,才能以此為基礎不斷的完善消防電氣優化設計? 建筑的消防電氣優化設計是建筑防火安全的重要組成之一,它包含了三方面的內容:消防聯動控制?火災自動報警以及消防設備配電?當前,伴隨著我國經濟的飛速發展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益緊張等情況,建筑物正在向密集化和高層化發展?面對這樣的情況,當前的建筑物必須要加強對建筑消防電氣的優化設計,采取有效地措施預防火災的發生或者努力地減少因火災造成的人員或財產損失?本文先從消防電氣優化設計必須要遵循的規范談起,繼而闡述了相關的優化設計問題?希望能夠起到拋磚引玉的作用? 1建筑消防電氣優化設計所要遵循的優化設計規范 在進行消防電氣優化設

  • 請問該建筑如何進行消防設計,?

    請問該建筑如何進行消防設計,?

    該建筑1-2層是幼兒園,,每層面積1700平方,共8個班級,;3-18是住宅,,兩個單元,標高如圖所示,。毫無疑問,,該建筑屬于一類高層公共建筑,,但消防設計時按哪種做法:A,、按一類高層公共建筑做,大于50m,,所以室內消火栓40L/s,,幼兒園加自噴,。B、根據建規5.4.10,,住宅和幼兒園單獨消防設計,,住宅建筑高度53.9m,室內消火栓按10L/S,,幼兒園按15L/S,,比住宅大,因此該工程室內消火栓按15L/S,,同樣幼兒園加自噴,。還有幾個問題1、住宅層進行消火栓設計時還能套用消規7.4.6嗎,?就是每單元僅在消防前室設

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑電氣消防設計的探討

    1 減少及避免電氣火災的發生電氣火災是指由電氣原因引發燃燒而造成的災害,,電氣火災在火災事故中所占比例較高,,對人民生命財產造成的損失巨大,因此,,電氣設計中做好盡量避免和減少電氣火災的發生是從根本上保障建筑的安全,,因此需要設計人員高度重視。 1.1 引發電氣火災的主要原因

  • 醫院建筑消防給排水設計

    醫院建筑有其固有的特殊性,, 其