請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家,!
消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,,消防水帶的缺失,、破損、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽,。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題,? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們孺了解下侠水帶?
請問下各位老師,! 消防水帶接口連接有什么要求么,??,? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下?。。,。,。≈x謝,!
誰知道消防水帶的比阻A的單位,?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很???應該有個單位吧
如題 : 為什么規范要求設消防水池的條件是市政管網滿足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水會同時達到最大么????
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩,。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,,和《給水排水設計手冊》的設計計算,,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,,水帶長度為20米,,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準?。?/p>
消防產品已實行“3C”認證,,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則,。
各位朋友本人急需消防水和消防電的新版驗收規范,希望哪位朋友給傳一下,郵箱:[email protected],深表感謝,!
現在有一項目,,地下室為車庫,,一層為商業,二層至四層為辦公室,,五層至二十二層為住宅,,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米,。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,,然后二者中取大者,? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?
GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》3.5.2條中提到的。同時使用消防水槍數”是指同一區要同時有3支水槍保護嗎?還是消防用水量需要乘以3呢,? 如果是“同一區要同時有3支水槍保護”是不是同本規范7.4.6 室內消火栓的布置應滿足同一平面有2支消防水槍的2股充實水柱同時達到任何部位的要求,,但建筑高度小于或
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
注冊公用設備給排水的專業考試,使用的規范有沒有合訂本之類的,,合訂本有條文說明么,全名叫啥,?還請問下,,考試時是帶分冊好還是合訂本好啊,?先謝謝各位的幫助了,!
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
按GB50974-2014 消防給水和消火栓技術規范 10,0,12 消火水泵控制柜應設置機械應急啟泵功能,, 何為“機械應急啟泵功能”?
現在有一項目,,地下室為車庫,,一層為商業,二層至四層為辦公室,,五層至二十二層為住宅,,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米,。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,,然后二者中取大者,? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?