亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防應急預案演練記錄.doc

    消防應急預案演練記錄.doc

  • 消防驗收現場評定報告及記錄表范本

    消防驗收現場評定報告及記錄表范本

  • 消防設施保養維修記錄表格大全

    調 試 報 告 年 月 日 編號:可以在這里下載,,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897

  • 關于消防疏散距離的請教,?

    GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解。現為三個的會所,,首層為大堂,,二層為中空,三層為多功能廳,,廳前有一通廊,,通廊右上角有一樓梯間,多功通廳尺寸為25MX15M,,到了做施工圖時,,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,15m計算按房間內任一點至樓梯口,,不是計算到多功能廳的門口,。 如果這樣做會破壞建筑布局。我的理解是計算到廳的門口,。 麻煩各位高人指點一下,,不勝感激!,!

  • 消防學習記錄帖-20170819

    昨天復習了,,不過忘了記錄了,今天繼續,。 第三篇 建筑消防設施 第一節消防給水設施 一,、消防水泵:壓力、流量,;備用泵,;備用泵的工作能力不應小于最大一臺消防水泵的工作能力; 下列情況可不設置備用泵: 1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防給水設計流量小于或等于25L/S時,; 2. 建筑的室內消防給水設計流量小于或等于10L/S的建筑,; 流量揚程的性能曲線應

  • 消防學習記錄貼-20170817

    第八章建筑防爆第一節建筑防爆基本原則和措施建筑防爆措施:預防性和減輕性技術措施;<

  • 消防學習記錄貼20170812

    第三節 建筑構件的燃燒性能和耐火極限 一,、燃燒性能 不燃,、難燃、可燃; 二,、耐火極限 耐火極限是指建筑構件按時間-溫度標準曲線進行耐火試驗,,從受到火的作用時起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用時止的這段時間,,用小時表示,。(取最小時間) 影響耐火極限的要素: 1) 材料本身的屬性;2)建筑構配件結構特性,;3)材料與結構間的構造方式,;4)標準所規定的試驗條件;5)材料的老化性能,;6)火災種類和使用環境要求,。

  • 消防學習記錄貼20170813

    防火間距不足時的消防技術措施:1.改變建筑物的生產和使用性質,盡量降低建筑物的火災危險性,,改變房屋部分結構的耐火性能,,提高建筑物的耐火等級。2.調整生產廠房的部分工藝流程,,限制庫房內儲存物品的數量,,提高部分構件的耐火極限和燃燒性能 。3.將建筑物的普通外墻改造為防火墻或減少相鄰建筑的開口面積,,如開設門窗,,應采用防火門窗或加防火水幕保護。4.拆除部分耐火等級低,、占地面積小,,使用價值低且與新建筑物相鄰的原有陳舊建筑物。5.設置獨立的室外防火墻,。在設置防火墻時,,應兼

  • 消防復習記錄貼20170811

    為了督促自己的消防學習,決定從今天開始開貼記錄自己的消防復習,,也歡迎志同道合的小伙伴一起交流,。20170811--技術實務部分第三章 自動噴水滅火系統分為閉式和開式系統,閉式包括:濕式,、干式、預作用,、自動噴水與泡沫聯用,;開式包括:雨淋、水幕系統,。閉式適用于火災蔓延不是很快的地方,。一、濕式自動噴水滅火系統不適用于溫度太高和太低的環境。(4~70℃)二,、干式自動噴水滅火系統對溫度沒要求,,但響應時間較長;三,、預作用自動

  • 消防學習記錄帖20170816

    疏散走道在防火分區處應設置常開甲級防火門,。 避難走道: 避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于3.0h ,走道樓板的耐火極限不應低于1.5h ,; 走道直通地面的安全出口不應少于2 個,,并應設置在不同方向;當走道僅與一個防火分區相通且該防火分區至少有1 個直通室外的安全出口時,,可設置1 個直通地面的出口,。

  • 消防學習記錄帖20170815

    第六章安全疏散 安全疏散基本參數 包括:人員密度計算、疏散寬度指標,、疏散距離指標等,。 人員密度:對于建材商店、家具和燈飾展示建筑,,其人員密度可以按表格規定值的30%確定,。

  • 消防學習記錄貼20170814

    第五章 防火防煙分區與分隔第一節 防火分區廠房的防火分區面積應根據其生產的火災危險性類別、廠房的層數和廠房的耐火等級等因素確定,。甲類廠房 宜采用單層,;甲乙類廠房不得設置在地下、半地下,。除甲類廠房外,,允許采用防火分隔水幕或防火卷簾等分隔;甲類倉庫應采用單層建筑,;

  • 滅火和應急疏散預案演練

    滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期

  • 滅火,、應急疏散預案演練制度

    滅火、應急疏散預案演練制度一,、單位每半年開展一次整體綜合性全員演練,,各部門每季度在本部門內部組織有部門人員參加的局部演練,演練內容主要包括報警,、滅火,、疏散,。具體內容按照《滅火應急疏散預案》進行。二,、滅火應急疏散演練由消防安全責任人組織,,消防安全管理人、崗位消防安全責任人和義務消防隊員參加,。三,、滅火應急疏散演練應擬定好演練計劃,確定參加人員,,按照滅火和應急疏散預案開展,。四、營業期間組織演練應當提前向顧客告知,,并采取防止演練期間造成意外的措施,。五、演練結束后應對演練的開展情況進行總結講評,,并根據演練情況和單位有關情況變化,,及時修訂完善預案。

  • 水下灌注砼記錄表如何填寫

    水下灌注砼記錄表如何填寫

    對于水下混凝土灌注原始記錄表如何填寫【尤其是對于紅色項目】,?有沒有固定的計算格式,?麻煩懂的前輩們給個詳細的解答,新手在此謝過,。

  • 最新疫情防控演練記錄范本

    為切實配合東莞市建設工地疫情防控工作,,有效管控疫情傳播擴散風 險,扎實做好本項目疫情防疫工作,,本次演練結合《全市建設工地疫情疫 情防控十項措施》要求,,

點擊加載更多

消防疏散演練記錄表

消防疏散演練記錄表專題,為您提供消防疏散演練記錄表相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防疏散演練記錄表 相關的專業交流討論,,更多消防疏散演練記錄表相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防站

裝修消防驗收規范