GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解?,F(xiàn)為三個的會所,,首層為大堂,二層為中空,,三層為多功能廳,,廳前有一通廊,通廊右上角有一樓梯間,,多功通廳尺寸為25MX15M,,到了做施工圖時,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,,15m計算按房間內任一點至樓梯口,,不是計算到多功能廳的門口。 如果這樣做會破壞建筑布局,。我的理解是計算到廳的門口,。 麻煩各位高人指點一下,不勝感激??!
2019一級消防工程師預習階段備考已經接近尾聲,,如今2019一級消防工程師報名時間尚未公布,,大家在這段時間可以利用2018版的教材和課程學習基礎知識,。眾智博睿教育為各位考生整理了消防工程師考試必看知識點:企業總平面布局。供各位考生備考,。 安全疏散基本參數是對建筑安全疏散設計的重要依據,,主要包括:人員密度計算、疏散寬度指標,、疏散距離指標等參數,。 安全疏散距離包括兩個部分:一是房間內最遠點到房門的疏散距離;二是從房門到疏散樓梯間或外部出口的距離。我國規范采用限制安全疏散距離的辦法來保證疏散行動時間,。 (一)廠房,、倉庫的安全疏散距離 確定廠房的安全疏散距離,需要考慮樓層的實際情況(如單層,、多層,、高層)、生產的火災危險性類別及建筑物的耐火等級等,?;馂奈ｋU性越大,安全疏散距
【防煙樓梯設置要求《建規》6.4.3】【剪刀樓梯間設置要求】【公共建筑剪刀樓梯間《建規》5.5.10】 高層公共建筑的疏散樓梯,,當分散設置確有困難,,且從任一疏散門至最近疏散樓梯間入口的距離小于10m時,可采用剪刀樓梯間,,但應符合下列規定:【住宅建筑剪刀樓梯間《建規》5.5.28】 住宅單元的疏散樓梯,,當分散設置確有困難且任一戶門至最近疏散樓梯間入口的距離不大于10m時,可采用剪刀樓梯間,,但應符合下列規定應采用防煙樓梯間,;【室外樓梯的構造要求】室外樓梯作為疏散樓梯應符合下列規定:
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,,非常不錯,,拿出來分享。
滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期
此樓梯可用作消防疏散通道嗎,,本人新手,懇求大神指教,。
滅火,、應急疏散預案演練制度一,、單位每半年開展一次整體綜合性全員演練,各部門每季度在本部門內部組織有部門人員參加的局部演練,,演練內容主要包括報警,、滅火、疏散,。具體內容按照《滅火應急疏散預案》進行,。二、滅火應急疏散演練由消防安全責任人組織,,消防安全管理人,、崗位消防安全責任人和義務消防隊員參加。三,、滅火應急疏散演練應擬定好演練計劃,,確定參加人員,按照滅火和應急疏散預案開展,。四,、營業期間組織演練應當提前向顧客告知,并采取防止演練期間造成意外的措施,。五,、演練結束后應對演練的開展情況進行總結講評,并根據演練情況和單位有關情況變化,,及時修訂完善預案,。
一級消防學習方法步驟 2015年一級消防考試剛結束。大家都開始準備16年的消防學習,。15年消防的考試難度出乎意料,。我作為2014年通過一級市政和參加2015年一級消防兩種執業資格考試的親歷者,兩相比較,,消防的知識量和考試難度是市政的三倍,。
消防應急預案演練記錄.doc
知識點:高壓消防給水系統
1、高層中的樓梯照明是屬于消防照明還是應急照明,?2,、當樓梯間照明采用二級負荷供電,疏散指示燈可不可以接在這一回路上,?3,、如果可以的話,指示燈還要不要加上一根充電線,?規范上什么地方有這方面的指示,?
消防疏散樓梯照明的控制方式是采用聲光控制還是延時控制方式,,或者是別的什么控制方式比較合理,主要是要考慮平時節能與消防應急時的可行性,。
北京市標準,,消防安全疏散標志設置標準 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,,基本一模一樣,。
本來覺得自己挺明白的,,翻了翻規范,又糊涂了建筑設計防火規范 GB50016-200611.1.4 消防配電設備應采用專用的供電回路民規JGJ16-200813.9.12 第3條 高層建筑樓梯間的應急照明,,宜由應急電源提供專用回路,。。,。,。。,。住宅設計標準 DGJ08-20-200712.5.3 十九層及以上住宅的公共部位還應設疏散誘導照明和燈光疏散指示標志,,疏散誘導照明和燈光疏散指示標志可直接接入本層的公共照明回路莫非疏散誘導照明和燈光疏散指示標志不屬于消防設備?不然咋解釋,。,。。,。,。 腦袋卡殼了,求高手來指點一二:Q
消防安全疏散標志設置標準DBJ01-611-2002
各位相互學習,,有不妥之處,,請指出。大型地下商業建筑消防學習總結大型地下商業建筑消防學習總結2010.04.13:1. 高層建筑主體投影線以下范圍可認為是高層建筑地下室,,投影線以外的地下室,,應執行《建筑設計防火規范》有關地下室的內容;2. 《高規》5.1.2及《建規》5.1.13規定,,在規定條件下,,地下商業建筑的營業廳每個防火分區最大允許建筑面積可增加到2000m2;(當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,,且建筑內部裝修符合現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》GB 50222 的有關規定時),,因此確定地下商業建筑每個防火分區的建筑面積控制在2000㎡,最好不好超過2200㎡(10%);4 應設置防煙與排煙設施,;5 當?shù)叵律痰昕偨ㄖ娣e大于20000m2 時,,應采用不開設門窗洞口的防火墻分隔。相鄰區域確需局部連通時,,應選擇采取下列措施進行防火分隔:1)下沉式廣場等室外開敞空間,。該室外開敞空間的設置應能防止相鄰區域的火災蔓延和便于安全疏散;2)防火隔間,。該防火隔間的墻應為實體防火墻,在隔間
消防疏散演練總結
消防疏散演練總結專題,,為您提供消防疏散演練總結相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防疏散演練總結 相關的專業交流討論,更多消防疏散演練總結相關內容請訪問