  • 疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎?

    疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎? 我們工長說可以,,但是地下一的疏散指示燈部分在坡道下面,,,,有風就會晃動,,監理說需要固定,,,,吊鏈安裝可以的話,,該如何固定呢?

  • 疏散指示燈管吊安裝,,多高合乎規范,??

    疏散指示燈管吊安裝,,多高合乎規范,??

    求助各位,,在不適用貼墻安裝疏散指示燈的場所,,需頂下安裝疏散指示燈,但是安裝高度要控制在多少呢,?,?規范似乎沒有明確規定(可能是我沒找到),請各位不吝賜教?。?!

  • 疏散指示燈安裝高度的問題

    有一普通廠房,我將疏散指示吊裝或柱上安裝,高度2.5M.審查的說安裝高度應在1M以下,還說我違反了強規.請問大家審查的對不對?

  • 疏散指示燈安裝高度的問題?

    疏散指示燈安裝高度根據實際情況分為幾種:1.誘導式疏散指示燈,,安裝在樓梯間,、過道邊,安裝高度為0.5m,; 2.安全出口疏散指示燈,,安裝在進出門口,安裝高度為門框上口0.1m; 3.停車場,、商場誘導式疏散指示燈,,吊裝在天棚上,安裝高度>2.5m,。

  • 地面蓄光型疏散指示燈安裝間距

    建筑設計防火規范1)11.3.5中對特定建筑要求增設保持視覺連續的燈光疏散指示標志或蓄光疏散指示標志;2)條文解釋:本條要求展覽建筑,、商店、歌舞娛樂放映游藝場所,、電影院,、劇院和體育館等大空間或人員密集的公共場所的建筑設計,應在其內的疏散走道和主要疏散路線的地面上增設能保持視覺連續的疏散指示標志,,該標志是輔助疏散指示標志,。(......省略)英國等國家的研究機構還對其實際作用進行過測試研究,并在規范中結合疏散距離作了規定,。求教 各位大俠 地面蓄光型疏散指示燈安裝間距 多少,,可有條文出處。

  • 應急照明及疏散指示設計與安裝

    19D702-7應急照明設計與安裝

  • ''疏散指示''是按省標準還是按國家規范

    小弟最近拿到一本省出的標準,,對地下,,半地下建筑的疏散指示規定,其中心距地1.0~1.2m,,間距不小于10m,,但國家規范卻不是這樣規定的,我問過其他同事,,他們說在地方就應先遵守地方標準,,然后再到國家標準,因?yàn)楦鱾€(gè)地方的實際情況不同,,是這樣的嗎,??,?,??,?,?請各位高手幫解答。

  • 關于防火分區的疏散指示,,

    關于防火分區的疏散指示,,

    規范上說好像疏散指示要按照防火分區單獨來考慮,,可是有些防火分區之間的阻斷是用防火卷簾的,,這樣的話,疏散指示還要不要按照每個防火分區單獨考慮,,因為煙感動作的時候,,防火卷簾下降到1.8米還是可以作為逃生通道,不然的話,,就有點舍近求遠了如圖,,粉紅虛線是防火卷簾,那我那個疏散指示是向下還是向上,?

  • 新手不清楚消防疏散指示燈安裝朝向,。。,。

    現場在樓梯間的疏散指示的箭頭是朝向下一層有一同事菜鳥同事說他看過一本規范是說應該朝向屋面感覺應該不合理 所以問他是哪本規范,。。,。,。他說不清楚求前輩解答

  • 關于疏散走道的距離規范

    請教一下,關于辦公建筑的室內疏散走道長度,,規范上表格注明是直線距離,,比如袋形走道不超過20米,是直線距離,,這里的直線距離是指圖紙上從房間門到安全出口的直線距離,,還是指疏散時行走的直線路徑的距離呀? 消防驗收的時候警官計算疏散距離的時候都是按步距來算,,一直沒弄懂這個算法是哪里有寫,,因為高規我沒怎么看過,一直都是用新建規在作圖,,是不是現在驗收警官很多都是參照原高規的辦法來執行驗收的呢,?

  • 關于疏散指示的一個疑問,?

    關于疏散指示的一個疑問?

    《民用建筑電氣設計規范》中13.8.5中,,有一個疏散指示要在轉角處,距離不小于1米,。在圖13.8.6有一個標示:如下:有一個此拐角處設置,。

  • 為什么燈光疏散指示標志安裝高度為1米以下?

    應急照明中的疏散指示標志燈的安裝高度通常在距離地面0.5m的高度,,它設置的依據在哪里呢,? 《建筑設計防火規范》GB50016-2014第10.3.5 2)條規定:“燈光疏散指示標志,應設置在疏散走道及其轉角處距地面高度1.0m 以下的墻面上,?!?這條規范對疏散走道的指示標志燈的安裝設計高度提出了要求,但有人深究它為什么要那么規定嗎,? <

  • 請教疏散指示照明燈具的安裝高度

    民用建筑電氣設計規范和建筑設計防火規范中都有相關規定,疏散指示標志宜放在太平門的頂部或疏散走道及其轉角處距地面一米以下的墻面上.在防火規范中的條文解釋中似乎可以安裝高度較高一些,如果安裝高了(2米),是不是通不過驗收規范

  • 疏散指示燈是安裝時是帶插座的好還是不帶插座的好,?,?

    我想問一下疏散指示燈是安裝時是帶插座的好還是不帶插座的好?本來設計圖紙上面說是不用帶插座的,,而監理要求要帶插座的疏散指示燈要帶插座以后更好維修,。而設計者說不用帶插座,本來疏散指示燈安裝在0.5米,,又接的是強電,,插座太低不安全,而且又沒有漏電開關保護,。所以我想問問前輩你們一般情況用的是那種,??,? 謝謝?。?!

  • 消防應急照明和疏散指示系統技術規范

    消防應急照明和疏散指示系統技術規范

  • 請問有誰做過疏散指示燈嵌入式安裝

    請問買的設備度是多厚呀· 我這邊采購的是3cm厚,,嵌入墻內需要預留4.5cm的位置,單墻柱的保護層只有3cm,。 請問不改設備的情況下有什么其他的做法,。