一個展覽中心,,地面上設置燈光型消防應急疏散指示地?zé)簦g距是多少???我查了一下網上,有人說是3米,,這個有規范依據嗎,?請高人指點,謝謝了,!
知識點:應急照明
請問最新的消防規范有沒有對疏散指示燈有要求,,順便有達人能幫忙找一下消防規范,謝謝我不知道這個問題應該在哪里請教,,就冒然發到電氣論壇了,,請見諒。
《民用建筑電氣設計規范》中13.8.5中,,有一個疏散指示要在轉角處,,距離不小于1米,。在圖13.8.6有一個標示:如下:有一個此拐角處設置。
現場在樓梯間的疏散指示的箭頭是朝向下一層有一同事菜鳥同事說他看過一本規范是說應該朝向屋面感覺應該不合理 所以問他是哪本規范,。,。。,。他說不清楚求前輩解答
隨著我國社會經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視,。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分?;诖?文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考,。
建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,、消防電梯間的前室或合用前室,;2 消防控制室、消防水泵房,、自備發電機房,、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間,;3 觀眾廳,,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳,、多功能廳,、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室,;4 建筑面積超過300m2 的地下,、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間,;5 公共建筑中的疏散走道,。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?
規范上說好像疏散指示要按照防火分區單獨來考慮,可是有些防火分區之間的阻斷是用防火卷簾的,,這樣的話,,疏散指示還要不要按照每個防火分區單獨考慮,因為煙感動作的時候,,防火卷簾下降到1.8米還是可以作為逃生通道,,不然的話,就有點舍近求遠了如圖,,粉紅虛線是防火卷簾,,那我那個疏散指示是向下還是向上?
GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解?,F(xiàn)為三個的會所,,首層為大堂,二層為中空,,三層為多功能廳,,廳前有一通廊,通廊右上角有一樓梯間,,多功通廳尺寸為25MX15M,,到了做施工圖時,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,,15m計算按房間內任一點至樓梯口,,不是計算到多功能廳的門口。 如果這樣做會破壞建筑布局,。我的理解是計算到廳的門口,。 麻煩各位高人指點一下,不勝感激??!
最近設計某住宅小區,但因為套其撕圖簽,,遂過去碰圖,,被告知現在某本市注明施工圖審查審他們的住宅,要求消防應急照明和疏散指示系統應符合GB17945-2010標準,,結果系統做得極為繁雜,,包括系統有各種自檢功能,系統有各項要求,,輸出單相電源不能高于30w包括特制燈具等等,。比如地下車庫選取燈具做應急照明已經不行,,另設該系統,因為什么?,選取平時燈具不符合規范要求,。因為我以前粟院是市院（其诵里比較大的院都沒聽到過用產品標準要求設計系統的,,和市院各個所總工也打過電話,,均說自己還延續原來的設計,包括本市的專做住宅的房屋院也是,,系統甚至更為簡潔,。因為套圖簽,我說服對方比較困難,,遂想和施工圖審查溝通(我也認識這人),,但考慮到自己是否有什么思考不全的地方,所以來這里向大家請教,,各地區對這本“消防應急照明和疏散指示系統》17945-2010對設計的影響有何看法,。感謝了!希望多溝通,,因為一旦這次采取此種做法,,今后勢必被其影響采用這個繁瑣、投資高,、可靠性又不高的系統,。
14DX603第4-1、4-2頁應急照明的控制方式與14DX505-1第38至42的控制方式不同,哪個更適合,。