1 智能消防應急照明疏散系統概況 集中控制型智能消防疏散系統由集中控制型消防應急燈具控制器自動形成最佳疏散路線并控制現場的集中控制型消防應急標志燈指示,改變逃生方向,。該系統的工作原理如下: 在建筑物內疏散通道的地面或靠近地面的墻上每隔一定的距離埋設一只集中控制型消防應急標志燈,消防應急標志燈沿疏散路線埋設直至通向任何一個安全出口,。所有的集中控制型消防應急標志燈通過總線方式連入集中控制型消防應急燈具控制器,。 非火災時,集中控制型消防應急燈具控制器時刻監視每一只集中控制型消防應急標志燈的工作狀態,,當消防應急標志燈本身或連接線路出現故障時報出故障燈的編號和位置,,便于馬上進行維修,以防火災出現時應急燈具不能發揮作用,;火災時,,集中控制型消防應急燈具控制器接收到來自火災自動報警系統的報警位置信號后,立即從智能逃生路線數據庫中查找最佳疏散路線并迅速啟動消防應急標志燈上的相
隨著我國社會經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視,。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分,。基于此,文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考,。
GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解?,F(xiàn)為三個的會所,首層為大堂,,二層為中空,,三層為多功能廳,,廳前有一通廊,通廊右上角有一樓梯間,,多功通廳尺寸為25MX15M,,到了做施工圖時,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,,15m計算按房間內任一點至樓梯口,,不是計算到多功能廳的門口。 如果這樣做會破壞建筑布局,。我的理解是計算到廳的門口,。 麻煩各位高人指點一下,不勝感激??!
1 火災應急照明火災應急照明顧名思義是當火災時用于疏散逃生具備的應急照明?;馂?zāi)應急照明包括兩部分:備用照明和疏散照明,。備用照明定義是為供工作人員在火災發生時需要繼續工作場所的照明。這些工作場所主要是些消防工作區域,,例如:消防控制室,、電話總機房、配電房,、發電站,、水泵房、風機房等,。這些區域規劃新的《民規》規定備用照明最少持續供電時間要大于或等于180min,,照度不低于正常的照明照度。還有在建筑高度超過100m的高層民用建筑的避難層及屋頂直升機停機坪的備用照明也要求最少持續供電時間為大于或等于60min,,照度不低于正常的照明照度水平,。有人會問為什么消防工作區域的備用照明需要這么長的供電時間呢?由于工作人員要在里面工作完之后才能撤離工作區域,、熄滅備用照明,,所以其使用時間比較長。除了備用照明外,,火災應急照明最重要的是疏散照明,。火災實例證明,,有的建筑火災造成嚴重的人員傷亡事故,,其原
一、 研發背景 消防應急照明與疏散指示標志有重要作用,,是城市建筑是保障消防作業和安全疏散必不可少的重要設施,,火災發生時,,消防應急照明與疏散指示標志必須能夠堅持工作場所的工作照度與安全通道的疏散照度,引導火災場所的人員避開煙,、霧,、火,到達安全地帶,。使逃生者得到生存的機會,。但是當前很多建筑物內往往使用的獨立型應急疏散標志燈,獨立型應急疏散標志燈無法響應火災現場快速變化,,同時日常維護和檢修上也嚴重缺失,,已經遠遠不能滿足現代大型建筑對消防安全的要求。由此,,智能消防應急照明與疏散指示系統被提出并不斷研發,。智能消防應急照明與疏散系統具備獨立監控系統與消防報警設備的聯動系統的火災應急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系統設計上廣泛應用信息技同時,,在火災發生時,,能夠對人們的逃煞徑進行自動分析,這樣能夠迅速調整疏散方案,,降低被困人員傷亡率,。
12年做的商業單體到消防審查階段了,,6000平米商業,中間走道全是玻璃隔斷,,設置了智能應急疏散系統(地面導光流),。 消防大隊說沒墻面疏散指示,,我說有地面的就行,,他說不算,兩個各是各的,,讓我找規范條文說明地面智能應急疏散能替代墻面的,。 我實在找不到,求助各位,。 最好施山東的地方性條文,。
此樓梯可用作消防疏散通道嗎,本人新手,,懇求大神指教,。
摘要:隨著我國社會經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視,。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,,是保障消防安全的重要組成部分?;诖?,文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,,闡述了該系統在工程中的應用,,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考。 關鍵詞:
1.智能消防炮 隨著經濟技術的發展,,大型會展中心,、會議室、多功能場館,、體育場館等高大空間建筑物也越來越多,。由此類場所發生的火災也隨之增加。
圖紙簡介: 某辦公樓消防疏散示意圖,,一共5張圖紙,。簡單明了的消防疏散示意。 投稿網友: xinhan1986 上傳時間: 2013-10-18 <
配電箱里各個模塊分別是什么???MSC-8H8DM又是什么?已經有市電和智能電池主站兩路供電了,,為什么下面還有充電線,?