本文是基于工程實例,,并結合工程創優做法,,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
現在我要做消防立管的支架,,有混泥土.也有空心磚,混泥土的地方還好一些,,但空心磚的話就不好了,,不容易固定,我們現在想盡量的把支架打在梁上,,請教消防立管的支架規范間距是多少,?
——消防物聯網,,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,,所有消防安全設施的建設是必不可少,,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網,。那么,消防物聯網是什么呢,?為什么要安裝呢,?請看下面介紹:消防物聯網是一
小編說 隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,,98S205)中相關技術參數,、控制方式等已不相適應,,應對其依據新規范要求進行修編。經過初步研究,、征求意見,、收集數據,2016年10月27日召開技術條件評審會議,,2017年9月7日召開專家評審會議,。批準書已于11月1日第17期第205期完成。 圖集修編前后主要變化 臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),,并對其設置高度有一定要求,。日本規范規定,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,,美國和英國的標準要求為0.10MPa,。我
噴淋頭安裝基本要求: 1、噴頭應居中安裝與裝飾吊頂排版配合,,與燈,、煙感等成行成線。 2,、直立型,、下垂型標準噴頭濺水盤與頂板的距離為75~150mm。 3,、噴頭裝飾蓋,、罩應緊貼吊頂。 4,、噴頭臂單,、雙應統一縱向或橫向安裝。 5,、大空間成排噴頭安裝成行成線,。 噴淋頭安裝注意事項: 1、噴頭安裝前應與精裝天花吊頂布置圖對照,,優化噴頭安裝點位,,防止與煙感、燈具,、 喇叭等裝置沖突,。 2,、明確精裝吊頂面基準線和標高線,在龍骨調整定位后,,測量噴頭短管的長度并安裝,, 防止短管過長或過短。 3,、天花吊頂噴頭開孔由精裝施工單位負責,。 總結噴淋安裝的12項要點: 1、直立型噴頭安裝距樓板頂部距離為規范要求為75mm-150mm,。 2,、有吊頂的下垂型噴頭安裝噴頭根部應與吊頂平齊,為避免定位不準,,可在吊頂龍骨 標高確定后再安裝下噴支管,;下噴頭與三通之間的短管長度不宜超過
一棟9300多平方米,,高13米的鋼構廠房橋架,、消防管、空壓管和二氧化碳管聯合支架安裝實例
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答,。
消防專用水泵選用及安裝等一系列規范
消防支架安裝規范
消防支架安裝規范專題,,為您提供消防支架安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防支架安裝規范 相關的專業交流討論,,更多消防支架安裝規范相關內容請訪問