請問最新的消防規范有沒有對疏散指示燈有要求,,順便有達人能幫忙找一下消防規范,謝謝我不知道這個問題應該在哪里請教,,就冒然發到電氣論壇了,,請見諒。
疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎? 我們工長說可以,,但是地下一的疏散指示燈部分在坡道下面,,,有風就會晃動,,監理說需要固定,,,,吊鏈安裝可以的話,,該如何固定呢?
收到一個小辦公樓的審圖意見,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志,。找了找手頭的規范,,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志,。其他的規范都說的很模糊,,大都說的應設疏散照明,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志,?!痘鹨?guī)》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓、影劇院,、體育館,、多功能禮堂。其疏散走道和疏散門,,均宜設置燈光疏散指示標志,。規范中只規定了這些重要建筑的部位,并且用的是“宜”,。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢,?懇請大家對各此發表自己的看法,。
火災自動報警規范里要求火災確認后強制接通疏散指示燈,。但我們配線時都沒有給疏散指示燈回路配強制啟動線,也就是只有L,,N,,PE線一般做的都是常亮型,是不是跟“火災確認后強制接通疏散指示燈”有沖突,?,?請大家討論一下!,!
請教大家一個問題:在技術措施上和建筑電氣設計規范上,,疏散指示燈的安裝間距一般都在20米以內,但現在大的商場里面,,指示燈的安裝間距一般都是在5米以內,,不知道是什么原因?是不是對于商場有特別的要求還是那本規范上有要求,?謝謝各位的解答
我現在再畫一個車庫 我想問一個問題 我有幾盞疏散指示燈 指向消防前室的 但是離這幾盞疏散指示燈的地方有一個車庫車道入口比離前室近,, 審圖說離這近讓我指向車道入口 我想問下可以不 感覺這樣逃不要被駛下來的車撞死的啊 呵呵
現場在樓梯間的疏散指示的箭頭是朝向下一層有一同事菜鳥同事說他看過一本規范是說應該朝向屋面感覺應該不合理 所以問他是哪本規范。,。,。。他說不清楚求前輩解答
無火災報警的建筑,燈具安裝高度2.3M以上。疏散標志,、指示燈帶蓄電池不要讓偶去看精華哦,!那里的情況你是知道的
請問,一個200多平方米大(假設長21,,寬14)的視聽室/會議室/多功能廳 ,,長方形形狀,2個出口,。需要在里面的墻面或者柱子上設置疏散指示燈嗎,?300多平方米大的呢?有關應急照明的規范可以參閱哪種規范,?謝謝,!
疏散指示燈安裝高度根據實際情況分為幾種:1.誘導式疏散指示燈,安裝在樓梯間,、過道邊,,安裝高度為0.5m; 2.安全出口疏散指示燈,,安裝在進出門口,,安裝高度為門框上口0.1m; 3.停車場,、商場誘導式疏散指示燈,,吊裝在天棚上,安裝高度>2.5m,。
有一普通廠房,我將疏散指示吊裝或柱上安裝,高度2.5M.審查的說安裝高度應在1M以下,還說我違反了強規.請問大家審查的對不對?
地下車庫的疏散指示燈應該安裝在柱子上,,還是應該吊裝,車道上的疏散方向應該如何呢,,是應該穿過車位指向樓梯間嗎,,還是應該沿著車道先疏散
我在做設計的時候,,疏散照明,,疏散指示燈用不同的回路供電??墒欠噶艘粋€錯誤,,不同防火分區的疏散照明,疏散指示燈用了一個回路,今天審圖公司給我指出來了,。那我應該不同防火分區采用不同的回路,,對吧?可是,,現在一個廠房3個房間,,3個不同的防火分區,每個分區,,2個疏散照明,,2個疏散指示燈,那我不得6個回路???能不能把每個防火分區的疏散照明和疏散指示燈用一個回路,這樣就3個回路可以了,?
一個展覽中心,,地面上設置燈光型消防應急疏散指示地?,間距是多少啊,?我查了一下網上,,有人說是3米,這個有規范依據嗎,?請高人指點,,謝謝了!
知識點:應急照明
像中間那個F1樓層指示燈有一進一出兩個線,,這種線盒應該怎么留呢,。是樓層指示燈頂上設一個分線盒,單獨下來一根線管到樓層指示燈,,還是從樓層指示燈接線盒處分線,,再上去一根線管到火災禁入的指示燈處呢? img 小部件
北京市標準,,消防安全疏散標志設置標準 DBJ01-611-2002FDF版,,按原件版式排版,基本一模一樣,。
應急燈和疏散指示燈放在同一回路,那他們是都配三根線,,火線,零線和充電線嗎,,(應急燈和指示燈都不參與平時照明,,一旦停電,就亮)請問這樣對馬?另外想請教下,,是不是普通照明和應急照明一定不能放在同一個回路,,有沒特例情況,謝謝[ 本帖最后由 ok30402071 于 2009-2-6 20:57 編輯 ]
消防疏散指示燈標準