首頁 課程 資料 論壇
  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 消防管道溝槽接口與連接

    管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,,施工難度很大,,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,,連接不牢固,,容易漏水,而螺紋深了,,接口螺紋處的管壁太薄,,難以承受系統的工作壓力,容易破裂,。

  • 關于消防管道連接方式的問題?

    我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,,規范上沒有相關規定啊,,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,,到底能不能焊,?最好能給我依據,謝謝

  • 消防管道的卡箍連接方式

    按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,,請各位賜教。

  • 消防管道溝槽連接技術規范 下載

    消防管道溝槽連接技術規范 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的幫頂哦!

  • 奇怪:消防管道這樣和消火栓箱連接

    奇怪:消防管道這樣和消火栓箱連接

    看到一個地下停車庫的消防管道是這樣和消火栓箱連接的,,很奇怪,。請高手看看。這個消火栓的連接管為啥要從柱子后面繞一圈,?

  • 室外消防管道是否可以卡箍連接

    如提,,對室外消防埋地管道之前發過帖子可是響應的人不多,現在再具體問一下,,請問埋地是否可以卡箍連接,?急切渴望有實際施工經驗的同行參與討論!,!原貼地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm

  • 市政給水可以連接消防和噴淋管道嗎?

    市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎,? 有沒影響,。連接要注意什么。

  • 討論下消防管道的連接方式問題

    消防管道設計要求大于100的要卡箍連接,,但是定額里有DN100的螺紋連接,,管道有焊接,螺紋連接,,卡箍連接,,從成本角度考慮,用哪種更實際下,,同時也保證驗收通過,。

  • 室內消防管道連接的一下疑問,?

    室內消防環管接消火栓處DN65管道是否可以用絲扣連接,? 規范50974的第8.2.9說道到是架空管道 大于DN50要用 溝槽連接件連接。施工方施工時認為接消火栓處管道不算架空管道,。 

  • 請問水消防和管道溝槽連接的計算

    請問水消防和管道溝槽連接的計算

    湖北省安裝工程定額說明:溝槽連接只包含管件安裝,,管材另行計算。請問需要計算哪些主材呢?卡箍如何計算個數,?彎頭是否需要計算,?

  • 一起來討論暖通消防現場管道連接

    一起來討論暖通消防現場管道連接

    消防常用管材的連接技術要點 一般要求(1)消火栓給水系統管道當采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管時,不應采用焊接,。系統管道采用內壁不防腐管道時,,可焊接連接,但管道焊接應符合相關要求,。自動噴水滅火系統(指報警閥后)管道不能采用焊接,,應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接,。(2)消火栓給水系統管徑>100mm的鍍鋅鋼管,,應采用法蘭連接或溝槽連接。自動噴水滅火系統管徑>100mm未明確不能使用螺紋連接,,僅要求在管徑≥100mm的管段上應在一定距離上配設法蘭連接或溝槽連接點,。(3

  • 消防管道卡箍式連接執行什么標準,?

    看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,,取出鋼管,。那么這里的標準是哪個標準?

  • 變壓器水噴霧消防管道連接問題?

    室外變壓器消防:絲扣連接一般管徑控制在DN100及以下,,但變壓器水噴霧消防管道一般在DN50至DN200之間,,以前我們采用焊接鋼管法蘭連接,管道二次鍍鋅的做法,,在每個水平環管的彎頭兩端設2片法蘭,,便于檢修時拆卸。但施工時需二次鍍鋅,,二次安裝,,較麻煩。現在考慮管徑≤DN100的管道采用絲扣連接,并考慮在每個水平環管的彎頭兩端設外接頭,,因管徑>DN100的管道較少,,采用焊接鋼管二次鍍鋅法蘭連接,大管(>DN100)與小管(≤DN100)連接采用法蘭連接,,主要考慮鍍鋅層厚度的差異,,出現的問題是需在鍍鋅管上焊法蘭,再局部二次鍍鋅,。另外,,采用溝槽連接,因支架間距一般較大,,管道受力條件較差,,橡膠圈易老化,本人不考慮采用,。請各位高手發表高見,。

  • 關于管道連接方式的問題

    本人新手,關于什么法蘭連接,,什么承插短盤,,插盤短盤,還有什么時候能用三通,,什么時候能用四通之類的,,不是很懂,能有哪位大神指教指教,,發個連接什么之類的,,能把我帶入門不。,。,。萬分感謝~~~

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室

  • 消防給排水管道連接方式

    消防給排水管道連接方式

    應版主的要求,,現把消防給排水管道連接方式和法蘭分類WORD版本上傳到論壇供大家下載共享

  • PCCP管道與鋼管如何連接呢,?

    小弟剛剛涉足給排水設計,,經驗不足,目前涉及到PCCP原水管的改遷設計,,想請教各位大神,,PCCP管道與鋼管如何連接呢?非常感謝??!