各位大神們,,小弟剛看建筑消防方面的知識,,有幾句話不是很理解,求教各位能否給詳細解釋下??!“保證有1支水槍的充實水柱達到同層內任何部位” “保證每一個防火分區同層有2支水槍的充實水柱同時達到任何部位”這兩句話不是很理解,在這里求教了??!
GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》3.5.2條中提到的,。同時使用消防水槍數”是指同一區要同時有3支水槍保護嗎?還是消防用水量需要乘以3呢,? 如果是“同一區要同時有3支水槍保護”是不是同本規范7.4.6 室內消火栓的布置應滿足同一平面有2支消防水槍的2股充實水柱同時達到任何部位的要求,,但建筑高度小于或
來源:網絡整理,如有侵權請聯系刪除
高規:7.4.7.2當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,,但是多層卻說要求水槍能夠流水,,流出水需要多少米靜水壓?
請教各位大蝦,,本人做一個罐區的消防,其中有4個2000立的球罐,,我計算后的消防冷卻水量要6704立方米,,然后廠內的冷卻循環水的水池和消防水池合建,加上循環水量后,,水池要做個7000立方米的,,我想知道有無標準圖能查一下水池的長寬高。另外請教一下,,消防循環水池具體是怎么定義的,?石化規上定義的不是很明確,怎么計算循環的水量呢,?
現在有個項目,,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行,。如果可行,,過濾問題、冬季防凍問題如何解決,?有沒有做過的朋友,,希望指點一下!
那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,消防水鶴能替代室外消火栓嗎,?消防水鶴應屬市政消防設施,,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧,?還有,,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,,沒查到這方面的資料,,各位同行給點意見吧。
今天到工地,,底層商場的住宅,,只設計了消防卷盤,DN25的引入管引入,,圖集04S202P16頁,。請問一下,卷盤里的水槍的型號如何標注,?圖集里好像不明確,。
剛做了一個項目,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
各位老師,,我是新手,我想請教一下,,PS30的消防水炮的管道的材質是什么,?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,,謝謝
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
高層有噴淋,,是不是在求消防水箱的計算用量時,,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘,?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,,求大神解釋
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分,。。如果市政壓力不夠,,需要增壓措施,,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為素體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池,?
請教各位關于中庭水炮的兩個問題一個是自用水量的問題,,一個是水量是單算還是可以跟噴淋疊加自用水量的問題,規范上規定民用建筑水炮水量不低于40L/s,,但很多中庭水炮說明水量都只有5L/s,,請問,依據在哪里,?還有一個計算水池水量的時候有的取噴淋和水炮中大水量作為水池水量的計算,,不知道這樣行還是不行?
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎,?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見,。小弟拜謝,!
重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,,每座再分兩格,。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊,。,。求助咯!
消防水槍標準
消防水槍標準專題,,為您提供消防水槍標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防水槍標準 相關的專業交流討論,更多消防水槍標準相關內容請?jiān)L問