GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》3.5.2條中提到的。同時使用消防水槍數”是指同一區要同時有3支水槍保護嗎,?還是消防用水量需要乘以3呢,? 如果是“同一區要同時有3支水槍保護”是不是同本規范7.4.6 室內消火栓的布置應滿足同一平面有2支消防水槍的2股充實水柱同時達到任何部位的要求,,但建筑高度小于或
各位大神們,,小弟剛看建筑消防方面的知識,有幾句話不是很理解,,求教各位能否給詳細解釋下?。 氨WC有1支水槍的充實水柱達到同層內任何部位” “保證每一個防火分區同層有2支水槍的充實水柱同時達到任何部位”這兩句話不是很理解,,在這里求教了?。?/p>
剛接了一工程作施工圖是一個廠區,包括一座五層辦公樓,,兩座二層廠房,一座五層宿舍樓,,初設是另一家設計院做的拿來初設方案一看有點兒暈,,辦公樓室內消防水量15L,室內任何一點需滿足兩股水柱到達,?是他寫錯了,,還是我才疏學淺,沒見過,,請問大家有人見過這種不,?另外把廠區室外消火栓做成臨時高壓(市政壓力18米),我還真沒接觸過室外也做成臨時高壓的,,是不是只要將室內外的接在一起讓后接在水泵出水管上就行了,?再有,什么情況下應該把室外的消火栓也做成臨時高壓系統,,上面的這種是不是不需要做成臨時高壓希望高手幫幫忙謝了
高規:7.4.7.2當建筑高度不超過100m時,,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,,但是多層卻說要求水槍能夠流水,流出水需要多少米靜水壓?
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
有人搞過同時使用3根水槍的室內消防設計嗎,? 建規中的\"同時使用水槍數為6\"時,難道說就要保證任何一點在方圓25米內有6個消防龍頭,?本人很很迷惑,,望各位賜教!
看了一份建筑圖,上面在消防水池的池壁邊又做了消防控制室.但是消防控制室的墻是單獨做了填充墻,與水池壁有100的距離. 我感覺,應該只有生活水池為了防止污染生活用水而要求池壁與其他構件脫離開來.消防水池有此必要嗎?消防水池側避可否兼做普通隔墻使用? 還有一個問題是:消防水池池壁是一直澆到地下室頂板.那么是否消防水池向上投影在地下室頂板范圍內的頂板的梁板混凝土都要用抗滲混凝土呢?
各位大俠,我遇到一個工程消防水箱進水管采用電磁閥控制,,本建議采用液位浮球閥代替,,但設計師堅決反對。不知是否有這方面的強制規定,?
規范上8.4.1室內消火栓用水量表中規定了最小消火栓用水量及同時使用水槍數量,,這個同時使用水槍數量是否就是同時到達室內任何位置的充實水柱的數量,例如層數大于6層的辦公樓,,消火栓用水量15L/s,,同時使用水槍數量3支,是否就是3股水柱到達室內任何位置,?8.4.3-7規定消火栓布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位,,如果前面那個是正確的,和這個有點矛盾了,。請各位指教,。
《自噴》規范明確要求水泵的吸入口不得使用蝶閥,,可規范的條文說明的解釋好像說:放在吸入口容易自行關閉,似乎不能令人信服——有手柄定位裝置的和渦輪蝸桿傳動的蝶閥不會吧,?但有人說美國的規范也有這樣的要求,,為何?
各位老師,,我是新手,,我想請教一下,PS30的消防水炮的管道的材質是什么,?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管,?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,謝謝
今天到工地,,底層商場的住宅,,只設計了消防卷盤,DN25的引入管引入,,圖集04S202P16頁,。請問一下,卷盤里的水槍的型號如何標注,?圖集里好像不明確,。
剛做了一個項目,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分,。,。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,,不足的那部分如何計算,?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
高層有噴淋,,是不是在求消防水箱的計算用量時,,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘,?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,求大神解釋