  • 消防工程施工內容及要點

    建筑工程分為地基與基礎,、主體結構,、建筑裝飾裝、建筑屋面,、建筑給水排水及采暖,、建筑電氣、智能建筑,、通風與空調,、電梯共9個分部工程。消防工程并不屬于這其中的分部分項工程,,而屬于一個獨立分包工程,,需要有專門資質的單位進行施工。

  • 通風工程施工的一些做法

    1.風管制作時,,咬口縫寬度均勻,,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,,風管縱向接縫應相互錯開,。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,,中、高壓風管大于1.0m2,,均應采取加固措施,。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,,墊片不允許漏墊與凹入管內,,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,,水平度的偏差不應大于3mm/m,,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,,總偏差不應大于20mm,。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m,;長邊尺寸大于400mm,,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m,。5.風口安裝應橫平豎直,,表面平整,螺釘對稱,、均勻,、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,,邊沿應緊帖墻面或吊頂,,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密,、牢固,。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻

  • 各種工程施工及驗收規范

    隨著施工進度,,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作,。修訂稿業經會審通過,現批準頒發,,并報國家計委備案,,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83,。 這本規范的具體修訂工作,,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,,會同鐵道部,、水電部,、河南、廣東,、陜西省建工局,,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工,、科研單位進行的,。在實施過程中如有問題和意見,希函

  • 需要工程施工的各種表單

    我現在非常需要大家的幫助,,我們公司有工程馬上施工,,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施?。?qǐng)大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,,我的郵箱是[email protected]。感激不盡了

  • 【學習】消防工程施工精講班

    點下下方文字解鎖消防課程 消防工程施工水電暖(精講班)

  • 消防工程施工經驗和教訓總結

    一,、消防施工單位的資格審查  不僅要審查其營業執照的有效性和年檢記錄,,尤其要重點審查其安全施工許可證和消防工程施工資質等級證書及管理、特種(電氣,、焊接技術專業等)人員的資格證書,。以此確認該單位是否具有消防工程施工的相應資質和能力。

  • 上海某消防工程施工方案

    1) 噴淋給水管管徑DN150, 采用無縫鋼管熱鍍鋅, 溝槽連接; 管徑DN1OO, 采用熱鍍鋅鋼管溝槽連接,。管徑2) 閥門 : 噴淋系統閥門采用 Z41H-16Q 球墨鑄鐵閘閥 , 閥門為常開的,。水泵出水管上用的止回閥采用消聲止回閥。3) 所有材料,、設備進場時均須進行現場檢查 , 并應符合下列要求 : 均應符合國家現行有關標準的規定 , 具有出廠合格證 , 濕式報警閥,、噴頭等核心組件還需有國家消防產品強制認證證書;快去下載吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml

  • 消防工程施工實用表格大全

    消防工程施工實用表格大全

    這些表格不僅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具體的內容大家可以到里下載一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374

  • 最新消防工程施工及驗收規范

    泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006

  • 40000m2消防工程施工組織設計

    該工程占地面積約60000m2,,總建筑面積約40000 m2,,廠房約20000 m2,彩印大樓約17000 m2,。本工程內容為消防工程(室內,、室外消火栓;火災自動報警系統)

  • 本人設計施工的一些工程

    本人設計施工的一些工程

    請同行的朋友指正,,賜教

  • 各位:入海工程怎么施工啊。

    同志們,,請教個問題,,有個入海排水管道直徑與深度不大,埋深一米左右,,直徑也一米左右,。對于這種小工程應該怎么施工啊。有什么特殊要求嗎,?在哪能找到這方面的資料呢,。謝謝各位了。

  • 淺談建筑消防設施工的若干通病

    施工質量的好壞,,直接影響著建筑消防設施的正常運行,。從日常施工質量的監督檢查與工程驗收情況來看,施工過程中還存在一些問題,,下面就建筑消防工程施工中若干通病進行分析,。主要存在的通病(1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行,。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行,。試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行,。目前有些工地只對管網進行試漏試驗或試驗壓力不符合設計和規范要求,,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。按照規范的要求,,管網安裝完畢后,,應進行強度試驗和嚴密性試驗。對于生活給水和消防給水管道,,試驗壓力為管道工作壓力的1.5倍,,并且不小于0.

  • 建筑消防設施施工中遇到的問題

    建筑消防設施施工中遇到的問題

    1、消防給水管網方面: (1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行,。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行,。試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行,。目前有些工地只對管網進行試漏試驗且試驗壓力不符合設計和規范要求,,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。按照規范的要求,,管網安裝完畢后,,應進行強度試驗和密閉性試驗。對于生活給水和消防給水管道,,試驗壓力為管道工作壓力的1.5倍,,并且不小于0.6MPa。強度試驗是管網在實驗壓力下持續工作10min,,壓力降不大于0.05MPa為合格,。然后將試驗壓力緩慢降至工作壓力,經檢查無滲漏,,則嚴密性試驗為合格,。對于自動噴淋滅火系統,。當設計工作壓力≤1.0MPa時,水壓強度試驗壓力為設計工作

  • 碧桂園消防工程施工組織設計

    碧桂園消防工程施工組織設計

  • 消防工程施工質量資料如何整理,?

    消防工程施工質量資料如何整理?