本帖最后由 yang123yang1 于 2014-6-19 18:30 編輯 個人工作所需的干式變壓器常規的國家標準集合,。貢獻給大家共享下,。這幾天一直因為咕網絡問題,沒有及時上傳,不好意思了。
誰有最新的變壓器國家標準來共享呀!謝謝啦,!GB/T 10228-2015GB/T 6451-20152016.4.1開始實施啊
國家質檢總局 國家標準委 2016年8月29日 頒布有關變壓器的四項新標準
希望對做設計的同行有所幫助。
我們向一電廠提供多臺10KV級1000KVA干式變壓器,現對方正進行驗收,其按GB50150-91《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》進行驗收,,其中鐵心絕緣試驗用2500V搖表測量,,但10KV級變壓器,鐵心絕緣經受不住2500V的電壓,,對方稱若我們能提供相關標準,,可以按我們提供標準試驗,但現我們又查不到其他相關標準,,請教各位有經驗的朋友介紹經驗或提供標準信息,。
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
之前有個重點項目用戶在驗貨三相組干式變壓器時提出2個與標準GB50150《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》不符問題:1,、電流互感器不符合標準9.0.7條第2款“同型號、同規格,、同批次電流互感器一二次直流電阻和平均值差異不宜大于10%”的規定,。但是相應的GB1208《電流互感器》產品標準并無該項試驗。2,、三相組變壓器直流電阻不符合7.0.3條第2款的規定“1600KVA以上相間差值應小于2%,,線間差值應小于1%”的規定,但是該標準第4款也提到“由于變壓器結構等原因,,差值超出第2款時,,可按第3款進行比較,但應說明原因”,。第3款的要求是進行同溫度下現場實驗值與出廠實驗值的比較變化不應大于2%,。而且,干式變壓器標準GB10228提到的是相2%線2%,,且也有因結構產生差異的解決方法,。GB50150/GB1208/GB10228這幾項標準都寫在了協議內容中,出現這個問題,,如何跟用戶溝通解釋說服對方不用整改,?
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
收集到的一些國家標準與大家分享,。找了好久,有些網站要么不夠完整,,要么就是下載不了,,好不容易終于收集到了一些電梯方面的國家標準,覺得比較實用,,想分享給大家,。支持就請回貼。
國家標準BGT17395-2008
城鎮燃氣設計規范 GB50028-2006 作者:中華人民… 文章來源:中華人民共和國建設部 點擊數:176512 更新時間:2007-3-2 20:57:01 第 1 頁:前言 第 2 頁:1 總 則 第 3 頁:2 術 語 第 4 頁:3 用氣量和燃氣質量 第 5 頁:4 制 氣 第 6 頁:5 凈 化 第 7 頁:6 燃氣輸配系統 第 8 頁:7 壓縮天然氣供應 第 9 頁:8 液化石油氣供應 第 10 頁:第9章 液化天然氣供應 第 11 頁:第10章 燃氣的應用 第1章 總 則 1.0.1 為使城鎮燃氣工程設計符合安全生產,、保證供應,、經濟合理和保護環境的要求,制定本規范,。1.O.2 本規范適用于向城市,、鄉鎮或居民點供給居民生活、商業,、工業企業生產,、采暖通風和空調等各類用戶作燃料用的新建,、擴建或改建的城鎮燃氣工程設計,。注:1 本規范不適用于城鎮燃氣門站以前的長距離輸氣管道工程。2 本規范不適用于工業企業自建供生產工藝
標準
公司訂貨兩臺2500KVA干式變壓器,,廠家制作變壓器外殼采用鋼制外殼,外殼厚度1.0mm,,我感覺這個厚度強度不能滿足要求,請教大家是否有相應的國家標準要求干式變壓器外殼板材厚度,,謝謝,。
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,,維修和檢查簡單,,可靠 性 也髙,,不易發生故障。但是,,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,,有關 用電設備就會停止工作,,造成極大影響。因此,,為了保證變壓器正常運轉,,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故,。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,,必須嚴 格遵守。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施,。 〔3〕接受
A,、將萬用表撥至R×1擋,按照中周變壓器的各繞組引腳排列規律,,逐一檢查各繞組的通斷情況,,進而判斷其是否正常。 B,、檢測絕緣性能:將萬用表置于R×10k擋,,做如下幾種狀態測試: (1)初級繞組與次級繞組之間的電阻值; (2)初級繞組與外殼之間的電阻值,; (3)次級繞組與外殼之間的電阻值,。 上述測試結果分出現三種情況: (1)阻值為無窮大:正常,; (2)阻值為零:有短路性故障,; (3)阻值小于無窮
干式變壓器國家標準
干式變壓器國家標準專題,,為您提供干式變壓器國家標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器國家標準 相關的專業交流討論,,更多干式變壓器國家標準相關內容請訪問