請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方?。肯鹚ǖ目刂葡渑渲枚加心男┮竽??謝謝
現在立管連接消火栓有點問題了,右鍵出來的菜單上面是這樣的
1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
大家好,,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,,電子版與大家共享。
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,,圖紙包括消火栓箱平面,、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等,。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
請問天正老大: 在天正6。5V2中,,很多組件都可以根椐初始設置的比例直接作出相就的大小圖形(比如閥門,,以1:100作時,長度一般為250,,但改變系統比例后,,如改為1:200,新畫出的閥門的長度則為:500長,,這樣很好,,但問題是:室內消防栓布置里面,不管怎么變比例,,畫的都是一樣大小,,但室外栓又會根椐比例不同而改圖例大小,?請問有沒有辦法把室內栓也像畫閥門一樣可以根椐比例大小而變(因為,,如果你用1:300作圖的話,那個室內栓打印出來根本就是一個小點,,看不清?。?/p>
民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度,。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,老總要求,,消防設備配電回路要穿SC管。我在地產公司時,,各地設計單位也是要求用SC管,。SC管,水煤氣管,,熱鍍鋅鋼管,。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求?
98S205消防增壓穩壓設備
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧?,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,,但是不知道專業名稱叫什么,,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么,?有沒有具體的資料,?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
現在做一設計,,3層沿街公共建筑,,一層商鋪,二,、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎,?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎,?
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置,。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,,水泵轉速加快,;用水量最大化減少時,頻率降低,,水泵轉速減慢,。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 隨著二次供水加壓技術的發展,,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題,。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,,投資小,、占地少,采用水氣自動調節,、自動運轉,、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,,調試后數年不需看管,。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,,大大節約土建投資,。  
最近做的工程,有些疑惑,,求各位專家解惑3層的小公建,,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,穩壓設備放在水泵房內,,想問:穩壓設備分開設置還是也合用一套,?,這個消防水泵房是直通室外地面的,,排水是不是只用地漏就可以,,不需要設集水坑了,?
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,,常用電機控制圖,,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,,還是一用一備,這是泵控制的協調問題,;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白?,?,??,?2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步。,。,。。,。
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,,消火栓15L/S
1,、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2,、GB50974-2014中的5.3.3,、5.3.4兩條如何理解
請教下論壇的大神,本人現在通過注冊公用設備工程師(給水排水),,準備考消防,。但是,擔心消防考下來(如果幸運的話),,公用設備和消防不能同時注冊,,那樣就白考了。有沒有大神同時把消防和注冊設備注冊到不同單位的啊,,分享下經驗唄,。
現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定,?
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <