  • 求教:關于橋架與管道間距的問題分析

    室內橋架安裝時,,托盤橋架與普通管道之間的間距要300,,那就是一個200的橋架所過之處,上下左右共800的位置內都不能有管道,,這不是坑跌么,,得讓出多大的一個空間啊,。所以我覺得這個要求不合理,橋架應該參照鋼管布線和槽盒布線的間距要求,,上下左右各讓開100就足夠了,。各位大俠如何認為呢,求教,。

  • 請教底板采暖管道間距怎么確定?

    對于分戶計量的住宅,,比如我知道了房間的熱負荷,,房間面積,鋪設管道時,,怎么確定管道間距,,看有的資料只給出了大概范圍150MM-300MM,如果這樣鋪設的話我們計算的熱負荷就沒有意義了,,請教具體是怎么選擇的,?謝謝了

  • 各種管道間距去哪查,包括立管和橫干管,?

    我只知道措施附錄B-4有鋼管的間距,,那個是不是包括立管和橫干管的?還有就是規范有室外給水管排水管的間距,。我還想知道室內的塑料管安裝間距,?

  • 關于采暖管道間距及各種閥門安裝尺寸的討論

    設計規范中雖然多少有點介紹和標準,但是實際工程中寸土寸金,,管井啊 管間距就只能給留那么點了,,大家誰有比較規范或者經驗的數據啊,,比如管徑與管間距的關系,過濾器,,閥門等的安裝尺寸,?相互傳授一下啊

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 長距離輸水并行管道間距的問題

    RT看到規范CECS 1932005上的條文說明3.1.2是這么寫的:兩條壓力管道之間要保證一定的防沖刷間距,,保證一條管道損壞時,另一條管道能夠正常運行,。防沖刷間距為15m或者通過水力計算決定,。意思就是兩條管道要間隔15m?有時候路都沒這么寬啊,。,。求指導

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,,不甚感激,,謝謝

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。

  • 急:地板輻射采暖管道間距有做大于300的嗎,?

    急:地板輻射采暖管道間距有做大于300的嗎,?

    有些房間 55/45的熱水 做間距300的PEX,,獲得的地板溫度超過:規范人長期停留的上限?,?,?[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-6-20 10:16 編輯 ]

  • 室內給排水管道間距問題

    你好,有個疑惑想請教你,。給排水驗收規范里關于給水管與污水管平行敷設時間距0.5M,交叉敷設時間距0.15M,,然而在廚房或者衛生間內,考慮到包封,,經常不會注意這個間距問題,,關于這點有沒有什么兩全其美的辦法....

  • 各種管道埋設的間距及相互位置

    跪求各種管道埋設時的相互位置關系和規范要求的間距比如污水管和給水管、雨水管,、燃氣管之間的相互位置和之間的間距謝謝大家,,多多幫忙

  • 室外消防管道的問題,,求解

    市政環網,,室外消防管道在基地內并未成環,,但是首尾與環網連接,與市政管共同成環網,,這樣行不行,,總感到與規范設計原理不一致,但也講不出不對,,各位怎么看,。

  • 消防管道溝槽接口與連接

    管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,,施工難度很大,,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,,連接不牢固,,容易漏水,而螺紋深了,,接口螺紋處的管壁太薄,,難以承受系統的工作壓力,容易破裂,。

  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,,請問:1、需要挖地溝嗎,?還是直埋,?2、管道是溝槽連接,、法蘭連接,、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,,有什么標準,?謝謝!

  • 請教消防埋地管道的問題

    8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道,;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管,、加厚鋼管和無縫鋼管,;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,,宜采用無縫鋼管,。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa ,。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管,;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用

  • 室內消防管道及設備安裝

      室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <

  • 請教關于消防管道閥門問題

    建筑消防管道閥門采用的是什么閥門,?有沒有明確規定,?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥,。幼稚問題,,外行人員前來咨詢,請勿見笑,,謝謝,!

點擊加載更多

消防管道間距

消防管道間距專題,為您提供消防管道間距相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防管道間距 相關的專業交流討論,,更多消防管道間距相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防管道拆除

高層建筑消防工程