建筑防雷工程與設計_第三版_梅衛群江燕如OCR精簡版,,今天腦子一抽就下載并精簡了這個文件,,大家分享一下吧。,。,。
最近跟我要關于建筑環境與設備工程專業各種課件的網友比較多,我這里到也收集了一些,就給大家發上來吧.但是論壇并不支持和鼓勵發這類ppt 課件,一方面考慮充實下論壇的內容,另一方面也給到課件論壇找課件網友一種選擇!,以后大家有這方面好的課件,可以在后面跟貼發上來就不要發新貼了,那樣網友下起來也方便.希望大家多發我們的筑龍課件!1 結構力學2 材料力學講義以及練習題3 材料力學課件二4 城市與城市發展5 大跨度建筑屋蓋結構6 彈塑性力學講義7.地板采暖技術指導手冊 8 防雷及過電保護演示文稿9 房建課件10 工程施工網絡計算學習11 杭州某學院辦公樓中央空調設計 12 檢測實驗樓中央空調畢業設計論文 13 建筑有限元課程課件14 潔凈過濾器設計教程15 潔凈技術歷史與發展16 潔凈空調設計安裝教程17 潔凈室等級標準 [幻燈片格式].18 流體力學基礎知識19 暖通專業畢業設計說明書模版
1,、消防啟泵按鈕?,?2,、點型感煙探測器?3,、對講電話掛機,?4、8302,、8301模塊,?5、火災顯示盤,?6,、聲光報警器?,?7,、帶電話插孔的手動報警按鈕8,、手動報警按鈕最好推薦幾本原理接線的書?。?!謝謝各位前輩了,。。,。
民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度,。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,老總要求,,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,各地設計單位也是要求用SC管,。SC管,,水煤氣管,,熱鍍鋅鋼管。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?
1,、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2,、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解
消防報警是建筑防火的基石,隨著各類建筑日益增多,,在消防市場規模不斷擴大的同時,,市場競爭也在持續加劇。對于消防工程公司而言,,在業務拓展及客戶維系的過程中,,更存在著各種痛點與難題。作為消防報警設備廠家,,應該如何為工程公司賦能?為他們帶來價值呢? 消防工程公司的5大痛點 做消防工程的你,,是否有過以下難題和困擾? 1、市場競爭激烈,,客戶流失嚴重,,難維系
某劇院建筑面積2.8萬m2,1550座位,,建筑高度23m,,主舞臺臺口設鋼質防火幕,舞臺口高12m,,寬度16m,,主舞臺面積400m2,地下室設柴油發電機房,,水噴霧系統用水量30L/s,,室外按兩路給水設計,水壓水量滿足室外消防要求,。求室內消防水池容積,。
建筑工程預算與報價 (第三版).part1
建筑工程電氣概算(第三版)
臺灣地區從1996年開始實施消防專業技術人員制度,發布消防設備師及消防設備士管理辦法,。1998年開始正式實施各類建筑場所消防設備定期檢修申報制度,。臺灣地區的高層建筑,特別是超高層建筑數量相對較少,制定的消防安全設備標準,,特別是消防設備配電線路的連續供電時間要求相對較低,,但實施兩項制度以來,2009年統計臺灣共發生火災2621件,,與2000年時共發生火災15560件相比,,有較大幅度地下降。臺灣地區制定的建筑防火有關消防設備配電線路設置的有《各類場所消防安全設備設置標準》(970515),,《建筑技術規則建筑技術施工篇》(980105),,《建筑技術規則建筑設備編》(980105)等相關標準,其中有關各類消防設備配電線路耐燃和耐熱保護范圍的規定相對較詳細,。值得我們分析比較和研究探討,。1 應急電源供電的消防設備范圍和對應急供電系統的規定
摘要:現代化建筑大量配備了先進的消防設備設施,如何掌握這些消防設備設施的設置要點和運行特點,,成為擺在物業管理人員面前的大課題,。 為了在火災發生時能夠達到自防自救的目的,現代化的建筑中均設置有多種消防設施,,主要有:能夠在早期發現火災的火災自動報警系統,;能夠盡快驅散煙霧,給人們一個逃生環境的防排煙系統和正壓送風系統,;能夠協助人們撲滅初起火災的水滅火系統,,包括消火栓系統、自動噴淋滅火系統和水噴霧系統,,以及最常用最便捷的滅火器,;為防止火災和煙霧擴散的防火門,、防火卷簾,、水幕和擋煙垂壁;在火災時緊急運送消防隊員和被救助人員的消防電梯,;火災時在照明電源被切斷的情況下,,照亮周圍環境和引導逃生方向的應急照明和疏散指示。除此之外,,還設有指導人們有秩序地疏散的火災應急廣播系統和能夠及時了解火災區域情況的消防專用電話,,以及119報警電話等。 然而,,要使這些消防設施能夠真正在火災發生時最大限度地發揮其效能,,真正達到自防自救的目的,就要使它們在火災發生的各個階段準確地動作,,即消防聯動,。 一、聯動裝置 一般民用建筑內發生的大都是A類(固
高規:9.1.4 消防用電設備的配電線路應符合下列規定:9.1.4.1 當采用暗敷設時,,應敷設在不燃燒體結構內,,且保護層厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 當采用明敷設時,,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護,。9.1.4.3 當采用絕緣和護套為不延燃材料的電纜時,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜井內,。建規:第10.1.4條 消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不采取穿金屬管保護,但應敷設在電纜井溝內,?;鹨?guī):第8.2.1條 火災自動報警系統傳輸線路采用絕緣導線時,應采取穿金屬管,、硬質塑料管,、半硬質塑料管或封閉式線槽保護方式布線。第8.2.2條 消防控制,、通訊和警報線路,,應采取穿金屬管保護,并宜暗敷在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,。當必須明敷時應在金屬上采取防火保護措施。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜
其實這個專業主要培養具備室內環境設備系統及建筑公共設施系統的設計,、安裝調試、運行管理及國民經濟各部門所需的特殊環境的研究開發的基礎理論知識及能力,,能在設計研究院,、建筑工程公司,、物業管理公司及相關的科研、生產,、教學等單位從事工作的高級工程技術人才,。 所以你可以到相應的很多企業或單位從事工作~ 發展前途是很大的! 個人建議你不要改 你要是想在這個專業發展的好 你得好好學習學習建筑物理環境和環境控制系統的基礎理論和基本知識,,受到建筑設備系統之設計,、調試和運行管理等方面的基本訓練,并初步具備這方面的工作能力,。 還有要具備下列能力 你的發展空間就太大了 1.較系統地掌握本專業領域必需的技術基礎理論知識,,主要應包括:傳熱與傳質、流體力學與流體機械,、工程熱力學,、計算機、電工,、電子,、機械、建筑環境等,; 2.較系統地掌握建筑環境工程,、建筑設備工程的專業基本理論知識,并了解本專業領域的現狀與發展趨勢,; 3.具有一定的室內環境及設備系統測試,、調試及運行管理的能力; 4.初步掌握室內環境及設備系統的設計方法,;
劇院的面積為4000平方,如果含著消防水池300m3\泵房的建設及消防栓系統\噴淋系統\報警系統\穩壓系統和水幕系統沒平方多少造價?
建筑設計防火規范GB50016-2006上面有寫如下:11.1.5 消防控制室,、消防水泵房,、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置,。今天我們老大問我為什么,?我回答是規范要求,他說是出于何種意義,,有什么作用,和總出線柜切換有什么不同,,以及優缺點,,希望大俠不吝賜教,謝謝,。
有個2萬平方米的辦公樓,,設2x800KVA的變壓器,消防泵和噴淋泵容量分別為110KW和75KW,我設計的是前者采用軟啟動,、后者采用直接啟動方式,,但審圖的說消防水泵不要用軟啟動,還說只要變壓器容量大于3倍的電機容量就可以直接啟動了,,請問有這個說法么,?
在高層建筑地下一般均設有消防水泵房,消防水泵負荷等級多為一級或二級負荷,,消防電源為雙電源自動切換,。由于消防水泵房內常設有生活水泵類及其它用電設備,故設計中常將如變頻生活給水泵,、軸流送風機等回路接在消防水泵的電源母線上,,是否不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條及條文說明中關于“消防用電設備應采用專用的供電回路”的要求?類似情況,,如消控中心的配電箱既要為消防報警及聯動主機供電,,同時又為其它插座系統供電;又如應急照明與一般照明等混接在同一配電箱內,,是否也不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條的規定,?
為凈化轄區消防產品市場,,規范和整頓消防產品市場秩序,,連日來,某縣公安消防大隊采取重點排查的方式,,在轄區內開展了消防產品監督檢查“回訪”工作,,從源頭上遏制火災隱患,全面助推防火工作,。 檢查中,,消防監督人員對單位的自動報警設施、墻壁消火栓,、防火門,、噴灑設備、屋頂水箱間穩壓設施,、泵房等消防產品質量情況進行了細致檢查和抽樣,,并從細、從小入手,,仔細核查每一種消防產品是否通過國家強制性產品認證和型式認可,、檢測報告,,是否使用過期或國家明令淘汰的消防產品等問題。在檢查的同時,,檢查人員以消防產品的判定標準和檢查方法為主要內容,,向被檢查單位進行了宣傳,提高了群眾對消防產品質量的重視程度和對消防產品知識的了解掌握,。 對此,,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防設施故障、老化,、損毀,、丟失的原因也是多方面的。一是建筑消防設施施工不符合要求,、產品質量不合格,。消防設施還能勉強發揮作用,但會降低設施的作用與效率,,增加火災損失,。二是對產品購買把關不嚴,使用了一些劣質消防產
最近做一個高層廠房,,九層每層都有防火卷簾門,。應該是方法一 還是方法二呢?1每層都在控制箱前面設置一個雙電源切換箱,。(我的想法)2在一層設置一個雙電源切換箱,,然后放射式引上至各層卷簾門控制箱。(總共的意見)《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。13.9.9 除消防水泵、消防電梯,、防煙及排煙風機等消防設備外,,各防火分區的消防用電設備,應由消防電源中的雙電源或雙回線路電源供電,,并應滿足下列要求:1 末端配電箱應設置雙電源自動切換裝置,,該箱應安裝于所在防火分區內;2 由末端配電箱配出引至相應設備,,宜采用放射式供電,。對于作用相同、性質相同且容量較小的消
一項目消防設備放在地下車庫沒有安裝,,幾幾天下雨給淹的了(包括6臺泵和3個控制柜),,現在買方要我們提供一套解決方案,要不然不給錢(我們只賣設備,,安裝不是我們負責),。 各位老師有什么好的想法么。
建筑消防設備工程第三版
建筑消防設備工程第三版專題,,為您提供建筑消防設備工程第三版相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑消防設備工程第三版 相關的專業交流討論,更多建筑消防設備工程第三版相關內容請訪問