1、消防啟泵按鈕,?,?2、點型感煙探測器,?3,、對講電話掛機?4,、8302,、8301模塊?5,、火災顯示盤,?6、聲光報警器,?,?7、帶電話插孔的手動報警按鈕8,、手動報警按鈕最好推薦幾本原理接線的書?。?!謝謝各位前輩了,。。,。
民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度,。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,,老總要求,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,,各地設計單位也是要求用SC管。SC管,,水煤氣管,,熱鍍鋅鋼管。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?
1,、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2,、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解
消防報警是建筑防火的基石,隨著各類建筑日益增多,,在消防市場規模不斷擴大的同時,,市場競爭也在持續加劇。對于消防工程公司而言,,在業務拓展及客戶維系的過程中,,更存在著各種痛點與難題。作為消防報警設備廠家,,應該如何為工程公司賦能?為他們帶來價值呢? 消防工程公司的5大痛點 做消防工程的你,,是否有過以下難題和困擾? 1、市場競爭激烈,,客戶流失嚴重,難維系
高規:9.1.4 消防用電設備的配電線路應符合下列規定:9.1.4.1 當采用暗敷設時,,應敷設在不燃燒體結構內,且保護層厚度不宜小于30mm,。9.1.4.2 當采用明敷設時,,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護。9.1.4.3 當采用絕緣和護套為不延燃材料的電纜時,,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜井內,。建規:第10.1.4條 消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不采取穿金屬管保護,但應敷設在電纜井溝內,?;鹨?guī):第8.2.1條 火災自動報警系統傳輸線路采用絕緣導線時,應采取穿金屬管,、硬質塑料管,、半硬質塑料管或封閉式線槽保護方式布線。第8.2.2條 消防控制,、通訊和警報線路,,應采取穿金屬管保護,并宜暗敷在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,。當必須明敷時應在金屬上采取防火保護措施。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜
建筑設計防火規范GB50016-2006上面有寫如下:11.1.5 消防控制室,、消防水泵房、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置,。今天我們老大問我為什么?我回答是規范要求,,他說是出于何種意義,,有什么作用,和總出線柜切換有什么不同,,以及優缺點,,希望大俠不吝賜教,謝謝,。
劇院的面積為4000平方,如果含著消防水池300m3\泵房的建設及消防栓系統\噴淋系統\報警系統\穩壓系統和水幕系統沒平方多少造價?
有個2萬平方米的辦公樓,,設2x800KVA的變壓器,消防泵和噴淋泵容量分別為110KW和75KW,我設計的是前者采用軟啟動,、后者采用直接啟動方式,,但審圖的說消防水泵不要用軟啟動,還說只要變壓器容量大于3倍的電機容量就可以直接啟動了,,請問有這個說法么,?
一項目消防設備放在地下車庫沒有安裝,幾幾天下雨給淹的了(包括6臺泵和3個控制柜),,現在買方要我們提供一套解決方案,,要不然不給錢(我們只賣設備,安裝不是我們負責),。 各位老師有什么好的想法么,。
為凈化轄區消防產品市場,,規范和整頓消防產品市場秩序,,連日來,某縣公安消防大隊采取重點排查的方式,,在轄區內開展了消防產品監督檢查“回訪”工作,,從源頭上遏制火災隱患,全面助推防火工作,。 檢查中,,消防監督人員對單位的自動報警設施、墻壁消火栓,、防火門,、噴灑設備、屋頂水箱間穩壓設施,、泵房等消防產品質量情況進行了細致檢查和抽樣,,并從細、從小入手,,仔細核查每一種消防產品是否通過國家強制性產品認證和型式認可,、檢測報告,是否使用過期或國家明令淘汰的消防產品等問題,。在檢查的同時,檢查人員以消防產品的判定標準和檢查方法為主要內容,,向被檢查單位進行了宣傳,,提高了群眾對消防產品質量的重視程度和對消防產品知識的了解掌握。 對此,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防設施故障,、老化,、損毀、丟失的原因也是多方面的,。一是建筑消防設施施工不符合要求,、產品質量不合格。消防設施還能勉強發揮作用,,但會降低設施的作用與效率,,增加火災損失。二是對產品購買把關不嚴,,使用了一些劣質消防產
在高層建筑地下一般均設有消防水泵房,,消防水泵負荷等級多為一級或二級負荷,消防電源為雙電源自動切換,。由于消防水泵房內常設有生活水泵類及其它用電設備,,故設計中常將如變頻生活給水泵、軸流送風機等回路接在消防水泵的電源母線上,,是否不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條及條文說明中關于“消防用電設備應采用專用的供電回路”的要求,?類似情況,如消控中心的配電箱既要為消防報警及聯動主機供電,,同時又為其它插座系統供電,;又如應急照明與一般照明等混接在同一配電箱內,是否也不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條的規定,?
最近做一個高層廠房,,九層每層都有防火卷簾門。應該是方法一 還是方法二呢,?1每層都在控制箱前面設置一個雙電源切換箱,。(我的想法)2在一層設置一個雙電源切換箱,然后放射式引上至各層卷簾門控制箱,。(總共的意見)《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵,、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。13.9.9 除消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等消防設備外,各防火分區的消防用電設備,,應由消防電源中的雙電源或雙回線路電源供電,,并應滿足下列要求:1 末端配電箱應設置雙電源自動切換裝置,,該箱應安裝于所在防火分區內;2 由末端配電箱配出引至相應設備,,宜采用放射式供電,。對于作用相同、性質相同且容量較小的消
查了眾多設計規范和強制說明,如《民用建筑電氣設計規范 JGJ/T16-92》《全國民用建筑工程設計技術措施 2003》如下“8 火災報警后,,消防控制設備對防煙,、排煙設施應有下列控制、顯示功能: 1)停止有關部位的空調機,、送風機,、關閉電動防火閥,并接受其反饋信號”疑問:普通防火閥(非電動型)在70度動作時,,其信號對空調機的控制方式:A 信號由監控模塊接受,,反饋到消防主機,消防主機控制控制模塊切斷風機電源,,同時接受風機停止信號,。(消防主機切斷空調箱)B 信號直接到空調箱的控制回路,使一個繼電器動作,,利用一個常閉觸點斷開使得風機停止,,同時監聽該繼電器的一個常開觸點,使得消防主機可以監聽到防火閥的動作狀態,。(防火閥切斷空調箱)請問,,是選擇A 還是選擇B,還是兩種方式都可行(本消防系統屬于控制中心報警系統),,同時對水流指示器,,濕式報警閥對消防泵直接控制或是通過消防中心控制均有以上疑問請把選擇答案的依據資料寫出來,規范或強制說明或技術措施,。
請教:1.消防三級負荷如何配電?(指消防泵房設備)A,單電源+雙回路(同一段低壓母線上兩出線)B,單電源+單回路2.消防為三級負荷,設有消防控制室的,消控室配電箱又如何配電?(如,全廠就一個單體(丙類皮具車間),室外消火栓用水量少A,單電源+雙回路(同一段低壓母線上兩出線)B,單電源+雙回路(同一段低壓母線上兩出線)+UPSC,單電源+單回路+UPSD,單電源+單回路
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條:消防用電設備應采用專用的供電回路,,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分,。 由于某防火分區消防設備較多,,那么我是否可以由低壓配電室專用回路至某防火分區消防配電箱,再由該配電箱引回路至本防火分區消防設備末端切換,?按規范條文解釋,,如此配電消防設備和普通設備配電回路隔開,我認為是可行的,。但按05SDX006 圖集 3-7頁與3-10頁該方案又是錯誤的,,該如何理解,?請教!?。?/p>
根據民規JGJ16-2008,13.9.6規定:消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。這個有怎樣的一個具體說法,?
現在手頭有一項目,在一個防火分區內有20臺排煙風機,請問發生火災后,是必須立即啟動還是可以延時順序啟動,?如果能延時,,有沒有時間上的要求?有相關明確的規范么?謝謝~~
消防設備安裝技術交底.rar
請教各位:規范上規定,消防設備應有的獨立配電回路,,現有的消防設備和一級負荷設備(非消防負荷)在一個房子,,能不能共用一個箱子啊,消防設備非常小,,只有幾瓦,,若采用獨立配電回路太浪費了吧?
本來覺得自己挺明白的,,翻了翻規范,又糊涂了建筑設計防火規范 GB50016-200611.1.4 消防配電設備應采用專用的供電回路民規JGJ16-200813.9.12 第3條 高層建筑樓梯間的應急照明,,宜由應急電源提供專用回路,。。,。,。。,。住宅設計標準 DGJ08-20-200712.5.3 十九層及以上住宅的公共部位還應設疏散誘導照明和燈光疏散指示標志,,疏散誘導照明和燈光疏散指示標志可直接接入本層的公共照明回路莫非疏散誘導照明和燈光疏散指示標志不屬于消防設備?不然咋解釋,。,。。,。,。 腦袋卡殼了,,求高手來指點一二:Q