8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道,;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管和無縫鋼管,;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,,宜采用無縫鋼管。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa ,。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管,;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用
現有一廠區給水改造,,將原有的室外給水管、消防管,、噴淋管全部換成UPVC給水管,,是否可行。本人覺得可以,,因消防管,、噴淋管加壓后的壓力大概在50米左右,可管材上標的壓力是1.6MPa,。但是我不知這1.6MPa是指管道本身能承受的壓力還是管道接頭處也能承受的壓力,,請教大家高論。
DN200的消防管道埋地安裝,,肯定不可用卡箍的,因為有橡膠會老化,,用焊接就得選用無縫鋼管再做防腐,,或者用法蘭連接中間石棉墊板密封,具體用哪種,?或者有其他方法方式,?
小區內的消防室外埋地管道(球墨鑄鐵管),是否需要設置支墩,,規范有要求嗎,?如果有規范條文要求,請指點一下出自哪個規范,?哪一條,?謝謝。,。,。
如果是室外埋地的給水,、消防公用管道,采用柔性接頭時,,可以用卡箍連接嗎,,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
我現在就遇到一個問題,我的公司正在消防驗收,我負責這部分,系統是去年做的,很倉促,今天我去試壓,怎么弄壓力也保持不住,就幾分鐘,這片小區最高的樓頂設有容積為18立方的水箱,但水箱起不到作用,管網里沒有水壓,我懷疑是管道漏水,但室內 我看過了沒有問題,如果室外漏,我怎么才能找到漏點呢?請指教
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
室外埋地消防管道能用熱鍍鋅鋼管嗎,?我這兒的一項目,,設計院給了了這樣的設計!不知是否允許,!印象中,,室外消防管道一般用的是給水球墨鑄鐵管。
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,,不甚感激,謝謝
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答,。
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
在建項目,,消防使用管徑為160的鍍鋅管作為消防管道,圖紙設計要求埋地,,埋地深度為1米,,此工程為工廠倉庫,地面砼厚度為15cm等級為C25,,下面是黃土經過20噸壓路機壓實過,,等到使用后地面每平方米承受的重量為4噸,這消防管道使用法蘭連接而不是直接焊接,,但倉庫內回填土深度為50公分,,個人認為會發生不均勻沉降,造成法蘭漏水,,求助各位大神此管道要做什么防護或基礎,,最好是有cad施工圖提供小弟參考,不盡感激~,!
在以往的設計中,,室外消防管道或者噴淋管道我大多數采用的焊接鋼管,最近聽說消防部門不建議采用焊接鋼管,,說是在防腐上純在問題不好防腐,,建議采用球墨鑄鐵管,個人對球墨鑄鐵管不是很了解不知道其可靠性,,比如說承壓能力是否有1.6MP的
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求),?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的,?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,,如果采用塑料管或者別的管材,,管材的工作壓力必須大于多少?
正在做一個高層,設計室內消防用水量是40L/s,,但是分段計算的結果是干管流量46L/s,,請教各位同行,到底環管的管徑以何確定,?
我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊,。求教大家,,到底能不能焊?最好能給我依據,,謝謝
請問一下,,生產給水管埋地焊接鋼管的使用年限一般是多少年?如果埋設在沒有地下水的地區,,20年能達得到嗎,?采用球墨鑄鐵管埋地管的使用壽命又是多少年呢?哪里能夠找到相關的管道壽命資料,?請各位大蝦幫幫忙,,不論您提供的任何信息都是對我有用的,請不吝賜教,,謝謝,!
大體量商場,,通過防火卷簾分隔防火分區,,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾,?是不是得穿梁不可,?即在卷簾上方通過,?
最近剛接觸到水噴淋的消防預算,,圖紙中沒有明確標明噴淋和消火栓管道的標高,請問各位大哥,,如果按常規的做法的話,,噴淋和消火栓的管道應該距離屋頂多少?,?
消防管道埋地
消防管道埋地專題,,為您提供消防管道埋地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道埋地 相關的專業交流討論,,更多消防管道埋地相關內容請?jiān)L問