  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 求助大神,!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!

  • 關于800KVA的干式變壓器配多大的真空斷路器?

    一組KYN28A-12柜,,排列時:計量柜,進線柜,,PT柜,,四臺出線柜,出線下面標注的是四臺800KVA的干式變壓器,,圖紙上沒有寫出進線和出線真空斷路器的規格,,那么800KVA的干式變壓器,應該配多大的真空斷路器呢,?請問有沒有計算公式計算電流,?謝謝大家!

  • 維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國礦用變壓器

  • 干式變壓器幾項特殊試驗

    燃燒,、耐熱,、環境適應試驗

  • 干式變壓器(DYN11)母線的選擇

    前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!

  • 求SCB10,,800KVA變壓器價格

    求SCB10,,800KVA,10/0.4KV,,D,,Yn11,Uk=6%干變價格。請注明采價時間,,廠家,,最好有上傳文件,萬分感謝??!

  • 干式變壓器的工程選型及應用

    關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結

  • 真心求教干式變壓器問題,!

    我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別,?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢,? 謝謝?。~~~

  • 一個中專變壓器是800KVA

    救急呀,我是新手沒做過類似工程! 一個中專變壓器是800KVA,校區內有10個用電單位,綜合樓,教學樓,圖書館宿舍,路燈,廣告燈等.現在線路改造,埋地代價太高,業主要求架空,請問這個架空線從低壓配電房引出應該用什么型號,規格,根數,用電單位是否就近從電桿上引取.10個用電單位總負荷1280KW,其中一幢還未建--310KW.請高手幫忙指點!謝謝!!!

  • 干式變壓器的鐵芯溫升問題

    國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度,。對于鐵芯,、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身,、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”,。這句話怎么理解啊,?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢,?謝謝高人指教!

  • 【求助】干式10kV隔離變壓器

    本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!

  • 請教干式變壓器外殼問題

    變壓器為常規變壓器,,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器,。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,,不勝感激,!

  • 干式變壓器選型:用SG10還是SCB10?

    各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,,運行地區經常有沙塵暴,。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]

  • 請問1000KVA的干式變壓器價格,?

    現在變壓器的價格怎么樣,?誰有這方面的資料嗎謝謝

  • 關于干式變壓器尺寸的取值問題,!

    關于干式變壓器尺寸的取值問題!

    如圖所示,,在08D800-3圖集中,,第61頁,,干式變壓器預埋件詳圖中,這個d1這個尺寸究竟是取多少???該怎么取啊,?