干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1,、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同,?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!
維修中的英國礦用變壓器
燃燒、耐熱,、環境適應試驗
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,繞組溫度155度,,繞組最高溫升100度,。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”,。這句話怎么理解?。繒?huì)使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢,?謝謝高人指教,!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器,。請問各位有沒有做過這種的,?請賜教,,不勝感激!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,,運行地區經常有沙塵暴。謝謝,![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別,?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少,?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝??!~~~~
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請?jiān)敿?xì)解答其原理.多謝!!
如圖所示,,在08D800-3圖集中,,第61頁,干式變壓器預埋件詳圖中,,這個d1這個尺寸究竟是取多少?。吭撛趺慈“,。?/p>
跪求干式變壓器殼體的圖紙?。,。∫鈿C(jī)械圖紙,, 能搞到的高人幫幫小弟啦,。版主也幫幫我拉!,!救命圖阿,![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
現在變壓器的價格怎么樣,?誰有這方面的資料嗎謝謝
干式變壓器安裝問題,,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料,。
干式變壓器的正常過負荷能力,??,?
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,,可靠 性 也髙,,不易發生故障。但是,,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,,造成極大影響,。因此,為了保證變壓器正常運轉,,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故,。 ―,、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,,必須充分注意安全,。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面,。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,,必須嚴 格遵守,。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源,。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
630干式變壓器
630干式變壓器專題,,為您提供630干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與630干式變壓器 相關的專業交流討論,更多630干式變壓器相關內容請?jiān)L問