  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1,、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同,?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點!

  • 求助大神,!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!

  • 維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國干式變壓器

    維修中的英國礦用變壓器

  • 干式變壓器幾項特殊試驗

    燃燒、耐熱,、環境適應試驗

  • 干式變壓器的鐵芯溫升問題

    國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,繞組溫度155度,,繞組最高溫升100度,。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”,。這句話怎么理解?。繒沟描F芯本身受到損害的溫度是多少呢,?謝謝高人指教,!

  • 請教干式變壓器外殼問題

    變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器,。請問各位有沒有做過這種的,?請賜教,不勝感激,!

  • 20kV配電變壓器相關問題

    目前江蘇省參照蘇州工業園區的經驗,,推廣使用20kV電網。,。對配電變壓器的要求是:20kV及10kV輸入時均可用,。,。請問各位朋友:容量以及一些相關技術參數按哪個電壓等級考慮?大家都是怎么做的,?

  • 【求助】干式10kV隔離變壓器

    本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!

  • 干式變壓器選型:用SG10還是SCB10?

    各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴,。謝謝,![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]

  • 干式變壓器的工程選型及應用

    關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結

  • 真心求教干式變壓器問題,!

    我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別,?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢,? 謝謝?。~~~

  • 干式變壓器(DYN11)母線的選擇

    前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!

  • 關于干式變壓器尺寸的取值問題,!

    關于干式變壓器尺寸的取值問題,!

    如圖所示,,在08D800-3圖集中,第61頁,,干式變壓器預埋件詳圖中,,這個d1這個尺寸究竟是取多少啊,?該怎么取?。?/p>

  • 請問1000KVA的干式變壓器價格?

    現在變壓器的價格怎么樣,?誰有這方面的資料嗎謝謝

  • 20kV變壓器接地怎么做的?

    看民規,,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統,。,。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么,?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的,?希望作過20kV的高手,,不吝賜教啊,?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]

  • 求助:干式變壓器安裝問題

    干式變壓器安裝問題,,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料,。