現在變壓器的價格怎么樣,?誰有這方面的資料嗎謝謝
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1,、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同,?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,,不易發生故障,。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,,有關 用電設備就會停止工作,,造成極大影響。因此,,為了保證變壓器正常運轉,,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故,。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面,。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,,必須嚴 格遵守。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施,。 〔3〕接受
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰,。 2. 電抗器周圍及風道整潔,,無鐵磁性雜物。
維修中的英國礦用變壓器
在施工圖設計深度圖樣里看到:由高壓柜引至變壓器的電纜為YJV-8.7/15kV,3*150mm平方,,而計算電流才58A,。本人覺得用3*50的電纜就夠了,為什么用這么大的,?實在是搞不懂,!
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請?jiān)敿?xì)解答其原理.多謝!!
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別,?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢,? 謝謝??!~~~~
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,,繞組溫度155度,,繞組最高溫升100度。對于鐵芯,、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身,、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”,。這句話怎么理解啊,?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢,?謝謝高人指教!
變壓器為常規變壓器,,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器,。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,,不勝感激,!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
燃燒、耐熱,、環境適應試驗
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴,。謝謝,![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
跪求干式變壓器殼體的圖紙!??!要外殼機械圖紙, 能搞到的高人幫幫小弟啦,。版主也幫幫我拉?。【让鼒D阿,![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求,。其在試驗過程中,,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段,。在施加總耗損階段,,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,,當頂層溫升測定完成后,,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,,并打開短路接線,,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,,有效計算出變壓器額定頻率,、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等,。在本文中,,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法,。 在變壓器試驗過程中,,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,,能夠有效衡量變壓器的設計質量,,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,,可以打下一個良好的基礎,。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性,。 模擬負載法進行干式變壓器的
1000kva干式變壓器
1000kva干式變壓器專題,為您提供1000kva干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與1000kva干式變壓器 相關的專業交流討論,,更多1000kva干式變壓器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題