  • 【求助】干式10kV隔離變壓器

    本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!

  • 10KV變6KV干式變壓器爆炸圖片

    10KV變6KV干式變壓器爆炸圖片

    10KV變6KV干式變壓器爆炸圖片

  • 求購招標10KV澆鑄式干式變壓器

    我公司是一家上市公司(滬市代碼600219),,現在投資46億元,,一期年產20萬噸的高精度鋁、板,、帶,、箔的新增項目中,需要2臺干式變壓器(SCB10-2500/10和SCB10-200/10),另外還有6臺干式變(估計SCB10-1600/10KVA以上)設計參數很快出來,。最近準備馬上對上述變壓器進行公開招標,。有意參與投標者請盡快與我聯系。 南山集團南山輕合金有限公司 tel:0535-8790038 13031651890 fax:0535-8668776 Email:[email protected]://www.nanshanqhj.com/ 聯系人:孫巖石 2007,、11,、24

  • 請問有冇110k/10kV 的干式變壓器?

    請問有冇110k/10kV 的干式變壓器, 如果有, 請問尺寸是多小?此外請問有冇110kV的線路圖?小弟是新人, 請多多指教!!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!

  • 10KV變壓器保護怎么整定

    我縣新增柱上式配變,,容量630KVA,,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,,請問整定值怎么算,,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器,。

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 請問10KV干式變壓器400V側朝向問題

    請問10KV干式變壓器400V側朝向問題,,配電室內有4臺干式變壓器,兩側是兩排400V柜子,,各由兩臺變壓器供電,變壓器在兩排柜子中間一字排開,,

  • 真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購

    真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告招標公告編號:035180 發布時間: 2012-08-30 云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目已由重慶市發展和改革委員會以渝發改工[2010]1058號文件核準建設,,項目業主為云陽鹽化有限公司。對云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購進行公開招標,,符合資格要求的投標人均可參與投標,。1.資金來源企業自籌。2.招標貨物范圍,、數量,、交貨時間及交貨地點2.1招標范圍:2.1.1貨物需求及供貨范圍一覽表 序號 型號規格 數量 進線方式 備注 使用地 1 SCB11-1000KVA/10.5KV±2*2.5%/0.4kv D,yn11 Uk%=6 3臺 下進(

  • 關于10KV干式變壓器進線保護及開關柜設置

    本帖最后由 hanzhg54 于 2013-6-11 22:15 編輯 我校有一座10KV開閉所,2進12出單母分段,,下面一共有室內變電站10個,,每個變電站都裝有兩臺干式變壓器(容量從500-1600不等),前期電力公司施工安裝時變壓器進線都是只有墻上安裝的室內負荷開關,,長期運行下來損壞很多,,操作也不方便,現在想改造成環網柜控制,,想請教各位:1,、柜子型號怎么選?2,、需要什么保護措施,?只選隔離開關、熔斷器加負荷開關行不行,?3,、每個站兩臺變壓器各有一臺柜子行不行?是否需要在接一臺總進線柜,?

  • 10KV干式變壓器的進線柜有差動保護嗎?

    如題,,有個朋友負責一個配電所,,因市網電壓波動(升高)跳閘,分析是差動保護動作,,但我看書時,,好象差動保護很少用在10KV變電所啊,多數是用在35KV以上的變電所才用。據了解,,當時跳閘時,,空氣濕度很大,相對濕度有75%,,我個人分析可能是濕路跳閘,,因為當時其進線柜的干燥開關是關閉的。請高手分析一下,。多謝了,。

  • 請教10KV干式變壓器低壓側封閉母線

    最近正在做一個變電室項目:接地形式采用TN-S系統,10KV配電變壓器選用SCB9-2000/10KV型干式變,,變壓器與低壓進線柜凈距800mm,,之間采用4000A封閉母線。變壓器低壓側常規出線為四根母排,,那么PE母排是從變壓器上出線與三相五線制封閉母線直接連接,,還是變壓器上出的四根母排與三相四線制封閉母線直接連接,而PE線單獨敷設到低壓進線柜與低壓柜內PE線連接,?這段封閉母線究竟應該采用哪種線制,?為什么?兄弟十分困惑,,懇請有經驗的高手指教,,多謝了!

  • 真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標

    真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告招標公告編號:035180 云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目已由重慶市發展和改革委員會以渝發改工[2010]1058號文件核準建設,,項目業主為云陽鹽化有限公司,。對云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購進行公開招標,符合資格要求的投標人均可參與投標,。1.資金來源企業自籌,。2.招標貨物范圍、數量,、交貨時間及交貨地點2.1招標范圍:2.1.1貨物需求及供貨范圍一覽表 序號 型號規格 數量 進線方式 備注

  • 10KV變壓器室規范求解~~~

    今天外審來我們這邊檢查,,看到變壓器室們沒關,列為不合格項,,變壓器室大約30平米,,高式,地面距變壓器室地面約1.5M,沒有階梯或者臺階,,要爬上去,,因負荷較高約3200A 今天才測,夏天更高,,無通風設計,,變壓器上層今天油溫55℃,。。,。 關吧怕是散熱有問題,,不關又不符合安全規定 希望各位高手幫忙出出主意或提供相關的規范,這樣的情況大概有4-5出,。 謝謝?。?!

  • 干式電力變壓器技術與應用

    干式電力變壓器技術與應用

    簡要說明:本書共8章,,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點,、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型,、干式電力變壓器試驗,、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等,。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況,、技術特點、制造工藝,、選型要求,、安裝、運行,、維護與試驗及故障處理等相關知識,。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考,。文件格式:PDF 文件大?。?.85 M

  • 關于干式變壓器的正常過負荷問題

    干式變壓器的正常過負荷能力?,?,?

  • 招標-干式變壓器招標公告

    招標-干式變壓器招標公告開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 招標編號:0660-12720667/3受招標人委托,對新銅花苑六期,、盛江花苑六期配電工程所需干式變壓器設備進行公開招標,,現就有關事項公告如下:1.招標貨物的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,。2.1申請參加本次招標的投標人,,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,,復印件加蓋投標人單位公章)。2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,,提供營業執照(副本)。注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書,。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證明文件,包括但不限于“型式試驗的檢驗報告”等,。2.1.4提供投標人通過ISO9001質量管理體系認證證書,。2.1.5

點擊加載更多

10kv干式變壓器

10kv干式變壓器專題,為您提供10kv干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv干式變壓器 相關的專業交流討論,,更多10kv干式變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度