公司項目桿線遷移時,,告知要安裝戶外環網柜,場地內有4根電桿,,只要移到紅線外就可以了,,電纜不需要下地,不知道電力部門為什么要我們安裝環網柜,,各位大俠,,知道電力法規有明確規定嗎?請賜教,,急急急,,謝謝過路請留意見
輸配電網絡建設步伐反映了城市發展的節拍,從以前的珠三角,,尤其到現在長三角及蘇州等工業發達地區,,以及它們的周邊縣市,都經受著能源不足這個困擾,,而配電網絡的供電可靠性也成了城區供電的隱患,。能源就像是城市的脈絡,要通且順,。近年來,,國家一直致力于城鄉電網的改造,,新興城區的商業中心,、住宅小區等繁華地段,寸土寸金,,配電站要求占地小,、外形美觀;而保留的舊城區因地面狹小或有歷史文化背景,,架空需改電纜入地,,因而需增加配電節點,地域也受限,。這些成為城網建設和改造的主要矛盾,。應對策略:1. 對于地域受限或因成本太高不便修建配電房的地方,很多不得不采用因地制宜,,這樣,,10kV戶外箱式環網柜(簡稱戶外環網柜)將應運而生。它在配電節點中起著分支,、分段與聯絡的功能,。戶外環網柜,,顧名思義:將用于戶內的環網柜加上具有一定防護等級(IP33)的箱體置于戶外,使之具備了戶外工作的條件,。與組合型箱式變電站一樣,,戶外環網柜也由工廠預裝在箱體內,運輸中使用專用的固定調耳,;按廠家設計要求準備好水泥地基后,,現場只需將箱體吊到所需的位置,使安裝簡單,,縮短了施工時間,。并且省去了配電房的建造,節省了需占用的土
我想知道這種無源保護裝置,,說是可以定時限和反時限速斷,,還有帶什么功能。戶外環網柜內不裝這個能裝微機保護裝置嗎,?大概知道是從電流互感器上取電,。還有什么其他優點或者缺點呢?體積大不大,,安裝在環網柜的哪里,,有沒有成套的給兄弟講解講解
今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎,? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,,壓變柜,總進線柜,,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所?。?一般不是高壓成套開關柜和變壓器,,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎,?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房???
總所周知,,傳統全絕緣環網柜通過六氟化硫絕緣,,但六氟化硫是非環保氣體,會帶來溫室效應,高溫下還會分解出有毒氣體,,給運維人員帶來很大的安全隱患,。 所以,隨著電力行業的不斷發展,,我們開發出新的環保型環網柜,,有的以氮氣作為絕緣介質,有的以全氟異丁腈作為絕緣介質,。這些類型的環網柜在體積上偏大,,存在一定劣勢,而且絕緣效果會隨著氣壓變化發生改變,,所以需要時刻檢測柜內氣壓,,及時充氣,以防止因漏氣而導致環網柜絕緣性能下降,,甚至曏短路故障時導致環網柜柜體爆炸,。 但我今天所介紹的非氮氣２非葠丁?,那會是什么呢?如果環網柜能做到常壓密封,,不用充氣,但是又有六氟化硫全絕緣全密封的
請高手指教:戶外10kV的環網柜設計,,隔離刀與接地刀是否必須,,且隔離刀與接地刀應安裝在哪一側(電源側or負荷側),這隔離與接地是否必須分開動作(也就是不能一個工位),?頭大了,。。
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,,經過核相確認,。
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計,、制造、銷售,、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗,。 公司擁有數控剪板、數控沖床,、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,,二次工頻耐壓裝置,,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,,有效地控制了產品的質量。具備年產高,、低壓開關柜5000臺以上的能力,。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗,。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,,圖紙6張。含進線柜,、PT柜,、計量柜、變壓器出線柜四種方案,。每方案含接線圖,、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),,能否電纜上進上出線,,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,,能否電纜上進上出線,,謝謝
圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜,?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]
老哥們,,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,,再升壓到10kV就冒火了,,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,,謝謝了,!
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?,?,??,?
我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位,。,。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,,就是說,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!
我是第一次做2500KVA變壓器,,由于經驗不足,我想請教兩個個問題,,1,、我的環網柜的大小是否合適!,?2,、高壓側的母線是否過大?還有就是 有沒有簡單點的校驗?zāi)妇€ 動,、熱穩定的方法,?那位高手賜教下!小弟不勝感激,!
高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,,電磁鎖不能打開,當沒電的時候,,電磁鎖如果取自進線PT,,那么PT也沒有電,電磁鎖不帶電,,怎么打開啊,,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎
圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一,、二次原理及接線圖,圖紙數量不多,,有5張,,其中一張一次圖設計,4張二次原理接線設計,。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05
高壓戶外環網柜
高壓戶外環網柜專題,,為您提供高壓戶外環網柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓戶外環網柜 相關的專業交流討論,,更多高壓戶外環網柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題