本討論僅限于10kV電壓等級的環網開關柜,。目前可分的流派有施耐德、ABB,、VEI及國內相關仿制的產品。按帶電體的絕緣類別分有半絕緣C-GIS(代表產品SM6),,全絕緣或共箱式GIS(代表產品RM6),。國內仿制施耐德的開關比仿制ABB開關的更多吧,,換言之施耐德的市場占有率比ABB流派高,。————————————————————————————————————————————————————主要討論:1,、ABB與施耐德及VEI的SF6開關優缺點,,結構上有何不同,?2,、各地區采用SF6開關的變壓器上限容量是多少,?3,、以后的發展方向是否更趨向于真空負荷開關柜?
XIRIA環保氣體絕緣型環網柜的電氣部分及機械部分都采用了全封閉的金屬外殼,, 0.02Mpa微正壓干燥空氣密封系統,,有效地屏蔽了環境的影響。 采用全封閉的金屬外殼設計,,且主要部件之間相對絕緣,保障人員及設備安全,; 使用清潔、干燥的空氣作為絕緣介質,,環保安全; 免維護設計,,可有效節約日常維護成本,;
在《京都議定書》中,,SF 6 氣體是受到限制的溫室氣體,。一些國家和地區對溫室氣體的使用提出了控制措施。如澳大利亞推出的清潔能源未來計劃,,歐盟也對氟氣體的相關規定進行修訂,,要求相關機構在2020年前提交可行的SF 6 氣體的替代技術方案。
知識點:固體絕緣母線附屬裝置
1 C相電纜頭擊穿
請問大家一下.剛看了回書.是不是環網柜用SF6的開關箱體會小點呢??大約是多少?請教了.我原來沒有用前是真空環網柜標注1100X1200X2300
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
目前開始接觸到40.5kV GIS的柜體,,幾個概念不太清楚,還望各位指明:1,、12kV,、24kV氣體絕緣環網柜是不是可以稱為12kV GIS,如ABB的Safe,、施耐德的RM6,,還是只有12kV氣體絕緣環網柜中的斷路器方案可以稱為GIS。如果不是的話,,12kV,、24kV的GIS的概念是什么?2,、目前說GIS一般是說40.5kV的氣體絕緣方案,,這種說是不是有問題,還是要把電壓說上3,、能不能個體說一下這幾種稱呼的具休概念,。
我不是學電的,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,,為了方便配線、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位,。,。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,,就是說,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
高壓不懂啊。有個疑惑,,如果柜子為xgn15-12的環網柜,,進線柜,采用是SF6負荷開關,,電纜下進線方式,。柜體接地開關和sf6的接地工位還有門板這之間的聯鎖是怎么處理的啊,?如果進線端帶電的話,,合上了柜體接地開關就危險了。像此類進線柜的話,,你們的帶電顯示器安裝在哪里,?你們如何防止進線端帶電時誤合接地開關的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 編輯 ]
10kV的SF6高壓環網柜進線柜后,,是否需要增加PT柜,?還是不需要PT柜,直接連接出線柜,?如果需要PT柜,,PT柜得作用是什么,?注:不需要電能計量,但是有繼電保護,,不是手車柜(KYN28),!
這兩日,2022版 《12千伏環網柜(箱)標準化設計方案》修編說明在朋友圈霸屏,,
最近接觸到許多SF6全絕緣環網柜的事故,,經觀察都是在進出線套管/電纜頭的地方被擊穿。本人以為問題出在電纜頭的安裝問題:1,、全絕緣電纜頭的設計使用(如用在美式,、歐式箱變、電纜分接箱,、全絕緣環網柜上)都是引進國外的技術,,在降低外部環境(如凝露、污穢,、小動物)對產品的影響方面確實起到很大的作用,,而且經過這幾年的發展,國產電纜頭的質量已經日趨穩定可靠,。2,、但是,產品到現場后,,電纜頭的安裝沒有得到重視,,導致安裝質量較差,一旦有問題都是在電纜頭與套管的地方出現:一方面,,現有安裝人員的素質良莠不齊,,許多都是電力局內部的關系人員再組合一些施工人員(有些還是普通民工),沒有經過有效的培訓,,缺乏一些基本的安裝技能,;另一方面,電纜頭廠家(或柜體成套廠家)對安裝問題也不夠重視,,只知道賣產品,,沒有專門組織對安裝人員的培訓(這一點非常重要)。3,、結果是,,一旦安裝質量不過關,導致問題的出現,,用戶肯定只會找成套廠家或柜體的生產廠家,,他們成了冤大頭。電纜頭的安裝是一個對工藝要求非常嚴格的的過程,而且安裝好后還沒法檢測其安裝質量(不像普通電纜頭可以看你的螺栓緊固沒有),,因
就是說兩面進線+計量+出線,,why ,,可能是去別的箱變的(猜測中),沒圖紙:)
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神
剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,,我錯亂了,。。,。
1,、如何將不同溫度下的Sf6氣體微水值換算為20攝氏度的值?似乎國標沒有規定。2,、國標是否有規定如何將露點值換算為水分含量,,當儀器廠家的換算方法與國標沖突時該如何處理?哪位老大能為小弟解惑,,不勝感激,!
請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個。謝謝,。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,,包括土建部分,。謝謝了。
環網柜柜深最小要多少啊,?
1.DL/T618-1997 < > 2.GB/T8905-1996 < > 3.DL/T595-1996 《六氟化硫(SF6)電氣設備氣體監督細則》 4.GB11023-1989 < > 5.DL/T617-1997 < > 小弟尚缺DL/T639-1997 《六氟化硫(SF6)電氣設備運行試驗及檢修防護細則》,,求助帖已經沉底了,,無付出無回報,希望拋磚引玉請高手幫我湊齊
sf6氣體環網柜
sf6氣體環網柜專題,,為您提供sf6氣體環網柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與sf6氣體環網柜 相關的專業交流討論,更多sf6氣體環網柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題