一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退?接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.
一,、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一,。出現故障時,,比如電氣設備絕緣被擊穿后,,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器,、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險,。為保證人身安全,、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,,稱為接地保護,。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,,因而大大減輕了觸電危險,。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地
漏電保護和接地保護是什么意思呢?保護接地:將設備的金屬外殼與接地體做良好的連接.好處是當設備外殼漏電人員發生觸電時接地的電阻越小.流經人體的電流就越小,就可以減小人體觸電的危險. 那么,,在外殼有漏電的情況下,,漏電保護會怎樣?我是門外漢,,請大家指教
轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻,。切換采樣檢測電路如圖6所示,圖中UE為轉子勵磁電壓,,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,,電阻R、R1為檢測附加電阻,,Sj為由單元控制的電子開關,,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合、Sj2斷開投向左邊時,,測得UE=UE1,、U=U1,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,,在電壓αUE1作用下產生電流I1,,在電阻上的壓降為U1,則有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定輸入,,如R1安裝100k電阻,,但實際值應為100k//Rb,Rb為電壓變換器電阻),。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,,測得UE=UE2,U1=U2,,設右邊回路的電流為I2,,同時令UE2=KUE1,則右邊回路方程為: 由 ③①,、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,,則認為發生了轉子一點接地。值得注意的是,,只有當UE>20V時,,單元才開始進行切換采樣操作。
本帖最后由 電氣新人啦 于 2015-7-4 09:18 編輯 最近野外立水泥桿,,避雷針引入接地的扁鐵是用鐵絲固定的,,時間久了必然腐蝕斷開。想讓施工方更改一下措施,,但查不到相關規范,,感覺野外防雷接地的規范不多,求大神幫助一下:Q
豐茂的植物護岸,,在清澈水面映襯下,,倒影清晰可見
1. 測量元件:電流繼電器。 2. 出口方式:發出過負荷信號,。 變壓器過負荷電流大多數情況下三相是對稱的,,因此只裝設對稱過負荷保護。即只用一個電流繼電器接于任一相電流之中,,動作時經延時作用于信號,。 過負荷保護的動作電流應躲過變壓器額定電流。 3. 過負荷保護的動作時限,,應比過電流保護的最大時限增加一個時限階差△t,。 (1)零序電流保護:當變壓器中性點接地時作為接地保護,以短時限跳母聯,,長時限跳變壓器兩側斷路器,。 (2)間隙零序過流保護:當變壓器中性點不接地時作為接地保護 (3)零序過電壓保護:做間隙零序過流保護的輔助保護,當變壓器中性點不接地時作為接地保護,。
變壓器和風機之間配了一臺西門子3WT8系列的斷路器,,3P的,,變壓器零線出來引到風機接地,像這種3P的斷路器,,要實現接地保護,,PEN線上是否要加中性點CT?
我國濕地保護修復的政策演變及建議 濕地是地球重要生態系統之一,,被譽為“地球之腎”“物種基因庫”,
低壓進線開關,、PC段上的MCC電源等開關一般采用框架式開關都設置有低壓接地保護,,進線是0.2In,,0.4s,,下一級0.4In,0.2s在生產中碰到在MCC段一電機短路接地,,引起本段開關跳閘,,另外本段MCC電源開關進線的接地保護也跳閘,一直不是很明白為啥兩個開關都跳閘另外一直在想,,低壓的開關有無必要設置接地保護,,能不能利用高壓的低壓零序保護代替,或者能不能用本開關的瞬時保護兼做接地故障保護
可調電阻R接于勵磁繞組的兩端,。當發現勵磁繞組一點接地后勵磁繞組的直流電阻被分成r1和r2兩部分,,這時運行人員接通按鈕SB,并調節電阻R,,以改變r(jià)3和r4,,使電橋平衡(r1/r2=r3/r4),此時毫伏表mV的指示最?。ɡ碚撋蠟榱悖?。然后,斷開SB而將連接片XB接通,,投入勵磁繞組兩點接地保護,。這時由于電橋平衡,故繼電器K內因無電流或流過很小的不平衡電流而不動作,。當勵磁繞組再有一點(例如K2點)接地時,,已經調好的電橋平衡關系被破壞,繼電器K內將有電流流過,,其大小與K2點離K1點的距離有關,。K2與K1間的距離愈大,,電橋愈不平衡,繼電器K中的電流愈大,,只要這個電流大于K的整定電流,,繼電器就動作,跳開發電機,。在繼電器K的線圈回路中串接電感L的目的,,是阻止交流分量對保護動作的影響。
請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,,就不需要單相接地保護了嗎,?如需單相接地保護,電流互感器如何接,?提前謝謝您的回復,。
接地電阻柜接地保護的優勢,,電阻柜不斷得到了很好的發展,而且還具有廣泛的應用范圍,通常情況下可以將其安裝于發電廠廠用電系統、變電所供電系統,、工礦企業配電系統中,實現這些電網采用中性點接地電阻柜的系統運行方式,。電阻柜還是比較適用于系統中性點采用
黃河首曲列入國家濕地保護工程 3月20日,,記者從甘肅省野生動物保護管理局獲悉,在近日國家林業局建議確定的105個濕地保護工程中,,甘肅三大濕地保護區“榜上有名”,,有望今年立項實施濕地保護工程。 據悉,,今年國家林業局根據各省市區濕地保護的具體情況,,建議確定了全國共105個濕地保護區,其中包括甘肅省的三大濕地保護區,,分別是:尕?!?jiǎng)t岔國家級保護區濕地保護建設工程,建設內容包括國家級濕地自然保護區的建設以及建立野外培訓基地,;甘肅黃河首曲濕地保護區工程,,建設內容為地方級濕地自然保護區的建設;甘肅張掖黑河流域濕地保護建設工程,,建設內容為地方級濕地自然保護區的建設,。 據省野生動物保護管理局工作人員介紹,目前這三大濕地保護區的可行性研究報告已經通過省林業廳批復,,國家林業局正在進一步批復當中,,如果順利通過并立項,,甘肅省將做出具體安排和規劃實施保護工程。 尕海-則岔自然保護區尕海-則岔自然保護區位于甘肅省甘南藏族自治州碌曲縣境內,,總面積24.7萬公頃,,屬于國家級濕地保護區,主要保護對象為高寒
請教高手,在10KV系統中有一條饋線單相接地,此時的零序電流應該是各條饋線對地電容電流之和,哪位高手可以告訴我這個的計算公式么?還有個問題,如果進線線路接地,此時進線的零序電流又是如何算的?急需高手的解答!!!