改善防雷保護的措施a.對微波塔不高的站,通過調整獨立避雷針的位置或增加獨立避雷針,,使微波塔處于獨立避雷針的保護范圍之內,。例如: 110 kV東郊變電站,控制保護全部更換為微機型,原建筑物沒有屏蔽,、均壓,、接地措施,微波塔接地也因周圍環境無法按SDJ7—79第70條引出。就近與主控室接地網兩點相連,。發現該問題后,,及時與有關部門協商,在距微波塔約10 m處又立了一根35 m的獨立避雷針,,拆除了微波塔作為接閃器的4 m針尖,,同時為了防止繞擊,對主控室采取了屏蔽,、均壓,、接地等措施。b.對于由于條件所限必須立于多層建筑物頂上的微波塔,,應將微波塔接地引下線盡量遠離主控室,,同時對主
一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退掉 接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.
一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一,。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器,、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險,。為保證人身安全,、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,,稱為接地保護,。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,,因而大大減輕了觸電危險,。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地
漏電保護和接地保護是什么意思呢?保護接地:將設備的金屬外殼與接地體做良好的連接.好處是當設備外殼漏電人員發生觸電時接地的電阻越小.流經人體的電流就越小,就可以減小人體觸電的危險. 那么,,在外殼有漏電的情況下,,漏電保護會怎樣?我是門外漢,,請大家指教
轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻,。切換采樣檢測電路如圖6所示,圖中UE為轉子勵磁電壓,,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,,電阻R、R1為檢測附加電阻,,Sj為由單元控制的電子開關,,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合,、Sj2斷開投向左邊時,測得UE=UE1,、U=U1,,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,在電壓αUE1作用下產生電流I1,,在電阻上的壓降為U1,,則有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定輸入,,如R1安裝100k電阻,,但實際值應為100k//Rb,Rb為電壓變換器電阻),。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,,測得UE=UE2,U1=U2,,設右邊回路的電流為I2,,同時令UE2=KUE1,則右邊回路方程為: 由 ③①,、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,,則認為發生了轉子一點接地。值得注意的是,,只有當UE>20V時,,單元才開始進行切換采樣操作。
豐茂的植物護岸,,在清澈水面映襯下,,倒影清晰可見
1. 測量元件:電流繼電器。 2. 出口方式:發出過負荷信號,。 變壓器過負荷電流大多數情況下三相是對稱的,,因此只裝設對稱過負荷保護。即只用一個電流繼電器接于任一相電流之中,,動作時經延時作用于信號,。 過負荷保護的動作電流應躲過變壓器額定電流。 3. 過負荷保護的動作時限,,應比過電流保護的最大時限增加一個時限階差△t,。 (1)零序電流保護:當變壓器中性點接地時作為接地保護,以短時限跳母聯,,長時限跳變壓器兩側斷路器,。 (2)間隙零序過流保護:當變壓器中性點不接地時作為接地保護 (3)零序過電壓保護:做間隙零序過流保護的輔助保護,當變壓器中性點不接地時作為接地保護。
本帖最后由 電氣新人啦 于 2015-7-4 09:18 編輯 最近野外立水泥桿,,避雷針引入接地的扁鐵是用鐵絲固定的,,時間久了必然腐蝕斷開。想讓施工方更改一下措施,,但查不到相關規范,,感覺野外防雷接地的規范不多,求大神幫助一下:Q
變壓器和風機之間配了一臺西門子3WT8系列的斷路器,,3P的,,變壓器零線出來引到風機接地,像這種3P的斷路器,,要實現接地保護,,PEN線上是否要加中性點CT?
[摘要]阿海工程在施工期間將會給周圍的環境帶來一定的影響,。我們將堅持“預防為主,達標排放,節能降耗,杜絕浪費”的原則,使施工現場各項環保指標達到國家和地方標準,。 [關鍵詞]分析 阿海工程 環境保持 措施 一、分析施工過程中環境保護方面的問題 生活污水不規則的排放;生產用廢水的隨意排放;檢修時用過的廢油,不集中回收,隨處亂倒等,均可造成對水源的污染,。開挖作業時產生硝煙,、沙塵、拌和站水泥灰塵,、車輛行駛引起道路揚塵、車輛排放的尾氣等可以導致對大氣的污染,。機動車汽笛,、發動機發出的聲響,施工排風用的大功率排風機發出的聲響及其它作業引起的聲響,都會對周圍寧靜環境造成噪聲污染。施工過程中的廢棄物,生活垃圾,廁所排污物等都會對環境造成污染,。施工區內人口密度大,、流動性強、露天工作時間長,為某些傳染病的傳播提供了條件,。 二,、環境保護措施 1.生活供水、生產,、生活污水的治理措施 (1)施工單位用水從發包人提供的生活供水水池引用,。生活用水水質為國家生活飲用水標準,水質符合《生活引用水衛生規范》衛法監法[2001
我國濕地保護修復的政策演變及建議 濕地是地球重要生態系統之一,,被譽為“地球之腎”“物種基因庫”,,
各位兄弟大家好,我是新手。我今天想請教大家的是:在工礦企業的供電電網發生高壓缺相時,,低壓側就會三相電壓不均衡,,中性電偏移,而現在幾乎大部分的開關控制柜對這種情況保護動作不靈敏,,就會造成用電設備的大面積燒毀,。我想請教一下大家都有什么高招。謝謝
可調電阻R接于勵磁繞組的兩端,。當發現勵磁繞組一點接地后勵磁繞組的直流電阻被分成r1和r2兩部分,,這時運行人員接通按鈕SB,并調節電阻R,,以改變r3和r4,,使電橋平衡(r1/r2=r3/r4),此時毫伏表mV的指示最?。ɡ碚撋蠟榱悖?。然后,斷開SB而將連接片XB接通,,投入勵磁繞組兩點接地保護,。這時由于電橋平衡,故繼電器K內因無電流或流過很小的不平衡電流而不動作,。當勵磁繞組再有一點(例如K2點)接地時,,已經調好的電橋平衡關系被破壞,繼電器K內將有電流流過,,其大小與K2點離K1點的距離有關,。K2與K1間的距離愈大,電橋愈不平衡,,繼電器K中的電流愈大,,只要這個電流大于K的整定電流,繼電器就動作,,跳開發電機,。在繼電器K的線圈回路中串接電感L的目的,是阻止交流分量對保護動作的影響,。
低壓進線開關,、PC段上的MCC電源等開關一般采用框架式開關都設置有低壓接地保護,進線是0.2In,,0.4s,,下一級0.4In,0.2s在生產中碰到在MCC段一電機短路接地,,引起本段開關跳閘,,另外本段MCC電源開關進線的接地保護也跳閘,,一直不是很明白為啥兩個開關都跳閘另外一直在想,低壓的開關有無必要設置接地保護,,能不能利用高壓的低壓零序保護代替,,或者能不能用本開關的瞬時保護兼做接地故障保護
請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,就不需要單相接地保護了嗎,?如需單相接地保護,,電流互感器如何接?提前謝謝您的回復,。
接地電阻柜接地保護的優勢,,電阻柜不斷得到了很好的發展,而且還具有廣泛的應用范圍,通常情況下可以將其安裝于發電廠廠用電系統、變電所供電系統,、工礦企業配電系統中,實現這些電網采用中性點接地電阻柜的系統運行方式,。電阻柜還是比較適用于系統中性點采用