這是我們工地基坑支護中錨桿的施工圖片
以下圖片是三層地下室支護圖片
基坑凸角在做樁加錨桿支護時,,凸角部分兩個方向的錨桿錨桿交錯在一起,,計算時是按每個方向單獨計算的,請教高手讓錨桿交錯相交有問題嗎,?或者錨桿與樁不垂直,,45度斜交,這樣不會交錯,,那計算上又怎么考慮,?
基坑錨桿支護施工方案計算書
網上也找不到關于錨桿支護的基坑工程,我也是新手,,剛跟著案例做兩個基坑,,所以有些問題不明白,想問問大神,,之前的案例都是剛性支護,,在開挖前連續墻就做好了,而柔性支護需要先開挖過后,,才做支護,。 我就想問是不是數值模擬也是先分析基坑開挖結果, 然后再做錨桿支護,,再分析結果,。之前案例都是分析一次就完了,,錨桿支護到底是在分析前就做上嗎,然后分步激活是嗎,?不明白求大神,。我的目的就是看基坑開挖后的土體變形,還有錨桿支護過土體的應力應變,。 做畢業設計用的,,求解!謝謝了
深基坑支護中土層的錨桿設計與施工行業報刊論文
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s?;又苓吙梢苑牌?,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水,?謝謝大家?。?!
蘇州地區深基坑錨桿支護的應用實例,,世茂運河城。很不錯的資料,。希望大家喜歡,。
今天去工地,,遇到一件怪事,先介紹一下吧,,10米的深基坑,,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,,外圍在做一層旋噴樁,;地質為雜填土,,粘土層,強風化,,中風化,。錨索長度為27米左右,進中風化,;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了,;現在灌水也不冒水,,不知是為什么?
80年代以來,,隨著我國經濟的迅速發展,,城市空間利用率的提高,許多高層及超高層建筑不斷出現,,與此同時,,建筑物基礎埋深也不斷增加,有些地下室埋深已超過20米,。深基坑的支護與施工技術已日趨成為我們面臨的新課題,。為了保證基坑內正常施工安全,必須確??颖诜€(wěn)定;同時為防止基底及坑外土體移動,,確?;痈浇ㄖ铩⒌叵鹿芫€,、道路等的安全,,還必須保證坑壁滿足變形控制要求。許多深基坑的支護形式及方法已為工程實踐證明是行之有效的,。附表是省基礎公司近年來施工的部分高層建筑物基坑支護情況,。目前,深基坑支護工程多采用排樁或地下連續墻加支撐的支擋型結構,。而錨桿支護由于具有施工速度快,、施工難度較小、造價較低以及具有開闊的基坑作業空間而有利于土方開控及地下室施工等特點,,已成為深基坑支護中普遍采用的支護技術,。自從1958年德國Bauer公司在深基礎施工中利用鉆孔注漿技術施工土層錨桿獲得成功以來,錨桿技術已引起各國工程技術界的廣泛重視,,大量應用于基坑護壁,、地下廠房,、隧洞、船塢,、水壩加固和邊坡加固等工程,,使這項技術得到了迅速發展,許多國家已先后制
深基坑錨桿支護工程的特點及監理要點
圖紙簡介: 該工程為某地深基坑錨桿擋墻開挖支護設計,,圖紙內容包含結構設計說明,,各立面展開圖,各剖面支護詳圖,,節點構造詳圖等,。 投稿網友: goraran 上傳時間: 2014-06-12
1.主要技術內容 可回收式基坑支護錨桿是基坑及邊坡支護的一種形式,支護錨桿由鉆頭,、承壓板,、彎曲半圓板、鋼絞線,、鉆桿等構件組成,,可回收式基坑支護錨桿充分發揮錨固在土層中所處于的三向約束狀態以及抗壓強度高的優點,可大幅度提高錨索承載力,。鋼絞線全長采用塑料套管保護,,回收后可以再次利用,在地下僅余留金屬錨頭,。鉆頭鉆進一次性完成成孔,、安放承壓板和鋼絞線等工序,避免了二次安放,,節約了時間,,提高了施工效率。該技術具有安全可靠,、施工速度快,、構件重復利用、綠色環保,、降本增效等特點,。
拉錨式圍護結構(錨桿或錨索)鑒于施工方便及受力穩定等優勢,目前在基坑支護體系中廣泛應用,。但是,,傳統錨桿不可回收,,不僅浪費資源而且還成為永久性地下障礙物,,一旦涉及到超越用地紅線的爭議,后期處理更需要花費大量成本,。
基坑支護加固 山體護坡加固 地基基礎加固 錨桿噴射混凝土加固 一,、采用壓力機械將混凝土噴射到構件表面,,以增大構件截面的施工工藝,。包括鋼筋錨固,、土釘、鋼筋綁扎,、混凝土噴射等施工工序,。 二,、適用范圍: 1、適用于梁,、板,、柱,、墻加大截面,提高承載力,,火災后構件修復,磚混結構中磚墻的加固 &nbs
基坑維護中錨桿噴射混凝土支護施工工藝:Q
圖紙簡介: 該工程為某地攪拌?、定噴墻加錨桿基坑支護設計施工圖,內容包含設計總說明,,基坑支護平面布置圖,,各剖面圖,,噴射混凝土層大樣,,鋼筋網大樣圖,定噴墻止水大樣圖,,錨桿定位器示意圖等。 投稿網友: cheneyhuang 上傳時間:
4月1日起,,基坑支護禁用錨桿/索、部分禁用PC樁,! 寧波市住建局發布關于加強《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》相關工作要求的通知(征求意見稿),此次征求意見的時間為2021年3月2日至3月8日,。 征求意見稿第四條進一步強化危大工程的安全管理: 寧波市房屋建筑和市政基礎設施工程危大工程的安全管理應符合相關法律 法規規定及住房城鄉建設部《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》(住建部令第37號),、住房城鄉建設部辦公廳《關于實施 有關問題的通知》(建辦質〔2018〕31號)要求,, 同時還應符合以下規定:
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
基坑支護錨桿
基坑支護錨桿專題,為您提供基坑支護錨桿相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基坑支護錨桿 相關的專業交流討論,,更多基坑支護錨桿相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題