本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗,?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大,?多遠距離布置一個深井,?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2,、深井降水或者輕型井點降水時,,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,,以前都沒接觸過,,問題要是問到太白癡了請見諒!
最近工程中遇到了基坑排水問題,,找了些文獻資料,,不敢獨享。
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s?;又苓吙梢苑牌?,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井,、排水溝明排地下水?謝謝大家?。,。?/p>
問題補充:通?;觾?nèi)也就是地下室的深井封堵都會灌砂石澆筑混凝土,??墒腔油獾纳罹忾]有更簡便的做法嗎?有什么依據嗎,?如果不封閉,,直接回填土有什么隱患嗎?
導語:在工程建設中,,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度,、降低工程造價,、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要,。本文從地下水位高低,、地下水量、土壤的類別,、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比,。
本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?
求助各位大佬,,有沒有大佬會基坑降水,,以降水井流量降水來計算降水過程的,或者是會設置節點流量邊界條件的大佬,,或者是有視頻幫助的?。,。。,。,。。,?!急急急!?。,。?!
對于房地產開發項目來說,,地下工程(土方、支護,、樁基,、降水)由于其隱蔽性,并不為客戶感知,,但造價極高,,又是不可或缺的工作,就如同“吞金獸”一般的存在,,說不清,、造價高又無法產生直接溢價。
基坑面積為20*30m2,深4m,,地面下1m地下水位,,地下水為無壓水,K=15m/d,,不透水層在地面下10m處,,邊坡1:0.5,采用輕井系統降水,?
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s,。基坑周邊可以放坡,,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計,。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井,、排水溝明排地下水?謝謝大家?。,。?/p>
深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況,。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路、飛云江路和中國針織城之間地塊,,工程總用地面積15923m2,總建筑面積為129978m2,,地下建筑面積為26314 m2,,地上建筑面積為103664 m2。采用鉆孔灌注樁基礎,、承臺,、地梁、筏板形式,,大樓地下為二層地下室,,地下室一層樓面標高-4.95m,地下室底板板面標高為-8.45m,,地下室地梁高1300,,(地下室底板厚650,自板底下翻650),,墊層厚100,,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,,局部達10.2m,,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,,西部為廢棄耕地,,地形平坦,屬于錢塘江河口沖海積平原,,沉積環境較動蕩,。從上而下的土層為:1-1素填土,層頂標高7.39
圖紙簡介: 某學?;訃o布置圖,,及其降水布置施工圖。 投稿網友: muzi20456 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份:
本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 編輯 提問內容:基坑里面有水滲透出來,怎么處理才不妨礙防水層施工,。剪力墻外圍已作明溝排水,,但基坑中央的電梯井等比較深的基坑里始終有積水。
基坑封閉降水
基坑封閉降水專題,,為您提供基坑封閉降水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基坑封閉降水 相關的專業交流討論,更多基坑封閉降水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題