深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況,。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路、飛云江路和中國針織城之間地塊,,工程總用地面積15923m2,,總建筑面積為129978m2,,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2,。采用鉆孔灌注樁基礎,、承臺、地梁,、筏板形式,,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,,地下室底板板面標高為-8.45m,,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,,自板底下翻650),,墊層厚100,本工程基坑面積為13500m2,,大面積開挖深度達到7.5m,,局部達10.2m,總計挖土方量約10萬m3,。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,西部為廢棄耕地,,地形平坦,,屬于錢塘江河口沖海積平原,沉積環境較動蕩,。從上而下的土層為:1-1素填土,,層頂標高7.39
淺談管井降水在基坑施工中的應用 1工程概況及地質情況 某工程基坑開挖土質主要為粘性土,開挖邊坡為1:3,,根據施工現場以上實際情況,,開挖邊坡不進行支護?;拥慕蹬潘疄榛娱_(kāi)挖關鍵,開挖前,,應降低地下水位,,使其低于開挖面0.5m,嚴禁擾動天然地基,,基坑底部預留30cm厚度保護層,。基坑降水主要采用明溝排水及管井降水,。 工程地質分為上中下三層:上部以人工堆積填土為主,,中部為磚紅色網紋狀粘土,,下部基巖以砂礫巖為主。 2材料及設備投入計劃 井管:采用砼井管,,井管內徑φ300mm,,管壁厚度50mm,其下部為1.0m的沉淀管,,上部為無砂砼濾管,。 水泵:明溝排水使用2臺22kW泥漿泵,每口深井內配置1臺150QJ20-26/4型深井泵,,每臺水泵配置一個控制開關,。 3基坑降水施工思路 3.1總體施工方法 開挖邊坡為1:3,這一階段土料含水量適中,,基坑直接進行開挖,。在第二階段52.0m
基坑降水工程[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-11 18:48 編輯 ]
工程降水設計施工與基坑滲流理論(吳林高)
9.某基坑支護,、井點降水施工方案.rar
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1,、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗,?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大,?多遠距離布置一個深井,?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2,、深井降水或者輕型井點降水時,,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,,以前都沒接觸過,,問題要是問到太白癡了請見諒!
降水是地鐵車站基坑施工的最重要環節,,如何進行行之有效的交底呢,,請看本文
最近工程中遇到了基坑排水問題,,找了些文獻資料,不敢獨享,。
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s?;又苓吙梢苑牌?,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水,?謝謝大家?。?!
地上:地上二十六層地下:地下4層建筑物檐高:74.70m結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m,。基礎為筏基礎,?;A(chǔ)底板頂標高-14.40m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:49 編輯 ]
基坑降水施工
基坑降水施工專題,,為您提供基坑降水施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基坑降水施工 相關的專業交流討論,更多基坑降水施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題