基坑尺寸40m*35m,,深8.8m,,水位在地面以下2.5m,周圍按2.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,,地面以下3.5m是回填土和粉質粘土,,承載力100kpa,下層是12m左右淤泥質粉質粘土,。
一,、排樁或地下連續墻:1.適于基坑側壁安全等級一、二,、三級,;2. 懸臂式結構在軟土場地中不宜大于 5m;3. 當?shù)叵滤桓哂诨拥酌鏁r(shí),,宜采用降水,、排樁加截水帷幕或地下連續墻。 二,、水泥土墻:1.適于基坑側壁安全等級宜為二,、三級;2. 水泥土樁施工范圍內地基土承載力不宜大于 150kPa,;3. 基坑深度不宜大于 6m,。
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,,若有不正確的地方還請網友指出哦,,咱們相互學習大棧橋支模
“坡率法”通常指的是“放坡開挖”,。根據巖土工程性狀控制邊坡開挖的允許坡率,以確?;舆吰碌姆€(wěn)定,。它是基坑支護施工中最為古老的、傳統的,、一般來說也是最為經濟的基坑支護方案,。當條件允許的情況下,首選選擇此方案,。 “坡率法”的適用條件: ①空間條件:首選在基坑周圍具有放坡開挖的空間,,又不影響鄰近已有工程的安全和正常使用。 ②巖土條件:巖土體的自穩性能良好,。 ③地下水條件:地下水位埋深較深,,以在開挖深度之下為佳,。 ④坑深條件:基坑開挖深度適于地下1~2層的
想請教下各位土木在線的大神,圖中撐梁節點下的柱支撐一般在工地怎么叫(規范名稱),,工藝順序是否:基坑開挖到第一道支撐頂面設計標高→鉆孔(鉆孔深度達到持力層)→下放格構式鋼立柱(立柱長度達到持力層)→灌注水泥砂漿→第一道撐梁綁扎鋼筋→澆筑混凝土→土方開挖等
摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,,對各種分析結果進行了比較。分析結果表明,,經典計算是單方面的,,沒有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響,。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
深基坑支護類型
論深基坑支護的空間效應.caj
在建一廠房在清單報價時,,沒有包含深基坑支護費用,,投標文件也未提到此費用,施工過程中深基坑的設計支護費用由誰承擔,?有沒什么規范里面寫明確提出這個要求呢,,業主要求監理也份報告,這份費用到底誰出的甲方不至今不提供工程量清單,,手頭有份 施工單位的報價,,不過估計甲方自己研究過 看來是沒有了,,現在甲方已經不說這個 ,,開始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
深基坑支護設計與計算分析
摘要:對高層建筑深基坑支護的支護系統側壓力、水壓力測試和深基坑圍護結構安全系數等知識進行介紹,,并聯系實際提出深基坑支護結構的選擇,,對工程實際有一定借鑒作用。 關鍵詞:高層建筑,;深基坑,;支護 1 支護系統側壓力 1.1 支護系統計算理論 支護系統的側壓力包括主動土壓力和水壓力,土壓力計算目前國內普遍采用擋土墻理論庫侖公式和朗肯公式,,這是由于目前尚無完整和成熟的支護系統側壓力計算理論,,但是應當指出該兩套公式均按平面內受力推導,,而深基坑支護屬于空間問題,,故兩者不一致,。其次是擋土墻是先施工后填土,,設計人員對填土可提出一定質量要求,,因此土的內摩擦角ψ和土內聚力c值均已知,,其值較穩定,,因此擋土墻計算公式求得較精確,,可靠性高。深基坑支護在原地基土上施工,,在地表面以下3米左右之內均為雜填土,,在市鎮地區雜填土多為磚瓦碎片與城市垃圾,其比例有的高達70%以上,,其成分與埋深也不均勻不穩定,,勘探單位提供地質報告中凡是雜填土均不列出力學參數,故內摩擦角ψ和土內聚力c均無值,,然而在應用庫侖和朗肯公式計算主動土壓力時要
沒有做過深基坑支護,,公司要求大概算下。我按照懸臂梁算了下,,800厚的算出來的配筋都要配筋D25@100,;不知道是否算的有誤,請各位幫我出出主意,。
我要做一個湖邊的深基坑支護設計,,湖面比基坑底高約4~5米,?;禹斁嗪呑罱幖s3~4米,。這樣的基坑設計可能更類似于土石壩的設計,,需要考慮滲流穩定和抗滑穩定問題,。關于土石壩的設計有什么需要注意的問題,?請指教,。
一、在基坑支護工程中深基坑的支護方法1,、土釘墻 2,、逆作拱墻 3,、排樁或地下連續墻 4,、水泥土墻二、淺基坑的支護方法1,、疊袋式擋墻支護 2,、擋土灌注樁支護 3、臨時擋土墻支撐 4,、型鋼樁橫擋板支撐 5,、錨拉支撐 6、斜柱支撐 7,、短樁橫隔板支撐三、淺基坑的開挖1,、在基坑開挖的過程中應遵循的原則開挖支撐,先撐后挖,,分層開挖,嚴禁超挖,。循序漸進,,一步一步的來,。2、土方邊坡:土方邊坡是用邊坡坡度和坡度系數來表示的,。凡是深度在5m以內的基坑邊坡的坡度可按照放坡系數執行,。四、深基坑的土方開挖:1,、開挖方案:包括放坡挖土,、中心島式挖土、盆式挖土,;2,、開挖順序:其順序應按照開挖支撐、先撐后挖,、分層開挖,、嚴禁超挖的原則來進行;3,、等挖到所設計的標高后應及時的澆筑墊層和底板,,目的是防止土體回彈;
論文簡介:基坑支護結構設計應根據支護結構破壞、土體失穩或過大變形對基坑周邊環境及地下結構施工影響嚴重程度,,確定基坑側壁安全等級,;基坑支護結構設計時 投稿網友:tzm668 上傳時間: 2013-06-04
施工工藝如下:一般使用液壓抓斗(或機械抓斗)和沖孔樁機進行聯合成槽作業.抓斗抓土,。沖孔樁機入巖并修邊,,形成具有一定長度、寬度,、深度的單元槽段,,然后在槽段內放入預先制好的鋼筋籠,,灌注水下混凝土筑成墻段,。如此連續施工,,使各墻段相互連接形成一道完整的地下墻體,,作為擋土防滲的施工支護結構,,或(兼)作為承重的永久性地下結構,。施工前,,應具備詳細的地質條件資料,其內容包括:一,、 土層的分布是否存在孤石、土洞等,;二,、 地下水的水位(有無承壓水)及變化情況,是否具有腐蝕性等,;三,、 基巖的構造,、巖性、風化程度和層厚度,,是否存在溶洞,、斷層破碎帶等。由于成槽機械和澆筑設備的限制,,地下連續墻的最小墻體厚度為600mm~~~~~~
理正深基坑支護6.5破解版 下載http://www.gong123.com/jianzhu/2011-12-31/418811.html?Yawz5有需要的幫頂哦!
深基坑支護形式
深基坑支護形式專題,,為您提供深基坑支護形式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深基坑支護形式 相關的專業交流討論,,更多深基坑支護形式相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題