亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 零序電流互感器怎么選型?(四)

    ★容量的選擇 容量要與保護裝置阻抗(含電纜阻抗)匹配,,才能保證其精度 1,、綜合保護等電子型保護的容量 這種保護如就地安裝(開關柜上),回路阻抗可以不計,,一般在0.2~0.4Ω,。二次額定電流5A的零序電流互感器選5VA,二次額定電流1A的零序電流互感器0.2~0.4VA,。如電纜連接回路較長,,要考慮回路阻抗,加大容量,。

  • 零序電流互感器怎么選型?(三)

    ★變比的選擇 1,、變比:額定一次電流與額定二次電流之比 零序電流互感器的應用一般都選用較小變比,,常用的如:50/5、75/5,、100/5,、150/5、200/5,、20/1,、50/1、100/1,、150/1,、200/1等,因為只有發生一次接地故障時,零序電流互感器才有輸出,。人們不會讓接地電流很大時才使保護動作(不用考慮躲過負荷電流),。可是由于一次繞組是電力電纜,,僅有一匝,,這樣,50/5的零序電流互感器的二次額定匝數,,僅10匝,,所以50/5的零序電流互感器負荷特性較差,實際負載阻抗和零序電流互感器的容量不一致時將會出現較大的誤差,,而且在低于額定電流時誤

  • 關于零序電流互感器的選型問題

    下面我把零序電流互感器的相關資料和選型給大家發過來,請參看,!~~~

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎,?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流,? 先謝謝了

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 關于零序電流互感器的討論

    關于零序電流互感器的討論

    零序電流互感器是什么選的,?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的,?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異,?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?

  • 零序電流互感器該接哪里

    零序電流互感器該接哪里

    有點迷惑,,請教各位,,零序電流互感器該接哪里,如圖1、2,、3位置,,該接哪

  • 零序電流互感器的原理與應用

    零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,,各相電流的矢量和等于 零,,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,,執行元件不動作,。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,,達到接地故障保護的目的,。零序電流互感器產品應用 可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,,利用其來檢測三相

  • 零序電流互感器故障問題

    相請教大家,如果圖中的環網柜中的電纜出現故障,,環網柜的零序電流互感器的保護范圍是不是從故障點流過環網柜,,流去進線柜的?(沿圖中箭頭方向)

  • 請教電流互感器的選型問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,,為什么過電流繼電器瞬時過電流整定值不超過80A,,是因為電流互感器的額定一次電流的原因或其他原因? 提前謝謝您的回復,。

  • 零序電流互感器的應用介紹

    【零序電流互感器:電力系統的守護神】 在電力系統中,,零序電流互感器如同一位精準的監控員,時刻監測著系統中的零序電流,。什么是零序電流,?它源于三相電流對稱分量,當系統正常運行時,,三相電流之和為零,,但一旦發生接地故障,零序電流就會瞬間涌現,。 零序電流互感器的作用就是在故障發生時,,準確捕捉零序電流,為后續的故障定位和排查提供重要依據,。它的結構精巧,,安裝簡便,,能適應各種環境。其應用廣泛,,無論是在電力設備的維護保養,,還是在電力系統

  • 零序電流互感器怎么選(二)

    ★有變比、容量,、精度要求的零序電流互感器,。 1、國家標準GB1208—1997 國標中規定,,保護用電流互感器誤差限值,。 準確級 額定一次電流下的電流誤差%

  • 零序電流互感器的安裝優勢

    零序電流互感器在電力系統中具有諸多安裝優勢。首先,,它能夠準確檢測零序電流,。對于接地故障的監測和保護起到關鍵作用,及時發現潛在的安全隱患,,保障系統的穩定運行,。其次,安裝靈活方便,。可以根據不同的電力設備和布局進行合理安裝,,適應性強,。再者,精度高,。能夠精確測量零序電流的大小和方向,,為故障判斷和保護裝置的動作提供可靠依據。此外,,零序電流互感器具有良好的可靠性和穩定性,。在長期運行中,能夠持續有效地工作,,減少因設備故障帶來的停電風險,。它還能提高電力系統的自動化水平,配合繼電保護裝置實現快速故障切除,,提升系統的安全性和供電質量,。

  • 零序電流互感器的變比選擇

    現在高壓柜中選用零序電流互感器愈來愈多,而在運用中發現其產品銘牌沒有比變值,,特別是微機綜保中無法確定,,請各位高手多多指教,謝謝,!

  • 零序電流互感器的出廠標準

    零序電流互感器是電力變電站中常見的一種設備,,用于檢測電流中的零序分量,,保護電力設備,防止對電網產生影響,。出廠標準是對零序電流互感器的生產和檢驗進行規范,,保證了產品的可靠性和安全性。 從生產角度看,,零序電流互感器的出廠標準通常包括以下幾個方面: 1. 設計和制造標準:應符合國家相關標準,,具備合理的結構設計和制造工藝。 2. 材料質量標準:互感器的制造材料,、電氣特性應符合規定要求,,確保產品質量。 3. 產品檢驗標準:應檢驗互感器的電氣特性,、機械性能,、外觀質量等相關指標,確保產品符合國家標準和客戶需求,。 4. 校準標準:互感器校準過程是檢驗其準確度的關鍵環節,,所以需要制定相應的校準標準,并嚴格執行,。 總之,,零序電流互感器的出廠標準為了確保其品質和功能正常,需要嚴格按照國家標準要求進行生產和檢驗,。企業生產過程中應該嚴格遵守標準規定,,確保產品

  • 零序電流互感器的可靠性,!

    零序電流互感器一般采用穿心式結構,,被監測的電纜穿過互感器的中心。在正常情況下,,三相電流的矢量和為零,,互感器輸出的零序電流幾乎為零。但當系統發生接地故障時,,三相電流的矢量和不再為零,,會產生零序電流。 零序電流互感器能夠精準地檢測到這一電流,,并將其轉換為二次側的小電流信號,,以供繼電保護裝置判斷故障類型和位置,從而及時切斷故障電路,,保障電力系統的安全運行,。 它具有精度高、靈敏度強,、線性度好等特點,,安裝方便,,運行可靠。廣泛應用于電力系統的變電站,、配電室等場所,,是電力系統故障監測和保護的重要組成部分。

  • 請教零序電流互感器的問題

    一個零序電流互感器.一次通過電流0.1A到100A.二次電流10到200A二次阻抗2.5歐姆精度0.2%.請問二次負荷怎么計算?一,二次安匝怎么計算?

  • 請教零序互感器的選型問題

    原來用戶沒有安裝零序ct,,現在要加裝小電流故障選線裝置,,不知道對零序這塊選擇什么參數,額定輸出1A的還是5A的,,變比應怎么選擇,?謝謝

  • 關于零序電流互感器的問題求教

    現場環境是這樣子的:零序做的是高壓(10KV)零序,在饋線柜有零序電流互感器,,微機有做零序保護,。問:1,饋線柜一次電纜的那跟接地線應不應該穿過零序電流互感器?為什么,?根據是什么,? 2,饋線柜一次電纜是在穿零序電流互感器之前分叉呢?還是穿過之后再分叉呢,?對于保護功能上有什么區別嗎,?為什么? 3,可否詳細介紹一下零序電流互感器的詳細原理以及它的功能,?謝謝,,各位老師的幫助!在線等……

點擊加載更多

零序電流互感器選型

零序電流互感器選型專題,,為您提供零序電流互感器選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序電流互感器選型 相關的專業交流討論,,更多零序電流互感器選型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度