★變比的選擇 1、變比:額定一次電流與額定二次電流之比 零序電流互感器的應用一般都選用較小變比,,常用的如:50/5,、75/5、100/5,、150/5,、200/5、20/1,、50/1,、100/1、150/1、200/1等,,因為只有發生一次接地故障時,,零序電流互感器才有輸出。人們不會讓接地電流很大時才使保護動作(不用考慮躲過負荷電流),??墒怯捎谝淮卫@組是電力電纜,僅有一匝,,這樣,,50/5的零序電流互感器的二次額定匝數,僅10匝,,所以50/5的零序電流互感器負荷特性較差,,實際負載阻抗和零序電流互感器的容量不一致時將會出現較大的誤差,而且在低于額定電流時誤
★容量的選擇 容量要與保護裝置阻抗(含電纜阻抗)匹配,才能保證其精度 1,、綜合保護等電子型保護的容量 這種保護如就地安裝(開關柜上),,回路阻抗可以不計,一般在0.2~0.4Ω,。二次額定電流5A的零序電流互感器選5VA,,二次額定電流1A的零序電流互感器0.2~0.4VA。如電纜連接回路較長,,要考慮回路阻抗,,加大容量。
請教下面圖片中標注為紅色的部分,,為什么過電流繼電器瞬時過電流整定值不超過80A,,是因為電流互感器的額定一次電流的原因或其他原因? 提前謝謝您的回復,。
下面我把零序電流互感器的相關資料和選型給大家發過來,,請參看,!~~~
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
摘 要:分析低壓電流互感器的原理,介紹了準確級和準確級限值的概念,,同時并在此基礎上,,結合工程實例分析。低壓電流互感器在低壓測量,、計量,、繼電保護、系統監測,、接地保護等方面的選用,。
35kV變電站的電流互感器應該是測量和保護分開的,測量用的精度要求哪一級,保護用的精度要求是哪一級,出自什么規范,多謝...
6KV355KW電機啟動柜4臺,那位幫忙選下進線柜電流互感器,,啟動電抗器,、啟動柜電流互感器。就地補償柜里面的熔斷器,、電流互感器,。補償電抗器。先謝謝大家了,!
設計一個柜子,系統電壓是交流1000V,電流在1155A左右.這個互感器怎么選呢.我的疑問是: 如果選0.66V的耐壓是不是小了啊,選3kV的又覺得個頭太大,不好安裝.有沒有1kV耐壓的CT呢?求教高人指教.[ 本帖最后由 ls_view 于 2010-9-8 17:21 編輯 ]
小弟初入電氣,,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的。,。能用嗎,? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個,、三個、四個線圈,,有什么區別,?謝謝解讀
電流互感器的選型
電流互感器的選型專題,為您提供電流互感器的選型相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流互感器的選型 相關的專業交流討論,,更多電流互感器的選型相關內容請?jiān)L問