水泵由高位水箱的水位進行啟??刂疲こ套鲇羞B桿浮球開關,,但連桿浮球開關太長,,不好安裝和維修,請問有什么簡單一點的水位開關,,因控制水位比較多,,不考慮普通的浮球開關。
本文通過實驗證明了用PLC構成水塔水位自動控制系統的方法,。 一,、 實驗?zāi)康?用PLC構成水塔水位自動控制系統。
本人是建筑專業的,,在單位兼管自來水,,對水塔水位控制有個想法(如下圖),對電氣不太懂,,只是很感興趣,,不知能否行得通,請各位專業人士指點,。
卡式空調機來的時候提升泵和水位開關是散裝的,,需要自己接線,,按廠家的說法一開機,提升泵都是運轉,,不理解在制熱時也在轉,,正確的該如何接線?和二通閥呢,?和溫控開關呢,??,?多謝了,!
卡式空調機來的時候提升泵和水位開關是散裝的,需要自己接線,,按廠家的說法一開機,,提升泵都是運轉,,不理解在制熱時也在轉,正確的該如何接線?和二通閥呢,?和溫控開關呢,?,?,?多謝了!
各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)
如圖,,如題,,兩段母排,,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,,三個開關只能閉合兩個,。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢,?用一個母排,,兩變壓器并列運行也行啊,,當任一變壓器掉電,,就脫扣所有三級負荷就行了,。
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么?。?/p>
這個開關箱1,、2,、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確,?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患,? 請教各位師傅 1漏保3P+N,,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N,。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接,。一閘多接、超負荷用電,、接地,、線纜虛接……太多了,,說來話長,去找臨時用電規范看看
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
在水處理中大家用什么水位開關較穩定耐用,價格又便宜
一鈣粉廠內有幾個鈣化罐,往里面要充有一定溫度(80℃)和濃度的氫氧化鈣溶液,,現在需要控制它的液位,,就是用水泵往里充漿時到一個液位時能停機,現在就是不知道用什么控制比較合適,?,?不知道用水位繼電器還是用浮球和行程開關配合呢?有經驗的請指導下,!先謝了?。?/p>
各位電工師傅:新春好!電纜前端選用什么開關較好,。我用185mm2的電纜輸送電力,,使用電流約300A,前端用什么開關,?如果我用額定電流400A空氣開關,,可不可以用。謝謝,!
本人的一個工程中有一個配電箱要給四臺220V/8KW的即熱式電熱水器配電,,配電箱供電電源380V,,那么在計算開關時我取最大一相的功率為16KW,計算電流為73A,,我想配電箱主開關用80A/3P,,電纜4*25+1*16,這樣有問題嗎,?請賜教,,謝謝!
我有108個FFU過濾器,,是單相220V,500W的,,由一個3極空氣開關來供電,,考慮三相負載平衡,即54KW.那么每相為18KW,,所以額定電流是36A左右.空開則可選為40A/3P的.不知正確否,?請各位高手指點一二!??!
進來看到一篇王厚余老先生寫的一篇關于四極開關的選用文章,希望大家看看能有所收益,!四極開關應慎用王厚余(中國航空工業規劃設計研究院 100011 北京) [提 要] 針對四極開關應用問題的討論,受IEC 標準和美國IEE 標準的啟發,提出:不必為中性線的過流而切斷中性線,中性線過流不可能引起人身電擊事故,電氣檢修安全要求隔離中性線,有總等電位聯結的TN - S 系統建筑物內的中性線不需要隔離,TT系統內的電源進線開關應隔離中性線,TT系統內的漏電保護器必須隔離中性線等,。[關鍵詞] 四極開關;中性線;隔離[中圖分類號] TU85 ,TM564 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年電氣工程雜志開展了關于中性線隔離和四極開關應用的專題討論,加深了大家對這一問題的理解,收到了很好的交流溝通、集思廣益的效果,筆者也受益不淺,。最近查閱了IEC 標準和英國的IEE 標準,又有一些啟
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.
一般風機盤管用三速開關就地控制,可是這個線是怎么接的呢?我一直都搞不清楚啊,是電源進線先進入三速開關,在接風機盤管嗎?還是其它的做法啊另外,這個三速開關可以一個控制多個風機盤管嗎?問過一個電氣工程師他說可以,多個風機盤管并聯就可以了,可問暖通工程師卻說要一個控制一個,我暈了啊,搞不清楚方向了啊高手指點迷津啊謝謝