亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水塔水位控制的模擬實驗

    水塔水位控制的模擬實驗

    本文通過實驗證明了用PLC構成水塔水位自動控制系統的方法,。 一、 實驗目?用PLC構成水塔水位自動控制系統,。

  • 水塔水位壓力自控系統構思圖

    水塔水位壓力自控系統構思圖

    本人是建筑專業的,在單位兼管自來水,,對水塔水位控制有個想法(如下圖),,對電氣不太懂,只是很感興趣,,不知能否行得通,,請各位專業人士指點。

  • 求助關于球形水塔的設計

    在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!

  • PLC四大基本項目精講:電機起停,、水塔水位,、正反轉,、星三角減壓...

    本文把 四個重要項目 都講清楚了,所以文章篇幅比較長,,一次性看不完的建議先收藏哦,!

  • 廠區的水塔容積該怎么確定?

    某廠區,抽取地下水到水塔,,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用,。在市政上,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算,。但在一個廠區里,,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,就是最高時用水量的50%來設置呢,?麻煩高手指教一下了,,謝謝。

  • 關于冷卻水塔的水泵問題

    問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,,其中一個是備用的,。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎,? 公司的水塔是250的,,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小,。 這幾天天太冷了,。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,,被水泵吸進,,停在過濾網處,慢慢積多了,,水泵出水壓力很低,,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,,領導要求把兩個泵都打開,。我說不行啊。一個是備用泵,,兩個不能同時開,,容易燒電機。領導不理解,,說留著一個泵干什么,。 大家說說有什么不良后果啊,?,?,?

  • 這個最高水位是標高還是埋深?。? src=

    這個最高水位是標高還是埋深啊,?

    小白求助:勘測點地面平均標高是2.20m,,這個最高水位是只標高還是埋深呢?

  • 打消大家對水池最低水位的疑慮,!

    (不喜勿噴,別人的論文有說過,,借鑒)對于消防水池最低水位的理解或許有許多不同的看法,,經過本人在設計院的學習,以及收集整理資料總結出消防水池最低水位的正確理解,,以打消新入行的朋友的困惑,,以及糾正有設計經驗的朋友的錯誤看法(有點不敢當了,但確實有很多設計人員不知道這個怎么理解)?,F(xiàn)在正式開始說明,。一般大眾對最低水位的理解有3個觀點,一,、最低水位就是淹沒消防泵的放氣孔的那個水位,;二、最低水位就是淹沒泵軸的那個水位,;三,、最低水位就是喇叭口以上600mm的那個水位。針對一,,出自消防水泵圖集04204,,大多數人就是認為自灌式吸水的最低水位就是淹沒放氣孔的水位,其實淹沒放氣孔的那個水位是水泵首次啟動時要求的最低水位,,只要大于那個水位就可以啟動,低于那個水位就不能(這是首次啟動的條件),,啟動后水位低于放氣孔了也是可以繼續吸水的,。針對二,出自高規7.5.4的條文解釋“由于近年來自灌式吸水種類增多,,而消防水泵又很少使用,,因此規范推薦消防水池或消防水箱的工作水位高于消防水泵軸線標高的自灌式吸水方式,。”自己看看就明白了,,不多解釋,。針對三,出自措施268頁,,“消防水池(箱

  • 怎么看地質報告的高程水位

    怎么看地質報告的高程水位

    2.69的高程是絕對高程嗎 是哪個地方的開始算的 取孔39.50m是從室外地坪開始算的嗎 水位0.79是表示水位在絕對標高0.79處嗎 希望清楚地能解釋下 謝謝

  • 水塔花的介紹及養殖方法

    水塔花的介紹及養殖方法

    水塔花學名:billbergia pyramidalislimdl.科屬:

  • 水塔和管網控制點怎樣確定?

    1,,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題,? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,,這樣違背水力學規律,,理解是否正確? 2,,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點,?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解,?

  • 止回閥,水泵,,水塔,,安裝問題。

    止回閥,,水泵,水塔,,安裝問題,。

    我是一名小白,我家準備新裝,,我想把水泵安裝在二樓上,,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,,我這樣安裝水泵,,止回閥可以嗎,? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力,?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤

  • 怎么計算--航道設計通航水位

    JTS165-2013 《海港總體設計規范》中6.4.8條:航道設計通航水位應根據各類船型對通航保障率的要求,。。,。等因素分析確定,。通常情況下取設計低水位或者乘潮累計頻率90%以上的乘潮水位;請教各位,,這航道設計通航水位 在不考慮乘潮的時候 是否可以去設計低水位,?

  • 烏梁素海--興順西鎮水塔工程

    烏梁素海--興順西鎮水塔工程山頂蓄水池1565m--1580m,,提水線路95km,,揚程560m,沿自然河道朝艾不蓋河下游補水,,也能沿交通線修建管渠向白云礦區供水,。區域強降雨時有發生,山頂湖盆地形水泡子眾多,,修筑500m長控水閘即可形成大型水庫,,設計正常蓄水位1575m,水深10m,,可向周邊區域安全供水,。

  • 如何實現農村水塔的自動供水

    農村水塔是提供全村飲用水的,,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,,什么時候該繼續加水,在這種情況下可以選擇液位控制器,,將傳感器投入水池,,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,或者直接連接水泵,,當液位低于指定位置時,,信號直接傳輸到控制水的控制箱，控制箱將氣泵信號傳遞給水泵,水泵啟動給水箱加水,,水加滿到指定位置,傳感器將信號傳遞到控制箱,,控制箱給水泵提供停止信號,,水泵停止抽水,實現自動供水功能,。

  • 關于自動水位調節器的問題

        大家好,,我遇到了好些污水處理廠的圖紙,在里面都設計到了自動水位調節器,。我查了相關的資料,,也確實有這樣的專利。當查找供應商的時候,,確沒有辦法找到,,難道目前沒有生產這類產品的廠家嗎?     曾經在現場遇到過類似的產品,,但是其水密性比較差,,所以無法起到充分的作用,對于我們生產的明渠式紫外線消毒器來說,,保持一定的水位是必須的,,否則紫外線設備可能不能正產使用。     現在遇到這樣的設計,,我一般是簡易對方改建成溢流堰或者是溢流槽,。但這并不是很好的方法。     請問一下,,你們有沒有更好的建議呢,,或者提供一下可以生產類似設備廠家的信息。

  • 請大俠賜教,!關于通航水位……

    準備設計一座跨江大橋(主跨120拱橋,一跨跨過主河道),,千辛萬苦收集到了百年一遇洪水位和相應流量,,因該河為四級航道,向航道部門遞交了報告后被告知還應考慮最低通航水位,,不知是否還要考慮此水位,,請大俠賜教!

點擊加載更多

水塔水位

水塔水位專題,,為您提供水塔水位相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水塔水位 相關的專業交流討論,更多水塔水位相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水塔養殖

自來水水塔