深基坑施工監測講義(譚躍虎教授)
1,、工程概況 1.1 工程簡介 該高層建筑工程于主干道旁,,周邊分別為酒店和商住樓,,建設施工空間狹小,地下3層地下室面積4511.65m?,,地上28層,,建筑面積32 253.24m?,建筑總高度91.2m,,基坑面積約2500m?,,周長約200m,,現場地面相對標高為一0.6m,,地下室底板相對標高為一12.6m,,承臺底標高為一12.9m,,筏板基礎底板標高為-14.5m,基坑安全等級為一級,。 1.2 工程地質及水文地質概況 工程鉆探地質揭露地層分布為:(1)雜填土1.1~1.92m,,(2)粉質黏土0.38~1.28m,(3)淤泥12.9~17.24m,,(4)含卵石礫砂1.09~ 9.37m,,(5)粗砂(或礫粗砂)1.7~7.27m,(6)砂礫卵石1.5~5.92m,,(7)細砂0.78~2.38m,,(8)強風
關于基坑支護設計、施工,、監測的講座
地鐵站工程深基坑的施工監測方法
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,,圖文解說,,若有不正確的地方還請網友指出哦,咱們相互學習大棧橋支模
深基坑設計施工細部圖集
深基坑支護類型
深基坑施工中的工程測量當前,基坑支護設計尚無成熟的方法用以計算基坑周圍的土體變形,,施工中通過準確及時的監測,,可以指導基坑開挖和支護,有利于及時采取應急措施,,避免或減輕破壞性的后果,。 基坑支護監測一般需要進行下列項目的測量:(1)監控點高程和平面位移的測量;(2)支護結構和被支護土體的側向位移測量,;(3)基坑坑底隆起測量,;(4)支護結構內外土壓力測量;(5)支護結構內外孔隙水壓力測量,;(6)支護結構的內力測量,;(7)地下水位變化的測量;(8)鄰近基坑的建筑物和管線變形測量等,。
深基坑施工中的工程測量.
深基坑工程的設計與施工.ppt
深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路,、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,,總建筑面積為129978m2,,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2,。采用鉆孔灌注樁基礎,、承臺、地梁,、筏板形式,,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,,地下室底板板面標高為-8.45m,,地下室地梁高1300,,(地下室底板厚650,自板底下翻650),,墊層厚100,,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,,局部達10.2m,,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,,西部為廢棄耕地,地形平坦,,屬于錢塘江河口沖海積平原,,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,,層頂標高7.39
對深基坑的施工技術研究
深基坑“半逆作法”施工實踐
論文簡介:廣佛線魁奇路站后軌排井深基坑內不能設橫撐,,基坑最大深度為23.3m,且基坑東端有一條河涌,,這些控制因素使軌排井設計難度較大,。綜合考慮各種因素 投稿網友:zoyohoo25 上傳時間: 2013-05-23
深基坑施工監測
深基坑施工監測專題,,為您提供深基坑施工監測相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與深基坑施工監測 相關的專業交流討論,更多深基坑施工監測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題