目前在建的一個大水池,,由于水池較高,,所以在+0.500左右留有一條施工縫,在澆筑過程中已經設置了橡膠止水帶,。但在水池建成試水試驗時候出現了在施工縫滲水甚至漏水的現象,。由于是污水池,不允許污水外滲,。不知道有沒有什么切實可行的止漏的措施,? 另外由于設計院在圖紙中設置了加強帶,而不是后澆帶,,設計院要求不允許橫向分次澆筑,,所以在施工完成后在加強帶處就出現了溫度裂縫,且有小部分滲水現象,。這個又該怎樣解決,。 望各位大大賜教了!
大家好: 我項目目前正在施工一個污水處理廠,水池主體已經完工,,正在進行蓄水試驗,,剛開始注滿的那段時間,沒有發現滲漏,,注滿后第四天,,發現伸縮縫處漏水嚴重,伸縮縫頂部漲開3cm左右,,部分橡膠止水帶被拉裂,,我方采取的措施是,,將原伸縮縫內的聚苯板清理干凈,在伸縮縫迎水面,,粘貼50cm寬的三元乙丙橡膠防水卷材,,然后像縫內灌注雙組份聚硫密封膏。 施工完畢后,,又開始重新蓄水,,蓄滿后沒有發現滲漏,可是過了五六天,,伸縮縫底部又發現滲漏,。 各位,有沒有好的方法處理伸縮縫漏水現象呢,? 在這里希望大家獻計獻策,,幫助我們渡過難關! 謝謝 滲漏的是生物池,,里面有厭氧池,、曝氣池能,尺寸為70m×50m,,深7.5m,,沉降沒有問題,最大才2mm,,為樁基礎,,主要原因為伸縮縫處理不好。因水池要經常將水注滿,,又排空,,所以水池始終在變化,注漿后又變化,,所以很難堵住,。希望有經驗的朋友給予解決方法,謝謝
做了一個小門剛基礎,,發生些變更,有一水池先前條件發生變化,,位置移動,,與現有基礎碰撞,準備改為柱下條形基礎,,偏心布置,請問大家有何看法,還有,,水池對獨基主要是哪些方面的影響
樓頂漏水,在橫梁邊處滲漏,,已在里面打針和涂防水劑,,但又會從另外一處梁邊滲漏出來,補漏的人說是這樣,,唯有等它什么時候漏再補,,請問有無其它更好的根治方法
家人都不知道怎么才能徹底解決漏水問題,,昨天下的雨讓我再次為這事糾結了,,我想我該徹底解決這問題了。是找專業防水公司,,還是自己做呢,,糾結,我想學一下防水施工,。難嗎,?
各位大俠幫我看下,屋面漏水怎么做防水處理啊,。[ 本帖最后由 my_new_life2013 于 2012-10-3 17:37 編輯 ]
平時沒水的痕跡,,但到了黃梅天,,靠泥土的墻面的水很嚴重。還沒開始裝修,,不知道裝修的時候怎么搞,?
日常使用的金屬屋面整體性都還可以,主要是由于一些薄弱環節引起的屋面滲漏問題,,關于金屬屋面的薄弱環節有很多地方,,例如風機、煙囪等突出物就是易發生滲漏問題的薄弱環節,,而這類突出物是必須要加裝的,,所以我們要找到滲漏原因并解決,。 風機等突出物之所以會出現滲漏問題,原因主要有兩點,,一:建造過程中結構搭接錯誤,,導致尺寸沒有把控好,由于風機是圓形開孔,,所以一旦搭接不到位,,會出現縫隙,形成漏水隱患,;二:風機本身特性,,由于風機長期振動,導致與周圍屋面板有松動現象發生,,一旦周圍的防水膠有脫落現象,,滲漏問題也就隨之而來。 解決風機等處的滲漏問題時,,金屬屋面專用維護系統會使用粘接力強的基層涂料與耐伸縮性的配套聚酯布與耐老化的表層涂料,,形成一個整體,對這類節點部位進行防水處理,。
一,、如果房子漏水了,首先應先明確以下幾個問題1,、確定自己的裝修防水是否合格2,、什么位置漏水3、裝修以后在使用過程中是否破壞了原防水層4,、防水一般保險5年,,是否過保質期二、房屋漏水的處理方法:1,、首先應查明此管理職責歸誰,。公共設施應由物業負責,從維修基金中支出,;非公共設施則要看屬于專有部分還是共有部分,。各方有約定應從約定,如無約定,, 專有部分由專有權人負責管理維護沒有異議,,但對共有部分的管理維護職責歸誰有爭議。防水層如果作為共有設施,,因為屬于隱蔽工程,,一般認為樓上住戶作為實際 使用人應承擔合理使用的行為義務,樓下作為受益人也有相應的義務,,這種義務主要是體現在費用承擔上,。2,、其次應查明漏水的原因,區分當事人的過錯,,從而確定責任主體,。如果是人為原因造成的,行為人對損害結果的發生或擴大有故意或過錯的,,構成侵權,應承擔侵權責任,。開發商的責任:在保修期內,,如果不是人為的原因造成的漏水,開發商要承擔全部責任,。根據《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條規定:第一條第(二)款 有
CPVC電力管漏水如何處理 我們知道CPVC電力管可以根據漏水情況采用換管,、貼片粘合、玻璃鋼法,、等方式處理 ,,所以今天我們河南電力管就給大家簡單介紹一下,CPVC電力管漏水怎么處理 1.如果管道因大面積損壞需要更換,,整條管道需要更換 被更換,,那么我們可以選擇使用雙承口(活接管件)連接的方式來更換管道。 因為這種方法在施工時要注意穿孔管端的倒角形成斜面,,所以原管段和更換管的穿孔管端標有穿孔長度線,。 2。 貼片粘接法稍微簡單一些,,而貼片粘接法主要與管道穿透和接頭泄漏的情況有關,。 選擇一根長度在15-20cm左右的同口徑管道,縱向切割,,并按照粘接接頭的程序將套管內表面和待修補管道表面打毛,,然后將漏水區域覆蓋在漏水處。 膠水,。 3,。 玻璃鋼的方法比以上兩種方法難度大。 它是用環氧樹脂和固化劑配制樹脂溶液,,然后將樹脂溶液浸入玻璃纖維布中,,然后將其均勻纏繞在管道或接頭處的
有一個水池40x25m,在40m中間設了一條伸縮縫,縫寬30mm,大約是夏季6月份完工,開始使用.正常運行了近5個月后,,最近12月份冬季發現了在一天的時間內,,水池中間伸縮縫處池頂部縫寬將近15cm,并呈V字形,,下部逐漸減小為原設計伸縮縫寬度,,池體高為5m,,并把上部止水帶拉裂,拉裂深度約2m,。地基基礎為頁巖基礎,,池體邊側有一部分雜填土,現場清除后回填的級配碎石,。經過現場查勘,,我初步分析感覺可能是由于山區本地原為采礦區,在修建建筑物后,,地基出現了不均勻沉降造成的,。如果是溫度伸縮,變形應該沒有這么大,,現在很頭痛,,不知是什么原因造成,也說不好怎樣處理比較好,。請各位看完貼后忙著分析原因,,想想處理方法。
混凝土水池軟弱地基處理設計規范 CECS86-96
收集到各類水池基礎處理的文章匯集,,希望對大家有用,![local]1[/local][local]2[/local]
我正碰到一個問題,虛心向大家請教:有一直徑16米的水池,由于水位提高,想在池頂加高1米,措施可以采用池壁頂部鑿毛植筋澆筑混凝土的方法,但是會碰到一個新老混凝土連接的問題,如何處理才不漏水呢?水位大概高于連接面100.我的想法是:將老池壁頂部鑿毛露出鋼筋,清理表面碎石,焊接加長池壁鋼筋,老池壁表面刷J-302混凝土再澆劑,灌澆混凝土,凝固后在池壁內連接縫鑿毛,粉刷防水砂漿,不知此種方法是否可行,向大家請教!
如圖,,頂板上面是洗浴的地方,,然后水從樓板與管道間滲漏下來,現在該用什么材料,,什么工具,,怎樣處理,謝謝各位朋友幫忙下拉,。,。
新建屋面交付使用才兩個月,,最近連續幾場小雨,屋面就到處漏水,。屋面是現澆樓面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠巖保溫層+水泥砂漿保護層,,這樣做對嗎?要求施工單位重新做屋面防水,該如何處理,?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠巖保溫層+水泥砂漿保護層后,,重新做?跪求高手指點?。,。。,。,。。,。,。。,。。,?!
空調漏水問題一定要趕緊處理,長時間不處理會造成更嚴重的后果,。至于空調漏水怎么修這個問題,,首先我們要找出空調漏水的原因,然后根據原因解決問題,。例如,,新買空調漏水多半就是安裝不當造成的。下面我們中心就為大家具體的介紹一下空調漏水的一些原因,,大家一旦遇到這個問題即可參照這些原因慢慢排除,,迅速解決。1,、空調機體的安裝不當,。多半是空調傾斜,管路口方向過高,,空調器底盤內側平面等于或低于外側平面,,因而凝露水從底盤內側溢出。2,、排水管不良,。要么是由于排水管松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢,。要么是沒有及時清洗的灰塵積累在排水管內,,形成臟堵,排水不暢,,然后多余的水從底盤中溢出,。3,、配管上結露水。由于管路上的保溫材料太差或過薄,,當管內制冷劑通過時,,引起結露。4,、熱交換器滴水,。這種情況有兩個原因,一是熱交換器粘滿灰塵引起熱交換的溫度不均勻,,而在熱交換器的中途產生水滴,,落在接水盤外的水滴將滴入室內。二是空調系統內制冷劑不足引起室內機結冰,,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盤內,。5、底盤腐蝕,、脫焊,、螺釘孔處焊接缺
青儲窖(玉米青儲密封發酵)混凝土擋墻4米高,長時間存放玉米秸稈等青儲飼料會有液體(腐蝕性)流出,,圖紙沒有要求預埋止水帶,,要求瀝青麻繩填塞,可是做出來效果很不理想,,求助各位大神們~~有什么好的辦法能止水沒有~~~