地暖作為目前公認的最舒適自然的采暖設備已經深入人心了。地暖盤管埋于地下,,在帶來溫暖的同時還不占用空間,,不破壞室內裝修,優勢眾多,。不過正是因為地暖管埋于地下,,萬一漏水后果相當麻煩,有些用戶擔心它不安全,,會不會漏水,? 第一,地暖安裝時有嚴格的打壓測試 由于地暖是一次安裝,,終生享用,所以整個采暖系統所用的相關產品,,都必須是經過嚴酷質量檢測的,,合格的地暖管是不會漏水的。施工過程中要試壓兩次,,鋪完管試壓(高于正常工作壓力,、不低于6公斤試壓),而且現場保留一只壓力表,,若出現意外漏水(如裝修時被其他工種破壞),,壓力表指針將回到零。等到裝修完畢鋪設地面材料時,,再試一次壓,,試壓正常再鋪設地磚
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗,。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,,如果壓力可以保持不下降,,說明暖氣管不漏水。如果漏水,,漏水處會表現得很明顯,,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1,、觀察壓力表變化 在正常情況下,,如果確定地暖是有漏水,,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,,首先是讓管道停止運行,,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,,對壓力表進行觀察,,確定壓力表沒有變化。 2,、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路,。確定好漏水回路后,,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,,將水溫調至最高溫度,,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,,在加溫的時候,,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量,。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
地暖管漏水原因:地暖管使用壽命正常來說,,現代為人們所接受的地暖管大部分都能達到正常使用壽命50年的質量標準,,地暖系統所謂使用50年,指的是地暖地埋管材,,在規定(設定)的系統壓力和溫度內使用,,可達到使用壽命為50年,甚至使用時間更長,。相反,,加入地暖系統壓力和溫度嚴重超標,則會影響地暖管的使用壽命,。
根據《技術措施》和《北京技術細則》除頂層外,,每層熱媒的供熱量與房間的熱負荷可近似相同,也就是選用一定間距的加熱管(假設供回溫度,,室內計算溫度,,地面材質已定,其他條件符合《規程》附錄A呃規定),,使其供熱量大于等于計算得到的熱負荷就行了,。 那么需要大于等于熱負荷的供熱量,,是附錄A中的哪一項?我分別看了《北京技術細則》和大紅本,,覺得加熱管能提供的熱量應該是左邊那列(有效散熱量/向上散熱量)和右邊那列(熱損失/向下散熱量)的和,。可是PE-X管,,平均溫度50度,,室內16度,地面層為水泥的條件下,,300間距的加熱管提供的熱量是156.1+41.4=197.2W/m2 我覺得太大了 難道之前的說法不對,?呵呵 請前輩們幫我解惑
樓頂漏水,,在橫梁邊處滲漏,,已在里面打針和涂防水劑,但又會從另外一處梁邊滲漏出來,,補漏的人說是這樣,,唯有等它什么時候漏再補,請問有無其它更好的根治方法
各位大俠幫我看下,,屋面漏水怎么做防水處理啊。[ 本帖最后由 my_new_life2013 于 2012-10-3 17:37 編輯 ]
家人都不知道怎么才能徹底解決漏水問題,,昨天下的雨讓我再次為這事糾結了,我想我該徹底解決這問題了,。是找專業防水公司,,還是自己做呢,糾結,,我想學一下防水施工,。難嗎?
家庭地暖漏水的原因有哪些1,、地暖管質量問題:這種原因比較少見,,因為做地板采暖本身就是為了長遠的采暖打算,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,,所以,,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管,。2,、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,,紛紛開展地板采暖業務服務,。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,,地板采暖工程安裝質量要求高,,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視,。3、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,,導致地暖管使用壽命受到影響,。4、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
一,、如果房子漏水了,首先應先明確以下幾個問題1,、確定自己的裝修防水是否合格2,、什么位置漏水3、裝修以后在使用過程中是否破壞了原防水層4,、防水一般保險5年,,是否過保質期二、房屋漏水的處理方法:1,、首先應查明此管理職責歸誰,。公共設施應由物業負責,從維修基金中支出,;非公共設施則要看屬于專有部分還是共有部分,。各方有約定應從約定,如無約定,, 專有部分由專有權人負責管理維護沒有異議,,但對共有部分的管理維護職責歸誰有爭議。防水層如果作為共有設施,,因為屬于隱蔽工程,,一般認為樓上住戶作為實際 使用人應承擔合理使用的行為義務,樓下作為受益人也有相應的義務,,這種義務主要是體現在費用承擔上,。2,、其次應查明漏水的原因,區分當事人的過錯,,從而確定責任主體,。如果是人為原因造成的,行為人對損害結果的發生或擴大有故意或過錯的,,構成侵權,,應承擔侵權責任。開發商的責任:在保修期內,,如果不是人為的原因造成的漏水,,開發商要承擔全部責任。根據《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條規定:第一條第(二)款 有
日常使用的金屬屋面整體性都還可以,,主要是由于一些薄弱環節引起的屋面滲漏問題,,關于金屬屋面的薄弱環節有很多地方,例如風機,、煙囪等突出物就是易發生滲漏問題的薄弱環節,,而這類突出物是必須要加裝的,所以我們要找到滲漏原因并解決,。 風機等突出物之所以會出現滲漏問題,,原因主要有兩點,一:建造過程中結構搭接錯誤,,導致尺寸沒有把控好,,由于風機是圓形開孔,所以一旦搭接不到位,,會出現縫隙,,形成漏水隱患;二:風機本身特性,,由于風機長期振動,導致與周圍屋面板有松動現象發生,,一旦周圍的防水膠有脫落現象,,滲漏問題也就隨之而來。 解決風機等處的滲漏問題時,,金屬屋面專用維護系統會使用粘接力強的基層涂料與耐伸縮性的配套聚酯布與耐老化的表層涂料,,形成一個整體,對這類節點部位進行防水處理,。
平時沒水的痕跡,,但到了黃梅天,,靠泥土的墻面的水很嚴重,。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞,?
地暖用的舒服,,一般也不會輕易出問題,但一旦出問題就麻煩了,,尤其是漏水的時候,,帶來的麻煩可是多多。地暖漏水了,,咋辦,?專業人士為你搞定!近些年,,地暖以高舒適度,、健康、養生的優點,,逐漸普及到中收入家庭,,其中水地暖更為常見。作為隱蔽安裝工程,,水地暖不占空間,,但一旦漏水,修起來也就麻煩了,。 地暖漏水你該怎么辦,?
CPVC電力管漏水如何處理 我們知道CPVC電力管可以根據漏水情況采用換管、貼片粘合,、玻璃鋼法,、等方式處理 ,所以今天我們河南電力管就給大家簡單介紹一下,CPVC電力管漏水怎么處理 1.如果管道因大面積損壞需要更換,,整條管道需要更換 被更換,,那么我們可以選擇使用雙承口(活接管件)連接的方式來更換管道。 因為這種方法在施工時要注意穿孔管端的倒角形成斜面,,所以原管段和更換管的穿孔管端標有穿孔長度線,。 2。 貼片粘接法稍微簡單一些,,而貼片粘接法主要與管道穿透和接頭泄漏的情況有關,。 選擇一根長度在15-20cm左右的同口徑管道,縱向切割,,并按照粘接接頭的程序將套管內表面和待修補管道表面打毛,,然后將漏水區域覆蓋在漏水處。 膠水,。 3,。 玻璃鋼的方法比以上兩種方法難度大。 它是用環氧樹脂和固化劑配制樹脂溶液,,然后將樹脂溶液浸入玻璃纖維布中,,然后將其均勻纏繞在管道或接頭處的
因為拉管子的時候一拉就是300米,,只能確保2頭的壁厚.中間的壁厚就沒有辦法控制了,。大家有好的辦法么?還有就是地暖管能用直接連接起來嗎????請大家幫偄忝ΑＶx謝,。
可不可以這樣理解:房間得到加熱管的散熱量和管間距有關和管徑無關,,各回路阻力和管長、管徑有關,。所以在同一個分水器出來的回路都選相同管徑,。這樣阻力相等導致流量相等導致流速相等。但是這樣的話散熱量小的回路是怎么達到散熱量小的目的呢,?
如圖,,頂板上面是洗浴的地方,,然后水從樓板與管道間滲漏下來,現在該用什么材料,什么工具,,怎樣處理,,謝謝各位朋友幫忙下拉。,。
禾創怡美嘉 ---PE-RT地熱管在發展的今天,,已經漸漸成為地暖界的中流砥柱。但在國內PE-RT地熱管管材發展初期,,其實就有很多人對它的產品合格率提出質疑,。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生產企業生產不規范,、質量把控不嚴所致,。主要表現在兩個方面: 首先,國內出現了用I型材料冒充II型材料進行生產的情況,。針對目前國際標準中II型PE-RT管的靜液壓指數偏低,,I型管也可以通過短期性能測試的情況,這對規范的I型和II型產品生產企業都造成了不公平競爭的局面,。其次,,在原料方面存在摻假現象。為了降低成本,,一些企業在管道生產過程中摻加線性低密度聚乙烯等,。這種管材,往往難以通過短期靜液壓強度的檢測,;有些企業相對“高明”,,他們用非PE-RT地熱管管材專用的中、高密度聚乙烯料生產PE-RT地暖管材,,同時在原料中添加一些線性低密度聚乙烯材料以降低成本,。按照目前執行的行業標準,由這些原材料生產的管材,,用常溫的液壓試驗檢測不易被檢測出來,。 因地處繁華地段,有些商行就以經銷知名品牌管為名“掛羊頭賣狗肉”,。所以,,即便是工商管理部門正在查處
新建屋面交付使用才兩個月,,最近連續幾場小雨,屋面就到處漏水,。屋面是現澆樓面+1道聚氨酯卷材防水+珍珠巖保溫層+水泥砂漿保護層,,這樣做對嗎,?要求施工單位重新做屋面防水,該如何處理,?要不要拆除聚氨酯卷材防水+珍珠巖保溫層+水泥砂漿保護層后,,重新做?跪求高手指點?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!