我在做一個直徑61m的圓形水池,,高4m老大不想設后澆帶,,想用加強帶,我覺得圓形水池是均勻受力的結構,,設加強帶沒啥區別,,不如把所有部位的膨脹劑摻量都增大到9%,然后底板設一個十字形的加強帶,,摻量14%大家看這樣合理不,?謝謝啦!
討論下圓形水池如何控制裂縫吧,,比如直徑30米以上的(不用預應力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 編輯 ]
計算水池,我們一般用理正結構,不過是破解版,。 只是這個破解版有個問題,,安裝完成后,其它的板塊都能運行,,唯獨圓形水池這一塊會出現如下注意: “ 未找到北京理正軟件設計研究院的授權加密鎖(鑰匙盤) !” 這是什么原因,?買正版的話,目前是有點難度,。
一地上圓形水池,,直徑8.000m,側壁高6.500m,,水深6.05m,,求各位指點一下如何定板厚 配筋,謝謝你們??!水池側面比較特殊,傳個圖上去,!水池底板懸空,,是不是該設短柱頂起來啊,?
有沒有圓形水池計算軟件,?聽說理正能算,,那位大俠有請?zhí)峁┮粋€(gè)。
一個錳礦廠的硫化池,因為工藝?,還需同時作為擋土墻,,墻高6m,池子7m高,,8m直徑,,不知道該如何計算,是否可行,,池壁后開挖后斷面為局部巖石夾雜粘土,,巖石面較淺,巖石面上回填1.5m即可至地面,,各位大大救命?。,。?!
請問消防水池吸水管的預埋管洞和其他的排水管的預留套管有什么不同的要求嗎?150的吸水管要埋多大的套管,消防水池的和吸水管的接法一般怎么接呢,有什么要求嗎
前輩們,,求助,,現在有個水池平面尺寸為18.9*2.3,要求容積大于252立方米,,請問正面,,側面池壁,底板,,頂板要多厚可以滿足要求,?正面壁板容易超筋,但是加厚的話,,容積又不夠了,,而且這個水池只給埋深2米,現在地上是又高,,又窄,,感覺有點別扭,會不會傾倒,,還有平面尺寸不能變,,因為這個地下已經做好了,剛來一個月,,總工就給個這個做,。前輩們,可以指導一下嗎,?
一個經典的水池的計算書,,不下你虧大啦
住宅小區,,地下層為車庫,但消防規范說消防取水口距離建筑不大于100米,,那么是否一個小區要設多個消防水池呢,?如果要設,每個消防水池的水量還是按總水量計嗎,?
我現在設計一個8米直徑的圓形水池,,高度5米,敞口水池,,地下4m,,地上1m,。需要一個能夠計算池壁和底板的配筋裂縫的軟件或程序,,有的朋友共享一下謝謝。
一個600立方米的園柱混凝土池子,直徑16m,,埋地下3.6m,。地上部分主要是寶頂,圓蓋,,拱頂部1.5米高,,這樣的池子結構怎樣安全?一土建旁人讓這樣修:墊層100厚砼,,底板250厚鋼砼,,上下雙層配筋12大的間距200;四壁也是250mm厚鋼砼,,鋼筋還是12大的間距200,,頂蓋也是12大鋼筋,但是只配單層鋼筋笆,,中間立四根邊長250mm的鋼砼柱,,配筋也是12大的間距200.我不是學結構的啊,請教各位給點意見,,不知道直徑16m的圓蓋這樣整會不會跨哦,?那個搞土建的也就是只懂皮毛,還在那兒裝專家,,哎?。「兄x各位了,!
長11米,寬5米,,深5.1米,,上面沒有覆土,。 希望有里正的幫我算一下,然后把計算書發到我的郵箱里[email protected] 先謝謝大家了,!
如題,,想把二級硝化和預處理同時曝氣,,2者風量需求都不是很大,一臺風機足夠了,,但是水深差別有1m,,那么能不能用1臺風機同時給2個水池曝氣呢?能不能通過閥來調節呢,?
給排水結構手冊上說壁面溫差總是低溫一側受拉,,但是手冊里圓形水池計算例題以及特種結構的計算例題,池內溫度高于池外溫度,,按說應該是外壁受拉,,可是算出來的內力彎矩的方向是內壁受拉,實在是不明白,,請各位指點指點,。
本人幾年前編寫了一款“水池彎矩分配計算軟件”,給單位的水工結構設計人員使用,,反應還不錯,,現在發出來,希望對相關人員有所幫助,,如果有什么錯誤之處,,還請不吝指出!下載鏈接在這里:
本人有一個文化中心項目室外管網項目,,給水上剛開始提資說是兩路水源,,消防水池就沒考慮室外消防用水,現在被告知只有一路水源,,消防水池已建成,,沒有擴容可能,是不是可以另選地方再建一座消防水池供給室外消防,。
請教一個水消防系統設計問題,,現在有一個變電站需要設消防系統,,想與北側同一公司的部門合用一個消防水池。變電站需要用324立方的消防水池,,北側部門已經有消防水池了,,體積不夠,,打算拆了做新的。新水泵房設氣壓罐,,穩壓泵2個,,長軸消防水泵2個,想問一下變電站和北側部門怎么實現共用一個消防水池,?消防水泵可以共用一套嗎,??jī)蓚€(gè)消防水泵管網出來后怎么通向兩個廠區呢?
消防水池要裝設玻璃管水位計嗎?如果要裝,,是不是和水箱的一樣,?玻璃管水位計長1.5米,超過1.5米的消防水池,,就要裝兩個,,那么消防水池壁上有留4個DN20左右的防水套管?真是這樣做嗎,?最好有現場圖片看看,,謝謝了。