討論下圓形水池如何控制裂縫吧,,比如直徑30米以上的(不用預應力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 編輯 ]
計算水池,,我們一般用理正結構,不過是破解版,。 只是這個破解版有個問題,,安裝完成后,其它的板塊都能運行,,唯獨圓形水池這一塊會出現如下注意: “ 未找到北京理正軟件設計研究院的授權加密鎖(鑰匙盤) !” 這是什么原因,?買正版的話,目前是有點難度,。
一地上圓形水池,,直徑8.000m,側壁高6.500m,,水深6.05m,,求各位指點一下如何定板厚 配筋,謝謝你們??!水池側面比較特殊,傳個圖上去,!水池底板懸空,,是不是該設短柱頂起來啊?
有沒有圓形水池計算軟件?聽說理正能算,,那位大俠有請?zhí)峁┮粋€(gè),。
一個錳礦廠的硫化池,,因為工藝殷＂阈柰瑫r(shí)作為擋土墻,,墻高6m,,池子7m高,8m直徑,,不知道該如何計算,,是否可行,池壁后開挖后斷面為局部巖石夾雜粘土,,巖石面較淺,,巖石面上回填1.5m即可至地面,各位大大救命?。,。?!
給排水結構手冊上說壁面溫差總是低溫一側受拉,,但是手冊里圓形水池計算例題以及特種結構的計算例題,池內溫度高于池外溫度,,按說應該是外壁受拉,,可是算出來的內力彎矩的方向是內壁受拉,實在是不明白,,請各位指點指點,。
我現在設計一個8米直徑的圓形水池,,高度5米,,敞口水池,地下4m,,地上1m,。需要一個能夠計算池壁和底板的配筋裂縫的軟件或程序,,有的朋友共享一下謝謝。
各位大蝦,我想請教一下圓形水池底板的配筋問題,,從設計手冊上看,,圓形板的計算好復雜呀,是在不會算,,麻煩格紋大蝦根據經驗幫我看看下面的配筋是否合適?;蛘吣挠泻?jiǎn)單的算法,,可以介紹一下。地基承載力是55kPa,,地坪標高0.00,,地下水標高-0.500,底板板面標高-2.200,,底板厚400,,配筋雙層雙向14@150,我不知道這樣的配筋,,在空池時是否夠抗浮強度,。先謝謝各位啦~~~
最近,甲方讓設計一個橢圓形水池,,,,不知從何下手····?,?水池結構計算 用的什么軟件 是世紀旗云,??用控制裂縫來計算配筋嗎,?,??請前輩們指點·······················
圖紙簡介: 100m3混凝土圓形蓄水池,結構穩定,、外形美觀 投稿網友: cs263293146 上傳時間: 2013-09-11 圖紙省
圖紙簡介: 各種各樣水池的池壁、底板配筋,,包括圓形水池,??晒﹨⒖紝W(xué)習 投稿網友: joflyouyang 上傳時間: 2013-12-01
我在做一個直徑61m的圓形水池,,高4m 老大不想設后澆帶,,想用加強帶,我覺得圓形水池是均勻受力的結構,,設加強帶沒啥區別,,不如把所有部位的膨脹劑摻量都增大到9%,然后底板設一個十字形的加強帶,,摻量14% 大家看這樣合理不,?
正設計一個直徑18.5m,高9米的圓形水池,地上5米,地下4米,業主不想做預應力的,我想在地下部分加附壁,請位專家指導一下是否可行,具體的計算方法能否指導一下,非常感謝.
圖紙簡介: 本圖紙為500立方圓形蓄水池施工圖,圖紙內容包括:施工設計說明,,平面圖,,剖面圖,蓄水池底板配筋圖等,。 投稿網友: zengliandeng 上傳時間: 2014-03-10
在計算圓形水池的時候,,底板邊緣的彎矩我看設計手冊是需要考慮底板和池壁交界處的不平衡彎矩的, 可是矩形貌似只是單純的按照固支雙向板計算,, 求圓形水池的計算書
圖紙簡介: 某地區二層圓形水池混凝土結構施工圖,,有構筑物結構設計與施工說明、調節池A,、初沉池A樁平面布置圖,、調節池A 初沉池A底板平面配筋圖、調節池A 初沉池A錐板及梁柱平面配筋圖,、調節池A 初沉池池壁平面布置圖 ……等圖紙,。 投稿網友: liangzhiran
圖紙簡介: 100方圓形水池補充說明:本套圖紙總共有3張圖紙,其中主要是有100方蓄水池的結構圖和縱橫斷面的圖紙,,以及相應的鋼筋圖的設計,,在設計上面主要是一個100方的圓形的蓄水池的設計,大致的寬度是3米,,中間設置了相應的導流墻,,采用的是全斷面的鋼筋混凝土的設計,有相應的益處管和放水管的設計,,池頂板厚t =16cm,側壁厚t =24cm,,池底板t =24cm,墊層C20砼厚度t =8cm,,池底排水坡i=5‰,,坡向集水坑,,在鋼筋圖的設計中主要是采用的雙層配筋的設計,希望大家下載,。
我在做一個直徑61m的圓形水池,高4m老大不想設后澆帶,,想用加強帶,,我覺得圓形水池是均勻受力的結構,設加強帶沒啥區別,,不如把所有部位的膨脹劑摻量都增大到9%,,然后底板設一個十字形的加強帶,摻量14%大家看這樣合理不,?謝謝啦!
圖紙簡介: 池頂覆土高度為1500mm,,池底排水坡i=0.005 投稿網友: sunflowerjmc9527 上傳時間: 2013-08-19
圓形水池
圓形水池專題,為您提供圓形水池相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與圓形水池 相關的專業交流討論,,更多圓形水池相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題